chip2
« kdy: 10.05.2010, 22:34 »

Hlavní rozvaděč je umístěn před domem. Od něj půjde přívod do podružného rozvaděče v přízemí a dále do druhého podružného rozvaděče v 1. patře
Je lepší hlavním vypínačem v přízemí vypínat obě patra a v horním patře dát další vypínač pro 1. patro(případně žádný),  nebo to udělat nezávislé, aby se každý rozvaděč vypínal samostatně?



#105#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 10.05.2010, 23:01 »

Do HR umiestniť ističe na istenie vedenia do podružných rozvádzačov a v každom podružnom rozvádzači použiť hneď na vstupe hlavný vypínač rozvádzača.
Tak to teda robievam aj ja. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
IM
« Odpověď #2 kdy: 10.05.2010, 23:25 »

Do HR umiestniť ističe na istenie vedenia do podružných rozvádzačov a v každom podružnom rozvádzači použiť hneď na vstupe hlavný vypínač rozvádzača.
Pokud hlavní jistič má takovou hodnotu, že jistí i odbočku k podr. rozv. je to zbytečné, stačí vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 10.05.2010, 23:33 »

Ano vlastne ked sa to  tak vezme tak pokiaľ je prívod domu istený ističom ktorý dokáže istiť aj vedenie k podružným rozvádzačom nie je potom potreba ďalšie istenie vedenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2010, 00:33 »

Každý rozvaděč by měl mít svůj vlastní hlavní vypínač.
Co se týká zapojení, je několik možností. Dá se použit model "stoupačka",  kdy každý rozvaděč funguje nezávisle na druhém. Přívod je připojen do prvního rozvaděče, zde je smyčkovaně připojen přívod pro další rozvaděč, např. pomocí propojených řadových svorek. Ze svorek je potom připojen také hlavní vypínač pro rozvaděč, z něj jističe jednotlivých okruhů.
V tomto případě je nutné dodržet dimenzi přívodního kabelu - po celé délce musí dienzován na předřazený jistič, v tomto případě tedy na jistič před elektroměrem. Nejjednoduší je pokračovat stejným kabelem jako je přívod.
Další model je "závislák",  přívod pro druhý rozvaděč je připojen za hlavním vypínačem prvního rozvaděče. Pokud bude dodržena stejná dimenze, není zapotřebí zvláštní jištění. Pokud bude pokračováno slabším kabelem, potom je nutné přívod odjistit podle kabelu.
S tím jištěním jednotlivých větví to není u RD tak jednoduché, vzhledem k jističi před elektroměrem. Selektivitu jištění zřejmě stejně nedocíte.
Osobně bych volil model "stoupačka",  z provozních důvodů. V případě požáru je stejně vhodné vypnout spíše jistič před elektroměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.05.2010, 08:42 »

Pokud to lze (stejný průřez kabelu, vlastní vypínač v každé podružné rozvodnici, atd.),  pak rovněž prosazuji model "nezávislé stoupačky". Provozně je to takto vhodnější, pokud by zde nebyl speciálně opačný požadavek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.05.2010, 13:15 »

Každý rozvaděč by měl mít svůj vlastní hlavní vypínač.
Myslí sa tým vypínač priamo v danom rozvádzači ?

Vypínanie podružného rozvádzača v hlavnom sa mi zdá lepšie, lebo sa vypne aj prívod a celý rozvádzač bude kompletne bez napätia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2010, 13:29 »

Vypínanie podružného rozvádzača v hlavnom sa mi zdá lepšie, lebo sa vypne aj prívod a celý rozvádzač bude kompletne bez napätia.
A pokud budete potřebovat vypnout podružný rozvaděž z jakéhokoliv důvodu, poběžíte až do hlavního?  nenene
Mimochodem, jak to řeší projektová dokumentace?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
chip2
« Odpověď #8 kdy: 11.05.2010, 19:16 »

Mimochodem, jak to řeší projektová dokumentace?  podivej

Projektovou dokumentaci nemám, takže to bude řešit tak jak si to sám namaluju a zapojím  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 11.05.2010, 19:41 »

Takže uděláme rekapitulaci.
Projekt nemáte a ani ho zřejmě nehodláte nechat dělat.
Vaše znalosti nedosahují takové úrovně, abyste vyřešil poměrně banální problém.
Do tohoto fóra jste šel s úmyslem, abyste zde suploval placenou činnost projektanta.
Svůj volný čas nehodláte věnovat patřičnému studiu, aby jste tuto problematiku pochopil, pokud jste z branže.
Pokud nejste z branže, nemáte co v rozvaděči dělat.

Zřejmě došlo k politováníhodn ému omylu, diskuze na tomto fóru není bezplatná internetová poradna. Navíc mám obavu, zdy by byla v tomto případě konkrétní rada přínosem pro bezpečnost el. zařízení a osob jej využívající.

Navrhuji proto moderátorům, zda nebude bezpečné toto téma zamčít.

moderátor v 19:53:  Bude
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz