Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 30.04.2010, 13:40 »

U skrytého svodu stačí přímý styk fasádního materiálu s drátem AlMgSi a je hotovo. Drát vám "uhnije" do dvou let. Ostatně, přímá ukázka takové shnilotiny je v Kníšce  www.kniSka.eu/kniska  

To bude asi tento snímek, že?
Drát AlMgSi, vystavený působení alkalické fasády po dobu 4 měsíců!   to cumim

Zdroj: Bulletin 2009 JAH,  DEHN + SÖHNE 2008


* koroze_po_4mesicich.jpg (124.67 KB, 1071x914 - prohlédnuto 358 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdeno.Fusik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 30.04.2010, 13:57 »

Po nátlakom faktov uznávam vyhody priznaných zvodov  Pláč

Z toho AlMgSi drôtu som zhrození ... tak to bi som nečakal takú prutkú reakciu

Ale ešte ma zaujal citát pána Révusa že prečo sú krabice KO 150 výslovne nevhodné na
umietnenie skúžobných svoriek.

... bežne v projektových dokumentáciach býva uloženie skúšobnej svorky do krabice KO 125
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 30.04.2010, 14:02 »

TO Fusik:
Nestává se tady moc často, že by zdravý rozum tak poměrně rychle zvítězil.  Palec vzhůru funny Super!
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 30.04.2010, 16:00 »

Keby existoval vo veľkoobchode s elektromateriá lom rozumný montážny systém zameraný špeciálne na problémy skrytých zvodov, možno by sa ich zlá povesť zmenila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #22 kdy: 30.04.2010, 16:13 »

Přesto, že zdravý rozum zvítězil, přidám ještě pár argumentů. Mimo potíží s volbou materiálů pro  realizaci skrytého svodu a nebezpečí poškození fasády po úderu blesku je zde také vyšší cena provedení, nutnost těsnící manžety proti zatékání vody, zmenšení vzdálenosti S k vnitřním rozvodům (zvláště u zateplených zdí),  nemožnost přechodu na HVI vodič pokud je to potřeba, problém při dodatečné instalaci něčeho na fasádu (připojení na svod není možné) nemožnost vizuální kontroly, nutnost přítomnosti revizního technika po celou dobu realizace (hotový skrytý svod soudný revizák asi nepodepíše, pokud neví co je pod omítkou) a s tím související problém při případné ztrátě dokumentu o výchozí revizi. Osobně mi připadá jako dobré řešení ta kombinace se svody okapu.
Na druhé straně skrytý svod neodnesou šroťáci a nevyleze po něm zloděj, ale zase jsem slyšel o člověku, který po klasickém svodu sešplhal při požáru. To ale nejsou argumenty...
Největší problém ale vidím v nedostatku komponentů pro korektní realizaci skrytého svodu, když už se pro nej někdo rozhodne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 30.04.2010, 20:36 »

Já jenom čekám, až skryté svody na panelových domech se po zásahu bleskem odkryjí. Svody nejsou ani v trubkách, ale pouze na podpěrách skryté v polystyrénu. Kdo bude poctivě ukládat do netříštivé trubky svod zasekaný v betonu? Hlavně že to není vidět a má to revizi!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #24 kdy: 30.04.2010, 23:22 »

K přiloženému citátu z projektu je třeba dodat zásadní věc, že totiž pokud současný bleskosvod nevyhovuje platným normám a předpisúm, není ho nutno demontovat, jak uvádí projekt. Takových bleskosvodů jsou statisíce. Odpadá potom i odpověď na podivný dotaz o zdvojených svodech.
Záleží především do jaké míry je objekt rekonstruován a současný hromosvod tím narušen. O tom tam není ani zmínka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Štemberg
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 01.05.2010, 16:24 »

Zdvojený svod jsou dva paralelní vodiče. Dojde-li k úderu blesku, poteče oběma vodiči značný proud, který kolem každého z nich vytvoří magnetické pole. Protože oběma vodiči poteče proud stejným směrem, vznikne značná dynamická síla, která se bude snažit vodiče od sebe oddálit. Při proudu řádově kiloampéry (možná i desítky kiloampér) bude tato síla tak obrovská, že jí zaručeně neodolá žádná trubka, ve které bude zdvojený svod umístěn. A nechci vidět, jak dopadne fasáda. Ale má to jednu výhodu - bude na první pohled vidět, že došlo k úderu blesku a že je potřeba udělat revizi hromosvodu (pokud bude ještě co revidovat).
Od projektantky, která tento projekt spáchala, bych si nenechal navrhnout ani kadibudku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 01.05.2010, 16:37 »

Zdvojený svod jsou dva paralelní vodiče. Dojde-li k úderu blesku, poteče oběma vodiči značný proud, který kolem každého z nich vytvoří magnetické pole. Protože oběma vodiči poteče proud stejným směrem, vznikne značná dynamická síla, která se bude snažit vodiče od sebe oddálit.

Vodiče sa budú priťahovať. Fyzika nepustí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Štemberg
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 01.05.2010, 22:28 »

Omlouvám se, vodiče se budou přitahovat. Sypu si popel na hlavu a jdu se stydět do kouta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 03.05.2010, 10:31 »

Čo sa týka tých krabíc, tak som čerpal info z Knisky.eu. Tam sa však spomínajú krabice KT - telekomunikačn é. Pozeral som do katalógu Kopos a nenašiel som rozdiel medzi nimi a krabicami KO 125. Materiál je rovnaký, odolnosť na oheň tiež. Všetky sú však určené pre elektické inštalácie do 400V.
Asi by chcelo požiadať o radu skúsenejších ....  Tiež sa rád priučím. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 03.05.2010, 10:52 »

Všetky sú však určené pre elektické inštalácie do 400V.
Asi by chcelo požiadať o radu skúsenejších ....  Tiež sa rád priučím. :-)

Nebude právě zde zakopaný psík?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Karel_71
« Odpověď #30 kdy: 04.05.2010, 09:48 »

Zdvojené svody ... ČSN 62305-3 odst.5.3.4 ... Není-li možno zajistit dodržení vzdálenosti mezi svodem a hořlavým materiálem, měl by být průřez svodů minimálně 100mm2

Takže místo drátu s průřezem 100mm2 jsou v projektu dva paralelní po 50mm2.

Co se týče rozmístění svodů  ...... odst. 5.3.3 ... Svody by měly být rozmístěny po obvodu ve stejných rozestupech.
Měly by být a ne musí být tzn. když to z nějakého důvodu není možné, neodporuje normě je rozmístit třeba jen po třech stranách objektu.

Takto těžko posoudit celý návrh hromosvodu, ale uvedené věci dle mého názoru neodporují normě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.