Libor Vítek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 27.04.2010, 08:39 » |
|
Cca před měsícem mi začalo po připojení různých spotřebičů, které jsou napájeny přes AC/DC měnič vyhazovat pojistné přístroje. Připojuji např. PC, nabíječe na telefon, adaptéry pro notebook nebo notebook, DVD přehrávač, ... Nejčastěji to vypadne, když zapnu vypínač prodlužky, na které mám připojeno PC a adaptér modemu.
Prodlužku jsem vyměnil za jinou, ale se stejným výsledkem. Vypadne v 90% proudový chránič (OEZ 3x 40 A, 30 mA), popř. jistič (16A) nebo obojí dohromady. Změřil jsem pak dráty ve zdech tak, že jsem ze všech zásuvek vyházel všechny spotřebiče, vyhodil jistič a chránič a změřil ohmmetrem odpor mezi nulákem a fází a ukázalo mi to nekonečný odpor. Neví někdo, v čem by mohl být problém?
#105#
|
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2010, 11:40 » |
|
Chránič může být staršího data výroby. Magnet s věkem slábne a hůře udrží přitaženou spoušť. Pak začne vypínat při nižších hodnotách, takřka na bouchnutí dveřma.
Ale viděl bych to na zdroj toho PC. Poptejte se v okolí, zda někdo nereviduje spotřebiče.
Vybavení jističe způsobuje proudový ráz při zapnutí zdroje.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.04.2010, 11:48 » |
|
"c) odchází chránič" Dost odvážné tvrzení. Já jsem instaloval několik stovek proudových chráničů, a z tohoto počtu byli pouze 4 kusy vadné.
Odvážnému štěstí přeje. Shodou okolností jsem nedávno tři takové "nervozní" chrániče měnil...
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2010, 12:08 » |
|
Pulzní zdroje u PC to někdy dělají, zvláště pokud je jich několik na jeden obvod.... dát zpozděný chránič /G/ a je pokoj /pokud je vše v pořádku/...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2010, 14:01 » |
|
Může to být za "á", ale i za "bé" nebo za "cé" Spínané zdroje mají běžně nějaký ten unikající proud a záleží na počtu zdrojů za chráničem, nebo dalších spotřebičích s unikajicím proudem. Pak už jen záleží na tom, kolik se sejde v součtu mA na sběrnici. V tomto případě není chyba na straně chrániče. To je učebnicový příklad pro instalace s jedním centrálním chráničem, i když netvrdím, že je to zrovna váš případ. Výpadek jističe 16A s běžnou béčkovou charakteristik ou běžně vypadne, pokud jednorázově připojíte k síti tato zařízení i ve standby režimu. Tyto zdroje mají docela vysoký náběhový proud. Pokud vypadne při provozu zařízení, bude vedení přetíženo nebo je závada v instalaci nebo spotřebiči. Chránič může mít také závadu, bez ohledu na výrobce, i když o chráničích od OEZ si myslím své. Pro vás bude nejjednodužší a efektivní pozvat dobrého elektrikáře nebo revizního technika z Vašeho okolí, který měřením zjistí konkrétní údaje a na základě těchto informací navrhne k řešení další postup. Na dálku těžko radit, bylo by to spíše o spekulacích
|
|
|
|
Libor Vítek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.04.2010, 07:23 » |
|
No, mohlo by to být vadným zdrojem, ale nechce se mi tomu věřit, protože FI vybaví, ikdyž připojím zařízení, které má pár wattů, např. zmiňovaný adaptér pro wi-fi modem nebo DVD přehrávač...
|
|
|
|
Petr E.Liska
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 28.04.2010, 07:50 » |
|
Spínané zdroje (PCcko apod.) mají v sobě filtr, jehož vedlejším efektem je malý únik do PE vodiče. K vypadávání chrániče může dojít, když: a) je takových zařízení příliš mnoho b) v některém zařízení výše zmíněný filtr má vadu c) odchází chránič. Ve vašem případě bych tipl c). Rozhodně neprohloupíte, když začnete tím, že si necháte proměřit stav proudového chrániče revizním technikem....
Případně, co by se stalo, když by v síti byl vyšší obsah harmonických (takzvané úsporky, zdroje bez filtru...) a za chráničem zařízení s dobře udělaným filtrem? Myslím si, že by tam mohly téct už znatelné proudy na vyšších harmonických, a to by mohlo zvyšovat citlivost chrániče.. Nebo kombinace všeho uvedeného...
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.04.2010, 07:59 » |
|
Osobně si nemyslím, že by byl vadný chránič, mám podobné zkušenosti jako kolega Miroš. Navíc pokud je chránič vadný, spíše je to tak, že nevypíná vůbec, což při běžném provozu nikdo nepozná ...
V uvedeném případě by byla nejvhodnější návštěva revizního technika, ten by měl být vybaven přístroji pro zkoušení spotřebičů i pro zkoušení chráničů. Může jít o situaci, kdy součet provozních unikajících proudů všech připojených spotřebičů převýší vypínací proud chrániče, ale to bývá problémem spíše v nějakých administrativn ích budovách, muselo by tam být připojeno opravdu hodně spotřebičů, řádově několik desítek. Může jít o chybu v instalaci - obvykle navrtané kabely nebo někam nateče voda. V uvedeném případě bych tipoval spíše na vadnou prodlužku nebo vadný spotřebič. Může to být i v jiné části instalace, nemusí to být nutně přímo u spotřebiče, který vypínání obvykle způsobí.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.04.2010, 09:07 » |
|
No, mohlo by to být vadným zdrojem, ale nechce se mi tomu věřit, protože FI vybaví, ikdyž připojím zařízení, které má pár wattů, např. zmiňovaný adaptér pro wi-fi modem nebo DVD přehrávač...
Ten adaptér pro wi-fi modem je s ochranným kolíkem nebo bez?
|
|
|
|
Libor Vítek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 28.04.2010, 13:11 » |
|
Ten adaptér pro wi-fi modem je s ochranným kolíkem nebo bez?
Adaptéry i DVD přehrávač jsou bez ochranného kolíku.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 28.04.2010, 15:28 » |
|
Obávám se, že na to nexistuje univerzální rada.
Pokud si pozorně pročtete příspěvky, často se opakuje "mohlo by" a pak to, že je potřeba přeměřit některé věci, aby bylo možno jednoznačně idntifikovat zdroj problémů. Proto neváhejte a použijte služeb zkušeného elektrikáře, nejlépe revizního technika. Ten bude totiž disponovat potřebnou měřící technikou a pravděpodobně i zkušenostmi. Tím se ovšem nechci dotknout všech ostatních elektrikářů. Jde hlavně o výbavu k měření, kterou disponují hlavně RT.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #15 kdy: 28.04.2010, 18:12 » |
|
Zařízení tř. II (bez ochranného vodiče) by už z principu neměly mít přímý vliv na proudový chránič. Mohou mít ovšem vliv nepřímý - v situaci kdy nějaká část pracovního proudu poteče přes PE. Uvedu modelovou situaci : Někde v instalaci je částečný spoj mezi N a PE. Když to vezmeme čistě ohmicky, pracovní proud se rozdělí v nějakém poměru, třeba 10:1. Větší část proudu teče zpět přes N, ale část proudu teče přes PE. Do určitého zatížení to funguje, ale po sepnutí nějakého většího spotřebiče se zvýší i proud v PE, potom chránič vybaví. Nemusí jít nutně ani o větší spotřebič, stačí i spotřebič s proudovým rázem při zapnutí, chrániče vypínají ve velmi krátkých časech. V praxi se to potom projevuje tak, že chránič "drží" např. při zapnutých světlech, ale vypíná při zapnutí např. rychlovarné konvice (zátěž) nebo ledničky (proudový ráz).
V uvedeném případě to ovšem také může být ještě něco úplně jiného. Jestli to správně chápu, máte prodlužku s vypínačem, ze které jsou připojené různé věci kolem počítače a z nějakých důvodů to vypínáte a zapínáte tím vypínačem na prodlužce. K výpadku jističe nebo chrániče potom dochází při zapnutí toho spínače na prodlužce. Při spínání se projevují různé přechodové jevy, jednak proudový ráz (který může vypnout i jistič) a dále se také "zhoupnou" i unikajicí proudy. Za provozu se to ustálí, jednotlivě to zřejmě nebude působit problémy, ale všechno naráz může být problém. Zkuste odpojit všechny spotřebiče, zapnout spínač na prodlužce a spotřebiče postupně připojovat. Jestli to takhle bude fungovat, nejjednoduším řešením je tyto spotřebiče prostě nevypínat. Nebo to spínat postupně, popř. to rozdělit alespoň na dvě části (dvě prodlužky s vypínačem). Konkrétně u PC nebo jiných spotebičů se spínanými zdroji se celkem často stane, že vypnutý jistič nejde zapnout, pokud jsou spotřebiče v zásuvkách. Typicky se to stává při přerušení dodávky el. energie, po obnovení dodávky vypadne jistič a nejde znovu zapnout. Potom je nutné odpojit všechny spotřebiče ze zásuvek, zapnout jistič a potom teprve postupně připojovat spotřebiče. Je to tedy spíše problém nějakých administrativn ích provozů, než domácností, ale může se to stát.
Pro klid duše bych stejně doporučil návštěvu revizního technika, aby se vyloučila chyba chrániče nebo chyba v instalaci a také aby se přezkoušely jednotlivé spotřebiče, zejména unikající proudy při spínání. Může tam být také vadný spotřebič, který má vyšší unikající proudy, sám o sobě sice funguje, ale v kombinaci s ostatním to působí problémy.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.04.2010, 20:47 » |
|
Normální stav to nebude, spíše jde o poruchu v nějakém ze spotřebičů. Vámi jmenované spotřebiče by neměly za normálního stavu způsobit ani vybavení RCD ani vypnutí jističe 16A. Například jsem se asi dvakrát setkal s vadnou MW troubou, která na starý "unavený" jistič 16A fungovala, ale po výměně s ní nový jistič 16A už nechtěl spolupracovat. Prý to je vadný kondenzátor někde na vstupu MW. Takže kdo ví Malý unikající proud na hranici citlivosti RCD můžete zjistit bez měření tak, že při zapnutých spotřebičích nejde RCD třeba 3x za sebou - nebo také vůbec - nahodit. Při opačném postupu - spotřebiče vypnout, RCD nahodit a pak je připojit vše relativně normálně funguje: indikace malého unikajícího proudu. Zrovna tento týden jsem řešil takový neposlušný RCD, pokud se zapnuly všechny okruhy, stačilo do RCD lehce cvrknout prstem a vybavil. Samozřejmě - jak píší kolegové výše - závada nebyla v RCD. V každém případě, výpadky jističe a RCD správně signalizují, že něco není v pořádku a pokud chcete mít klid a možná zachránit nějaký svůj spotřebič před definitivní zkázou, jediná možná rada je odborník na místě
|
|
|
|
Jan Palička
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 28.04.2010, 21:04 » |
|
TO: Petr Liskar "c) odchází chránič" Dost odvážné tvrzení. Já jsem instaloval několik stovek proudových chráničů, a z tohoto počtu byli pouze 4 kusy vadné.
To, o čem píše pan Vítek, se mi doma stalo též - občas se stávalo, že jsem přišel domů a byl vypnutý jeden z proudových chráničů. Protože na jednom z jím jištěných okruhů byl počítač, televize, nabíječky mobilů apod., domníval jsem se, že je to opravdu dáno spínanými zdroji. Při zkouškách, kdy se postupně odpojovaly spotřebiče, se ovšem ukázalo, že chránič vypíná, i když na okruhu nic zapojeného nebylo. Závada byla skutečně ve chrániči: pokud se chránič vypnul ručně (páčkou) a opět zapnul, držel. Pokud vypadlo napětí v síti a zase se zapnulo (vypínačem před chráničem, výpadkem apod.), chránič vypnul. Po demontáži a profěření fází se ukázalo, že jde o závadu na L1 (na níž byl shodou okolností výše zmíněný počítačový okruh) Chránič byl FaG, z roku 1998, závada se projevila asi po 8 letech....smut né, že to byl typ tuším HF7 či tak nějak, tedy se zvýšenou provozní spolehlivostí. Za patřičné peníze. Je ale pravda, že je to široko daleko jediný, který odešel.
|
|
|
|