| | |-+  Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?  (Přečteno 67869 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #54 kdy: 13.03.2010, 13:53 »

Takže není potřeba nikde provařit konstrukci pokud bude dodatečně využit drát teřba FeZn pr.10mm?
Ano, ten drát či pásek je alternativou k provařování. Nicméně bych pak stejně třeba ty kari sítě naťuknul k sobě, vylepší to EMC ochranu objektu a to železo tam nebude bez ladu.
Nezapomenout tento dodatečný vodič nadrátkovat na co největší počet prutů a kromě toho bych doporučil  každý metr provést spoj svorkou, pokud jsou použity samostatné pruty.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #55 kdy: 13.03.2010, 14:01 »

já bych v tom "viděl",že to jsou vlastně další pomocné v podstatě tyčové zemniče doplňující soustavu - co vy na to??
Pokud máte zemnič s plochou nad cca 60m2, už ho většinou nepotřebujete vylepšovat, to by byla náhoda, aby zrovna toto byl ten případ.
Výpočet středního poloměru zemniče je zde: http://www.kniska.eu/software/swdownload
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Mlkar.martin
« Odpověď #56 kdy: 13.03.2010, 17:32 »

Nezapomenout tento dodatečný vodič nadrátkovat na co největší počet prutů a kromě toho bych doporučil  každý metr provést spoj svorkou, pokud jsou použity samostatné pruty.

"Nadrátkovat" nadrátkovat znamená, že bude využit k "nadrátkování" stejný kus drátu jako je využito pro vyztužení?
1. Nadrátkovat = spojit drát FeZn o pr 10mm s vyztužením (pruty) betonu?
2. To spojení po 1metru je dáno normou nebo praxí?
3. Musím projít drátem FeZn o pr. 10mm i podlahou, když to není přímá cesta k základovému zemniči, tj mohu nechat např. podlahy bez tohoto drátu a jít jen přímou cestou? - Dle mého názoru radši ne aby se blesk nezatoulal někde v podlaze...
Pro příklad přikládám obrázek - obrázky jsou spíchnuté narychlo.


* hromosvod.jpg (157.75 KB, 1600x1280 - prohlédnuto 1218 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #57 kdy: 16.03.2010, 13:08 »

Skutečně nikdo neumí odpovědět  Pláč ? Kdybych našel v normě jasné odpovědi na mé otázky tak věřte že se neptám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 16.03.2010, 13:30 »

váš hlad po vzdělání je obdivuhodný. Ale i váš projektant musel vyjít z norem. Tam je tedy odpověď, samozřejmě velmi pracná. Takto radit nadálku ale zavání jasnovidectvím . Poptejte u tvůrce díla.
Požadavky na spoje materiálů armování naleznete např. v čl.4.3 ČSN EN 62305-3. atd...více v příloze E.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #59 kdy: 16.03.2010, 13:50 »

On není problém odpovědět na jednoduchou otázku poměrně rychle, ale je problém odpovědět na vícenásobnou otázku a navíc se ještě koukat jinam. To co vám odpovím, čerpám z norem a textů na webu, abych to věděl, musím se to naučit a nikdo mě to nenaučí, ostatní na tom jsou podobně. Zatím mne odpovědi v této diskuzi stály cca 1,5 hodiny času.
Kolik Vy ze svého volného času, věnujete mně a nebo ostatním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Mlkar.martin
« Odpověď #60 kdy: 16.03.2010, 14:07 »

Já jsem se snažil celou normu ČSN EN 62305-3 poctivě nastudovat ale oproti ČSN 34 1390 je spíš spousta teorie. V ČSN 34 1390 bylo jasně napsáno udělej to takhle a takhle v nové normě je to např. dle Vámi doporučeného bodu 4.3 takto:

Ocelové armování ve stavbách z železobetonu je považováno za elektricky propojené, je-li větší díl spojení svislých a vodorovných prutů svařen nebo jiným způsobem bezpečně spojen. Je-li větší díl znamená co? Snad, že jestli, že když vezmu 100% svislého vyztužení musím spojit minimálně 51% těchto prutů k sobě? A ikdyž je spojím tak musím provést po-té měření zda je splněno 0,2Ohmu.
Znamená to změřit to mezi nejhořejším dílem a úrovní země vhodným přístrojem. Vhodným přístrojem je co? Měřák, který bude mít dlouhé vodiče pro změření stejně jako výška celého svislého vedení? U vyšších budov tedy třeba 50m? To by mě tedy zajímalo co ten měřák změří, když na patě svíslého vedení to bude již propojeno do země a v jednotlivých patrech spojeno na podlahy. Nebude toto měření tím ovlivněno? Dále článek 4.3 říká, že pokud toto měření nelze provést nebo nebude splněna hodnota menší než 0,2Ohm nelze ocelové armování použít jako náhodný svod. A v tomto případě je doporučeno použít zřízení vnějších svodů. Znamená to tedy, že jak již bylo řečeno výše nemohu to udělat tak, že použiji drát FeZn o pr. 10mm a protáhnout to skrz toto svislé vedení?

Pan Hájek připomíná, že by se nemělo opomenout na tzv. "drátkování" tj. nadrátkování případného drátu FeZn o pr. 10mm v ale v článku E.4.3.6 Spojení je napsáno, že výzkumy ukazují, že přivazování není vhodné pro spojení, přes která protéká bleskový proud. Zde je riziko, že vázací drát exploduje a poškodí beton.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #61 kdy: 16.03.2010, 14:15 »

On není problém odpovědět na jednoduchou otázku poměrně rychle, ale je problém odpovědět na vícenásobnou otázku a navíc se ještě koukat jinam. To co vám odpovím, čerpám z norem a textů na webu, abych to věděl, musím se to naučit a nikdo mě to nenaučí, ostatní na tom jsou podobně. Zatím mne odpovědi v této diskuzi stály cca 1,5 hodiny času.
Kolik Vy ze svého volného času, věnujete mně a nebo ostatním?

Pane Hájek Vážím si vás jako odborníka a Vašeho času věnovaného snad nejen mě (doufám, že si toto téma přečte více lidí a něco se přiučí). Abych se to naučil jak říkáte Vy, čerpám z webu a z norem a ptám se "pouze" na to na co jsem nenašel odpověď. Ono toho k nové normě na webu moc není. Až na Vaše stránky je to super web věnované této tématice.
Pokud vás obírám o váš čas a následně i o peníze rád si u vás zaplatím konzultace a nebudu vás zdržovat zde na www.elektrika. cz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #62 kdy: 16.03.2010, 14:19 »

Kolik Vy ze svého volného času, věnujete mně a nebo ostatním?

Rád vám či Vašim kolegům na tomto webu svůj čas věnuji ale jsem mladý a nezkušený max.,  že bych za tyto rady platil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #63 kdy: 16.03.2010, 14:53 »

Tak aby bylo jasno, tady o peníze nejde, jde pouze o čas.
Firma DEHN technickou podporu balí k výrobkům a je to součástí jejich ceny.
Zkuste taky chodit na semináře, firma DEHN jich pořádá ročně více jak 20 zdarma a rozhodně se nejedná o pouhou propagaci výrobků jak to dělají ostatní, ale i u nich se dozvíte něco navíc. Ti ostatní výrobci si vydělané peníze většinou nechají pro sebe.
Publikace Lightning Protection Guide

Takže pokud nechcete čekat, mrkněte se po internetu a zkuste něco vygooglovat v AJ a NJ je toho dost, nejsou marné ani stránky RU
http://www.pdf-search-engine.com/62305-reinforced-steel-pdf-2.html

Od doby co má Google automatický překladač, tak není znalost cizího jazyka zas takovou překážkou.
Hele jaké skvosty jsou na korejských webech  Mrknutí.
Měření blesků Korea- jako zdroj informací je uváděn Popolanský
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Mlkar.martin
« Odpověď #64 kdy: 16.03.2010, 15:40 »

Odkazy využiji  Úsměv .  Já rád i počkám na odpověď a budu vděčen za každou radu, která mě bude na tomto serveru sdělena. Myslel jsem, že k tomu tento server může být využíván. Vím, že mám hodně otázek a je to dáno mojí nevzdělaností. Nikoho nenutím, aby odpovídal na mé otázky a také si Vážím každé odpovědi a chápu, že zde odborníky okrádám o čas  Jsem v rozpacích .

Otázky mě napadají postupně a skutečně né všechny lze vyčíst z internetu a z norem. Mrzí mě, že toto Výše uvedené tady musíme vůbec řešit  Pláč . A hlavně si myslím, že norma by měla být napsána tak aby tam byli vyřešeny nejen všechny otázky ale i praktické příklady - tím nemyslím kus nějakého obrázku. Nemyslím si, že by byl až takový problém uvést pro příklad jak mají vypadat hromosvody na RD, výškových budovách, železobetonový ch budovách a to kompletně. Zkrátka podobně jak je uvedeno na www.kniska.eu, ikdyž to nemusí být zrovna animace. Je jasné, že všechny příklady se uvést nemohou ale věřím, že by to hrozně moc pomohlo.

Můj názor je, že ČSN EN 62305-x je jedna z nejhůř napsaných norem skáče se tam s odstavce na odstavec, většina článků je tam psána "by mělo" .....  a spousta věcí je tam nedořešených nebo jen ve formě teorie - Ale jestli je norma napsána tak nebo tak to jsem tu řešit nechtěl  a ani to neberte jako mojí otázku, nebo téma.

Doufám, že jsem vás pane Hájek neodradil od toho aby jste byl mezi odborníky, kteří i mě rádi odpoví na mé předešlé otázky. Na semináře samozřejmě rád zajdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #65 kdy: 16.03.2010, 16:00 »

A kterou jinou normu EN jste četl?

Nevšiml jsem si v případě žádné normy, že by měla v záhlaví napsáno:
Takto to udělej a ne jinak, všechny důležité informace najdeš pouze zde a ve formě, že tomu bude rozumět i laik.
Jakmile by to takto bylo dělila by se elektrotechnik a na :
Tvůrce norem (cca 100-200 lidí na světě),  kastu kopírovačů, kteří by slepovali koláž řešení z normy na každou situaci.,  těch by třeba jen u nás mohlo být klidně 100. No a zbytek by byli jen dělňasové.
Takže pokud by se Vaše přání stran jednoduchého řešení splnilo, byl byste bez místa.

PS: Jeden díl Tipů Triků (základní kámen KníŠky) představuje cca 20-40 hodin práce. Videoanimace co dělá Dalibor, tak 90-120 hodin jedna. Takže pokud chcete hezký standard, vynásobte počet stránek počtem hodin x mzda co byste za to sám chtěl a zkuste to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Mlkar.martin
« Odpověď #66 kdy: 16.03.2010, 16:17 »

Nemyslím si, že by musel být příklad na všechno jen ty co se nejvíce vyskytují. Kompletní projektová dokumentace třeba na RD, BD a stavbu ze železobetonu s vysvětlením nebo odkazy na jednotlivé články normy proč je to uděláno tak nebo tak.
Vím, že je toto zbožné přání každého kdo si čte jakoukoliv normu. Vážím si práce Vaší a Vašeho kolegy a myslím si, že patříte mezi ty, kteří se ČSN EN 62305-x snaží dělat snesitelnější. V předchozím článku máte bezesporu pravdu.
Budu nadále rád, když budete odpovídat na mé dotazy. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kočí jiří
« Odpověď #67 kdy: 16.03.2010, 16:47 »

Čtu tu příspěvky pana Hájka a snaží se vysvětlit hodně věcí....
Pokud bude norma 62 305-x napsána srozumitelně, tak 90% lidí se na nic nebude ptát!!
Ale podle jak je tato norma napsána, je to hrůza a děs....pokud by ji napsal někdo zadarmo a na zkrácení svého volného času tak to beru...ale je to celostátní dokument tak si myslím že než vyjde, měl by být
srozumitelný všem....vždy byli elektrikáři "elitou" mezi dělníky a moc se jim vysvětlovat nemuselo, ale dnes elektrikáři /ne všichni/ pocházejí z řad méně chytrých lidí /bohužel!!/ a pochopení této normy bude pro ně španělskou vesnicí a zvláště v podání v jakém je !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 16.03.2010, 16:57 »

pochopení této normy bude pro ně španělskou vesnicí a zvláště v podání v jakém je !

Nejen pro elektrikáře, i pro velkou řadu projektantů a revizních techniků je tato norma oříšek který odmítají louskat Úsměv. Elektrikář je na tom oproti nim ještě dobře, má dělat podle projektu tak se ho ta norma dotýká jen okrajově.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #69 kdy: 17.03.2010, 01:17 »

Zkusím své dotazy pokládat jeden po druhém a né několik najednou. Chápu, že po-té není jednoduché odpovědět na vše najednou. Abych zde tedy také s něčím pomohl provedu příklad projektové dokumentace a pak jí zde umístím na základě Vašich odpovědí na mé otázky.

Vrátil bych se tedy zpět k tomu "nadrátkování"

Nezapomenout tento dodatečný vodič nadrátkovat na co největší počet prutů a kromě toho bych doporučil  každý metr provést spoj svorkou, pokud jsou použity samostatné pruty.

Pan Hájek připomíná, že by se nemělo opomenout na tzv. "drátkování" tj. nadrátkování případného drátu FeZn o pr. 10mm v ale v článku E.4.3.6 Spojení je napsáno, že výzkumy ukazují, že přivazování není vhodné pro spojení, přes která protéká bleskový proud. Zde je riziko, že vázací drát exploduje a poškodí beton. Má být tedy skutečně provedeno tzv. drátkování ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.Martin
« Odpověď #70 kdy: 30.03.2010, 00:59 »

Při hledání informací o přepěťových ochranách jsem nalezl v "Kníšce" na straně 83 obr. 5.10 průchod skrz svislou izolaci. Proč je základový zemnič spojený vnějškem na vyztužení budovy a ne skrz vodorovnou izolaci? Je proto nějaký zvláštní důvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?