Autor Téma: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany?  (Přečteno 3020 krát)
Mlkar.Martin
« kdy: 29.03.2010, 15:51 »

Mějme např. bytový dům. V pojistkové (přípojkové) skříni pojistky např. 250A. V elektroměrovém rozvaděči PO (přepěťovou ochranu) B, v rozvaděči pro spol. spotřebu PO tř. C a v každém bytovém rozvaděči v jednotlivých patrech PO C.
Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany třídy B a C? Je nutné použít vodič z HOP vzhledem k instalovaným přepěťovým ochranám a proč?

#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.03.2010, 17:52 »

Odpověď vám dá ČSN EN 62305-3 kap. 6. tab. 8 a 9.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2010, 20:00 »

Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy.
Pokud jste od , ,fochu,,  tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Mlkar.Martin
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2010, 20:47 »

Odpověď vám dá ČSN EN 62305-3 kap. 6. tab. 8 a 9.
Ani jedna z tabulek nehovoří o průřezu pro přep. ochrany.
Tabulka č. 8 - min. hodnoty průřezů vodičů pospojování spojujících různé přípojnice pospojování a vodičů spojujících přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě.
Tabulka č. 9 - min. hodnoty průřezů vodičů pospojování spojujících vnitřní kovové instalace k přípojnici pospojování.

Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy.
Pokud jste od , ,fochu,,  tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek.
Dle montážního návodu viz. příloha je na obrázku zakresleno spojení mezi HOP a PO vodičem S2 o pr. 16mm2. K čemu je tam uveden další vodič mezi PE a HOP v soustavě TN-S?

* MN1540CZ0106_DV-M-TNS-255.pdf (983.99 KB - staženo 242 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno