Autor Téma: Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel proti společnému N?  (Přečteno 9497 krát)
Patrik Novy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.03.2010, 12:29 »

Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel....vždy 4 světla na jednu fázi proti N? Neodporuje to normě?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk H.
« Odpověď #1 kdy: 28.03.2010, 14:34 »

Příliš málo informací: jaká světla, jaký jistič, jaký vodič??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 28.03.2010, 16:37 »

Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel....vždy 4 světla na jednu fázi proti N? Neodporuje to normě?

Ano, pokud je opravdu přívod na jistič 3fázový, tj.  L1+L2+L3, a není to pouze 3fázový jistič napojený na jednu fázi L.
Říká se tomu sdružený obvod, popsaný v ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N4.2. podivej

Neříkáte nic o tom, jaké kabely chcete použít, zda jeden 5vodičový (za jističem) nebo 3x 3vodičový.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 28.03.2010, 16:52 »

Když už kolega Beláň nakousl sdružené obvody, napadlo mě, zda ta svítidla nejsou pohromadě třeba v hale. Pak by následkem zkratu na jedné větvi byla celá hala potmě. Nebylo by lepší použít 3x 1fázové jističe? Samozřejmě L1, L2, L3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Patrik Novy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.03.2010, 20:41 »

Kabel bude 5-ti vodičový, jistič 3-fázový. Kabel Cyky 5Cx2,5. Světla po 500 W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.03.2010, 20:48 »

Co vám brání rozdělit jištění na 3x1f jistič? Při výpadku jedné větve nezhasne celá hala (je to hala, ne?).
Navíc tuším výbojky. U nich neplatí, že L1+L2+L3=0. Je vhodné rozdělit kabely na tři samostatné okruhy. Navíc je potřeba dát pozor na dimenzi spínacího prvku. Ušetříte si pozdější servis v záruce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.03.2010, 08:01 »

U těch světel pozor!
Pokud to bude soustava osvětlení tvořená "úsporkami" tak ve vodiči N, se vám  příčinou vyšších harmonických může naskládat celkem zajímavý proud. Někam jsem to tady kdysi dával. Pokud to budou elektronické předřadníky, je to totéž v bledě modrém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.03.2010, 10:00 »

No, úsporky 500W moc k sehnání nebudou. Vidím to na výbojky nebo halogeny. Ale i tam platí riziko přetížení vodiče N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.03.2010, 11:51 »

No, úsporky 500W moc k sehnání nebudou.
Jo, jo; jsem to nedočetl. Omlouvám se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Mlkar.Martin
« Odpověď #9 kdy: 29.03.2010, 14:23 »

Neříkáte nic o tom, jaké kabely chcete použít, zda jeden 5vodičový (za jističem) nebo 3x 3vodičový.  Nerozhodný

Mohu použít 3x1f jistič - kabel např. CYKY 5Cx1,5 nebo 3xCYKY 3Cx1,5
Mohu použít 1x3f jistič - kabel např. CYKY 5Cx1,5 nebo 3xCYKY 3Cx1,5

Jsou všechny tyto kombinace možné dle ČSN ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.