Mlkar.martin
« Odpověď #36 kdy: 17.03.2010, 11:13 »

Mno, dle mého názoru budete těžko dělat soustavu TN-S ze soustavy TN-C-S, kterou máte před ní.
Prostudujte si pozorněji ČSN 33 2000-1 ed.2
Normu ČSN 33 2000-1 ed.2 nemám můžete my osvětlit proč to nemohu udělat ?

Citace
V tom případě ale Vaše řešení nerespektuje požadavky na zajištění dodávky el. energie ...
Proč nerespektuje ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #37 kdy: 17.03.2010, 11:18 »

Něco jsem našel, nevím zda je to správně, ale přesto, ať žije "betmen".   Hněv
http://fulgur-battman.trade.cz/

Nevím zda je odkaz správně ale já tam krom základní stránky nevidím "nic".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #38 kdy: 17.03.2010, 13:13 »

Tak tomu nerozumím.  Vadí vám, že se zde na něco ptám?
Pokud byste se na porobnosti ptal v jakékoliv projekční kanceláři, odpověď by vás mohla přijít i na několik desítek tisíc korun. Tomu snad rozumíte.
Ve vašem případě se jedná o velké zařízení za značnou sumu peněz. Nějaké střelby od boku se vám vůbec nemusí vyplatit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Mlkar.martin
« Odpověď #39 kdy: 17.03.2010, 13:49 »

Jak jsem již napsal jedná se pouze o příklad. Žádné takové zařízení neinstaluji, neprojektuji, nekupuji. Snažím se učit a chtěl bych tomu rozumět. Pokud vám vadí, že se tu lidé na něco ptají a nechcete na to odpovídat tak neodpovídejte. Já si Vážím každého kdo se tu snaží poradit a odpovědět. Zase se vše točí kolem peněz - chceš se něčemu přiučit něco se naučit dej peníze a já ti to řeknu.

Pane Svejkovský zatím jste každým svým příspěvkem pouze naznačil, že tamto je špatně tohle je špatně ale odpověď ani radu jste nedal. Podezíral, že chci levné řešení mého problému apod. Klidně ze mě dělejte blbce neříkám, že všemu rozumím a všechno znám ono kdyby to tak bylo tak bych se tady asi na nic neptal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #40 kdy: 17.03.2010, 14:12 »

Našel jsem něco o UPS odpověď na mou otázku tam sice není ale je tam popsáno to základní o UPS. http://www..../index.php?id_document=23907
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #41 kdy: 17.03.2010, 14:15 »

www..../index.php?id_document=23907
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #42 kdy: 17.03.2010, 14:16 »

Před ".cz" dejte www.... nepodařilo se mě z toho udělat pdf...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #43 kdy: 17.03.2010, 14:24 »

Omlouvám se nepodařilo se mě z toho udělat pdf... tak snad naposledy před ".cz" dejte odbornecasopis y . cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #44 kdy: 17.03.2010, 14:28 »

Tak snad naposledy. Přikládám v pdf.

* Document1.pdf (131.1 KB - staženo 971 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.martin
« Odpověď #45 kdy: 17.03.2010, 14:29 »

Ukázka zapojení bez bližší specifikace..

* UPS_problematika_02 [Read-Only] [Compatibility Mode].pdf (130.97 KB - staženo 439 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 17.03.2010, 14:41 »

Nevím zda je odkaz správně ale já tam krom základní stránky nevidím "nic".
Vpravo dole, je uveden obchodník Jakub Drbohlav, zde zvaný, Lakomý. Shoda jmen asi nebude náhodná. Ten, dle jeho vyjádření má spousty materiálů. Má tam mail, tak mu napište.  Super!
Howg.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 17.03.2010, 15:38 »

Vpravo dole, je uveden obchodník Jakub Drbohlav, zde zvaný, Lakomý. Shoda jmen asi nebude náhodná. Ten, dle jeho vyjádření má spousty materiálů. Má tam mail, tak mu napište.  Super!
Howg.

 Škleb lakomý su, o tom žádná. Pánové nezlobte se na mě, ale jak už zde někdo přede mnou uvedl zodpovězení takovéhoto dotazu by stálo v projekční kanceláři i několik desítek tisíc korun. Problematikou UPSek a baterek se zabýváme poměrně dlouho a za tu dobu máme poměrně slušné know-how. A to se zadarmo nedává.
Pokud máte někdo zájem proniknout do této problematiky podrobněji, tak na našem webu http://www.fulgurbattman.cz/provozovatel/kontakty lze získat kontakt na mou lakomou osobu a můžeme se zkusit domluvit...

Nedělám to proto, že bych odmítal pomoc kolegovi, ale jsem vázán firmními pravidly, takže sorry...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #48 kdy: 17.03.2010, 17:48 »

Problematika UPSek a hlavně větších příkonů je problematika celkem složitá a málo kdo tomu rozumí...
Těch lidí co dovedou poradit co a jak s nimi je u nás hodně málo...
Viz desítky UPSek v nemocnicích po celém státě....Už jsem hovořil s hodně-mi autorizovanými servisními
specialisty a ne každý dovede dát jednoznačnou odpověď na Vaši /moji/ otázku....konk rétně co potřebujete
vědět..?
Už se kolem a kolem pohybuji nějaký ty desítky roků a konzultace s firmami, které servisují a dodávají tyto
UPSky je zajímavá....ně kteří hodně mlží a jiní jsou féroví...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Mlkar.martin
« Odpověď #49 kdy: 17.03.2010, 20:32 »

....konkrétně co potřebujete vědět..?

Potřebuji vědět konkrétně zda mám za UPS instalovat proudový chránič, vzhledem k malým zkratovým proudům. Zareaguje při zkratu proudový chránič dříve než ochrana v UPS?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 17.03.2010, 21:23 »

Ještě jeden postřeh bych si dovolil prezentovat:
- proudový chránič není a z principu funkce nemůže být ochranou proti zkratu!
-------------------
Proudový chránič je jednou z možných druhů ochran proti nebezpečnému dotykovému napětí na neživých částech zařízení.

A použití proudového chrániče za UPS je z jistého pohledu "kontraprodukti vní". Jestliže máme UPS jako zdroj, který "minimalizuje" možnost výpadku napájení, je vhodné mít za UPS síť IT s hlídáním izolačního stavu nebo reziduálních proudů, aby "první" izolační závada nezpůsobila výpadek napájení (automatické odpojení od zdroje v síti TN nebo TT),  ale aby první závada byla pouze signalizována.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Mlkar.martin
« Odpověď #51 kdy: 18.03.2010, 09:34 »

Dobrá připomínka. Není to tak, že při velmi malých zkratových proudech je vhodné použít proudový chránič v tomto případě jističo chránič),  který vypne ve stanovený čas?
Tedy chránič vypne fázový zemní zkrat s velkou impedancí smyčky poruchového proudu.
Přeložím si to tak, že mezifázový zkrat musí vypnout včas jistič (součástí chrániče) to chránič nezajistí - protože co teče tam teče i zpět i při zkratovém proudu - v tomto případě ikdyž je to napájeno z "měkkého" zdroje tedy z UPS přeci jen vznikne při 2f či 3f zkratu takový proud, který jistič zaregistruje včas tedy mezi rozvaděči <5s a u konc. zařízení <0,4.

A při zemním zkratu teče část proudu přes zkratovanou část tedy zareaguje chránič.

Je má domněnka správná nebo to co jsem napsal je naprostá kravina ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #52 kdy: 18.03.2010, 19:24 »

Jak jsem již napsal jedná se pouze o příklad. Žádné takové zařízení neinstaluji, neprojektuji, nekupuji.
Potřebuji vědět konkrétně zda mám za UPS instalovat proudový chránič...
?


Normu ČSN 33 2000-1 ed.2 nemám můžete my osvětlit proč to nemohu udělat ?
Proč nerespektuje ?
V kterémsi svém příspěvku píšete, že se chcete naučit novým věcem, tak do svého vzdělání investujte 1000,- Kč a kupte si na rok elektronický přístup k normám ČSN. Pomůže vám to víc, než rozčilování na internetu nad tím, že vám nikdo nechce nic poradit a jak se vše točí kolem peněz ...

Jinak téma je to z mého pohledu zajímavé, to zas ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlkar.Martin
« Odpověď #53 kdy: 01.04.2010, 16:37 »

Snažil jsem se od výrobců a dodavatelů zjistit zda za UPS instalovat chrániče vzhledem k malým zkratovým proudům a k ochraně samotné ups - aby nebyla vyřazena z provozu. Odpověď jsem nedostal  Pláč. Prý až si objednám tak mě poradí. Tak nevím. Nejsem zkrátka schopen nikde naléz odpověď na mou snad i jednoduchou otázku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu literaturu, jak postupovat při výpočtu zkratových proudů?
 Jak velký proud by mohl vytékat ze zásuvky bez předřazených jističů a pojistek?
 Jak správně vypočítat zkratový proud?
 Jak vypočítat zkratové proudy v soustavě vn 22kV?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Co vše způsobí zkrat v obvodu? Víte, k čemu dochází?
 Je vám jasné, co při zkratu způsobí náhlá změna impedance v obvodu?
 Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?
 Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaký zkratový proud mohu reálně očekávat u transformátoru s výkonem do 1kVA?
 Existuje jeden základní vzorec k výpočtu zkratového proudu?
 Proč ve většině elektroprojektů v RD nejsou udávány zkratové poměry?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
 Jak určím zkratový proud Ik3“ v nezmapovaném elektrickém rozvodu?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?