« kdy: 22.03.2010, 00:44 » |
|
Z likvidace jedné průmyslové haly jsem si přinesl litinový rozvaděč a spínací skříň (obrázky v příloze) . Vše jsem vyčistil od rzi a natřel. Teď by mě zajímalo, jestli trvalé použití takovéhoto litinového rozvaděče odporuje nějaké normě. Je to přeci jen už velmi stará věc! Popřípadě jestli to s klidem mohu dále používat. Pokud jde o gumové těsnění, tak je ve velmi zachovalém stavu. Rozvaděč bych chtěl mít na zahradě.
V té spínací skříni je nový, nikdy nepoužitý 3f vačkový spínač ze zásob, takže kontakty jsou v pořádku a čisté. Spínač bych chtěl používat v dílně.
V obou případech uvažuji pouze pro použití s napětím o 230V.
#117#
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2010, 18:39 » |
|
Staré litinové skříně a rozvaděče se používají nadále. Pokud jsou tak jak mají být ,guma,natřeno a pod. jsou a budou v provozu ještě dlouho...! Jinak jsou jich v provozu tisíce...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2010, 20:41 » |
|
Ten vypínač nemá krytí IP44, chybí mu těsnění pod víkem v drážce.  Ano, ale proč by v nějaké dílně musel mít krytí IP44? Větší problém vidím v absenci vnitřního krytu (okolo jističe a RCD).
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 23.03.2010, 20:57 » |
|
Krytí IP44 má na odlitku víka - nemá těsnění tudíž nesplňuje deklarované provedení. To je pak matoucí. Jističe uvnitř to už je bastl - úprava na jiné provedení, upravovač se vlastně stal výrobcem. Ač prvotním výrobcem jsou Krompachy.... To těsnění byl nalepený provaz tuším azbestový...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Redmars
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.03.2010, 22:18 » |
|
To těsnění byl nalepený provaz tuším azbestový...  Přesně tak, jenže kompletně uhnil a rozpadl se. Jinak okolí mot. spouštěče a chrániče opatřím krycí plastovou destičkou.
|
|
|
|
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 23.03.2010, 22:45 » |
|
No nejlépe uděláte, když požádáte elektrikáře ze svéko okolí. On si určitě poradí. Chybička se vloudí, ale kdo nic nedělá nic nezkazí. Hlavně uřízněte tu hadici na vodu u rozvaděče na zahradě. Potom uštípněte zvonkové dráty. Ptáte se jistě proč? Voda a elektrika nejdou hohromaty a ten zvonkový drát? Celé je to moc samodomo! Elektrika má specifikum: není cítit, není vidět, ale kope a zabíjí! Jinak natřené je to hezky.
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 24.03.2010, 23:36 » |
|
Takto to být nemůže. Musíte zajisti stupeň krytí alespoň IP20 pro ty, místo pojistek osazené jističe. Chce to vhodný krat jako byl ne těch původních pojitkách.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 25.03.2010, 07:11 » |
|
Možná tomu nebudete věřit, ale ty přístroje mají krytí IP20. PS: Nestálo by za to, si svůj příspěvek před odesláním alespoň jednou přečíst?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 25.03.2010, 11:02 » |
|
Já myslím, že žádná norma něco podobného nemůže zakázat (abych se vrátil k původní otázce). Nicméně nový rozvaděč vyrobený z toho starého by rozhodně měl odpovídat všem platným normám. Přičemž si myslím, že to, co tu prezentujete, už je za hranicí běžné rekonstrukce rozvaděče.
|
|
|
|