Autor Téma: Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?  (Přečteno 25172 krát)
jozi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.02.2010, 22:33 »

 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome a v ktorých okruhoch sú nevyhnutne potrebné a v ktorých sú doporučené?



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 01.03.2010, 00:14 »

Jeden centrální.

Je vždy otázkou, jestli je to správné řešení. Jednoduchá odpověď, není. Přicházíte o určitý komfort a spolehlivost celého zařízení. Sice to někde funguje bez problémů dlouhé roky, ale každý trochu znalý elektrikář, vás od toho bude zrazovat a bude dělat správně.
Doporučuji minimálně 3 chrániče. Záleží ovšem také na množství okruhů, skladbě spotřebičů a tak podobně. Nejlepší je nechat to na projektantech, po dohodě s investorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2010, 07:03 »

Chránič je předepsán na zásuvky pro všeobecné použití a na osvětlení v koupelně, pokud není napájeno ze zdroje malého napětí.
Rozumné rozdělení na víc chráničů zvyšuje kvalitu instalace.
Detailní informace vám dá projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2010, 07:03 »

Stále se opakující téma!

                                                        Lidičky čtěte!

Zde nahoře v liště máte tlačítko vyhledávání, zvolte vhodné heslo, v tomto případě "chránič" nebo "počet chráničů" a dohledejte si starší, velice obsáhlé diskuse na stejné nebo obdobné téma. Výhoda pro vás - odpovědi jsou již napsány, nemusíte čekat, až někdo zareaguje. Výhoda pro nás - netřeba znovu psát stejné odpovědi. Výhoda pro administrátory tohoto fóra -  ubyde zbytečně zabraného místa totožnými odpověďmi. Zamyslete se nad tím, vždyť čas jsou peníze.

#117#  Koukám, že už dochází trpělivost nejen moderátorům. Já mám kolikrát pocit, že se v ČR nachází
             největší hustota analfabetů na 1km2 na Zemi.
             V rozřazovací sekci "A" stále dokola píšeme, že jsou příspěvky mimo pravidla, což dá rozum, když
             je nově přispívající zásadně nečtou. Kdyby je četli, zjistí, že existuje i tlačítko vyhledávání... ....
             no jak píši, BLBCI. A pak se ještě rozčilují, že nebyl jejich příspěvek puštěn dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2010, 09:00 »

Čím jsem starší, tím více nabývám dojmu, že počet lidí, kteří mají hlavu na to, aby jim nepršelo do krku, roste geometrickou řadou. Možná bychom měli zrušit normy, nařízení vlády, vyhlášku 50 a státní zkušebnu. Potom by možná elektrika sama stav hlupáků silně zredukovala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2010, 09:31 »

Čím jsem starší, tím více nabývám dojmu, že počet lidí, kteří mají hlavu na to, aby jim nepršelo do krku, roste geometrickou řadou. Možná bychom měli zrušit normy, nařízení vlády, vyhlášku 50 a státní zkušebnu. Potom by možná elektrika sama stav hlupáků silně zredukovala.
Ostatně to potvrzuje i současná úroveň školství, stále mám větší pocit, že současný maturant neumí ani to, co vyučený učeň před dvaceti lety. Snad i proto už dnes je pomalu maturita pro sekání drážek podmínkou pro přijetí  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2010, 09:49 »

Klesající úrověň školství je v zájmu mocných této země. Hloupým se lépe vládne... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2010, 10:18 »

Abychom se nedočkali podle německého vzoru učebních oborů "Montér zásuvek",  "Montér rozvodnic" popřípadě maturitních oborů "Montér dvojzásuvek". Samozřejmě s povinností získat patřičnou montážní způsobilost na každý typ zásuvky s tříletým opakováním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 01.03.2010, 10:34 »

Citace
Ostatně to potvrzuje i současná úroveň školství, stále mám větší pocit, že současný maturant neumí ani to, co vyučený učeň před dvaceti lety. Snad i proto už dnes je pomalu maturita pro sekání drážek podmínkou pro přijetí  Smích
..
Vůbec se nedivím, měl jsem před 3 lety učně elektro 2.ročníku na praxi, podle jejich výkladu jsem "si vytvořil" takový dojem, že dnes
ten kdo se nehodí ani na zedníka,jde na elektrikáře..?!? zle
Nechci tím urazit zedníky!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 01.03.2010, 10:41 »

Zpět k tématu otázky...
Nejmenší počet se rovná 1
Ať je to u čehokoliv.. Smích U chráničů nevyjímaje..
Další otázkou je spolehlivost instalace a podobné věci... Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.03.2010, 13:23 »

Zpět k tématu otázky...
Nejmenší počet se rovná 1
Ať je to u čehokoliv.. Smích U chráničů nevyjímaje..
Další otázkou je spolehlivost instalace a podobné věci... Šok

V podstatě má tazatel na výběr ze tří možností, i když je to již stokrát omleté téma na těchto diskuzích.
1-Dát jeden prouďák, ušetří nějakou tisícovku za cenu rizika totální tmy při poruše v nějaké části elektroinstala ce, ale i tímto splní požadavek norem na bezpečnost
2-Použít dva a více chráničů, s ohledem na cit a zdravý a selský rozum dle rozsáhlosti instalace a využití jednotlivých okruhů, zvýší se tímto spolehlivost dodávky
3-Použít novinku, samonahazovací proudový chránič RedMulti, pokud dojde k výpadku, chránič začne monitorovat, zda poruchový stav trvá a pokud netrvá, servomotrkem se opětovně sám nahodí. Kompromis mezi bodem č.1 a č.2

Doporučuji vám, abyste oslovil zkušeného projektanta a probral s ním jednotlivé výhody a nevýhody, závěr je třeba udělat vždy dle využití instalace tak nějak  zákazníkovi na míru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 01.03.2010, 22:01 »

Klesající úrověň školství je v zájmu mocných této země. Hloupým se lépe vládne... .

Naprosto přesné.  Palec vzhůru Bohužel.  Nerozhodný
A nejen to - troubové jsou také lépe masírovatelní reklamou a propagandou vůbec.  Fackovaci

K původní otázce :
nejmenší možný počet : 1,
nejmenší rozumný počet : > 1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
rejpal2
« Odpověď #12 kdy: 02.03.2010, 23:59 »

nejmenší možný počet: 1,
nejmenší rozumný počet: > 1

Nejmenší možný počet je 0 (záporné číslo to být nemůže). Třeba u nás. Máme starou instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.03.2010, 00:07 »

On se většinou dává jeden centrální proudový chránič vzhledem k jeho ceně. Košér to, ale není. někde v některé normě je, že závada na jednom obvodu nesmí způsobit vypnutí dalšího obvodu. Nechce se mi to hledat, ale existuje toto ustanovení. Jenomže je ještě z doby kdy proudové chrániče být nemuseli. Pokud by se toto mělo dodržet, tak to by potom byla palba a vítr v peněžence. Co obvod to chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.03.2010, 07:30 »

to M.Dunda
Zadejte do vyhledavače heslo pohřební služba.Některé provozovny mají uvedeny ceníky.Za cenu jednoho funusu pořídíte chrániče pro sebe i pro souseda. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.03.2010, 07:35 »

Nejmenší možný počet je 0 (záporné číslo to být nemůže). Třeba u nás. Máme starou instalaci.

........ale tady se hovoří o nových elektroinstala cích. To že staré bytové elektroinstala ce nejsou vybaveny proudovými chrániči je všem jasné. Dáte si nick "rejpal2",  ale nějak vám to nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 03.03.2010, 07:38 »

  Pokud by se toto mělo dodržet, tak to by potom byla palba a vítr v peněžence. Co obvod to chránič.

Vítr v peněžence nikdo nevidí při nákupu luxusního auta, předražené kuchyňské linky a předražených luxusních doplňků do domácnosti, ale tady jde o ochranu zdraví a života. To se snad penězi vyčíslit nedá!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 03.03.2010, 08:24 »

Co by udělalo s cenou FI několikanásobn é zvýšení objemu výroby? Toho "větru" bych se nebál. Mít všechny předepsané obvody na chráničojistič ích není úplně nepředstavitel ná situace a myslím, že k tomu časem stejně dojdem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.