| | |-+  Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?  (Přečteno 12741 krát)
Jan Půhoný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« kdy: 25.02.2010, 20:37 »

Není zde někdo obeznámený s posuzováním požární bezpečnosti staveb?
Osadili jsme v objektu určeném k podnikání 10ks kouřových detektorů Jablotron JA-80S (bezdrátová verze) které jsou naučeny do ústředny EZS, která je napojena na komerční PCO.
Hasiči teď ke kolaudaci chtějí provádět zkoušku a doložit schválený projekt na EPS.
Se zkouškou není problém, projekt ale není - jelikož použitá ústředna EZS nespadá do EPS systémů a detektory byly osazeny pouze podle doporučení výrobce.
Mají hasiči právo chtít projekt na detektory, když v dokumentaci k objektu se o nich nepíše a zákazník nechce objekt připojovat na PCO hasičů?



#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.02.2010, 23:23 »

Co jsem se kdy setkal s EPS, tak to byly jen speciální objekty typu "skladiště pohonných hmot" a ony certifikované ústředny měly skutečně astronomické ceny.
Takže si myslím, že jestli to povaha objektu přímo nevyžaduje, tak nemají hasiči nárok na nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.02.2010, 06:01 »

Projektovou dokumentaci určitě mít musíte, už jen pro servis. V případě poplachu nebo vadného čidla víte hned ,kde ho hledat. Hlásiče musí mít očíslování a leddiodou nasměrovány ke vstupu(místnosti).Je dobré schéma rozmístění čidel zatavit a umístit na viditelném místě .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2010, 06:03 »

Přečtěte si prosím vyhlášku 23/2008Sb. (včetně příloh) :
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=23%2F2008&number2=&name=&text=
a nález ústavního soudu 241/2009Sb.:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=241%2F2009&number2=&name=&text=
,  možná tam najdete odpověď.
Také záleží na tom, zda má objekt předepsané autonomní hlásiče nebo opravdu EPS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Půhoný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.02.2010, 08:13 »

Projektovou dokumentaci samozřejmě mám, jen nemám kulaté razítko na EPS. Díky za odkazy, určitě prostuduji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #5 kdy: 26.02.2010, 13:23 »

Pořád píšete EPS - je si třeba ujasnit, zda Vaše stavba vyžaduje "autonomí hlásiče požáru"  (ČSN EN 14604),  tj. například pokud se jedná o bytový dům (viz minulé odkazy) nebo je nevyžaduje (pak je před kolaudací můžete klidně sundat a s hasiči o nich nemusíte mluvit),  nebo budova vyžaduje EPS a pak je to jiná káva (vyhláška 246/2001 Sb.,  ČSN EN 54, ČSN  342710 .........). EPS = elektrická požární signalizace je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
hasik
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2010, 11:47 »

Najděte si někoho, kdo se v téhle oblasti vyzná a denně se tím živí. Namátkou třeba hfprotection.c z nebo ptsurban.cz a další. Základem je ta vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb.,  ta se odvolává na řadu norem, ty základní jsou 73 0802 a 73 0804 a potom vyhláška o požární prevenci 246/2001 Sb.
Všechno tohle by ale už měl mít připravené projektant uvedené stavby. Je to trochu džungle vyznat se v tom všem, ale je to řešitelné, nicméně bez znalosti projektu stavby, technické zprávy požární ochrany či požárně-bezpečnostního řešení se nedá jednoznačně odpovědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Macháček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.03.2010, 06:01 »

Především musíte vycházet z požárně bezpečnostního řešení stavby. Tento dokument zpracuje specialista na požární bezpečnost staveb. V tomto doukumentu musí být uvedeno zda je požadavek na instalaci EPS či nikoliv. Sám o sobě o ničem nerozhodujte. Jinak pro problematiku požární bezpečnosti staveb jsou určeny vyhlášky 246/2001 a 23/2008. Dále pak soubory norem ČSN 73 ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
xl
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2010, 17:31 »

Ještě bych dodal, že pokud stavebně-požární řešení EPS nevyžaduje a Vy se ji přesto rozhodnete instalovat, musíte pak zajistit její provoz dle všech pravidel (jako by nařízena byla). Neexistuje tedy žádná úleva když je tan EPS jaksi "navíc" jak si někteří lidé myslí. Pokud je EPS  např. (třeba dočasně) nefunkční, musí to být vyznačeno a musí být stanovena náhradní opatření atd....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.03.2010, 17:52 »

Ještě bych dodal, že pokud stavebně-požární řešení EPS nevyžaduje a Vy se ji přesto rozhodnete instalovat, musíte pak zajistit její provoz dle všech pravidel (jako by nařízena byla).

Lze toto tvrzení podpořit i nějakým předpisem který to určuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #10 kdy: 01.03.2010, 18:24 »

Lze toto tvrzení podpořit i nějakým předpisem který to určuje?
Domnívám se, že např, zde:
246/2001,(6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictví m odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Slyšel jsem to kdesi na školení a popravdě jsem nad tím nebádal, protože mi to připadalo logické. Asi bych nechtěl stát někde u požáru, mačkat požární tlačítkový hlásič a hasiči nikde, protože hlásič je odpojen, pokažený, je vyplá ustředna (šetří se proudem)  nebo tam není obsluha a pod. protože si staré vedení vymyslelo EPS a nové na ni kašle, protože šetří  a ona v tom prostoru nařízená původně nebyla .......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.