Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #18 kdy: 10.07.2006, 18:04 » |
|
To: Janča Pěkně podané vysvětlení. Jen bych vás chtěl na něco upozornit. Uvádíte, že poruchový proud ve vodiči PE bude maximálně 30 mA. Vyplývá to z požadavku, že instalace koupelny je napájená přes proudový chránič. To platí v případě, že nastane porucha přímo v koupelně. Pokud nastane porucha před koupelnou (proudovým chráničem) bude ve vodiči PE protékat proud daný soustavou TN a jím vyvolaný úbytek napětí na vodiči PE se může přenést až do koupelny.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=2324;type=avatar)
Chránič je chránič!
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #20 kdy: 10.07.2006, 22:06 » |
|
V koupelnách se provádí pospojování cizích vodivých částí, náchylných na přivedení cizího potenciálu. Jsou to především všechna vodivá potrubí a vodivé stavební konstrukce. Tyto části je nutné spojit s ochrannými vodiči el. zařízení v těsné blízkosti prostoru, např. v bytové rozvodnici. Pokud se v prostoru koupelny nevyskytují žádné takto definované cizí vodivé částí, není nutné provádět další pospojování neživých částí, za předpokladu, že el. instalace a všechny spotřebiče jsou napojené z jedné rozvodnice umístněné v těsné blízkosti prostoru.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #22 kdy: 10.07.2006, 23:28 » |
|
To: Janča To co uvádíte v posledním příspěvku platí za předpokladu, že je proudový chránič umístněn v rozvaděči, ze kterého jsou provedeny jednotlivé vývody. Pokud je proudový chránič umístěn pouze pro obvod koupelny, může dojít ke stavu, který jsem popisoval.
|
|
|
|
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=1049;type=avatar)
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #23 kdy: 11.07.2006, 08:20 » |
|
To:Janča a ostatní Já si to rovněž tak vysvětloval, ale co řeknete na odpověď zpracovatele normy p. Ing. Dvořáčka na dotaz jednoho kolegy: Vážený pane kolego, zcela potvrzuji váš názor na možnosti místa připojení doplňujícího pospojování k ochrannému vodič i PE v určených prostorách dle ČSN 33 2000-7-701 . Za ideální stav, především z hlediska kontroly, lze považovat připojení doplňujícího pospojováni na sběmici PE v rozvaděči. Připojení doplňujícího pospojování dle výše uvedené normy k ochrannému vodiči PE na koliku zásuvky je rovněž možné (a nevidím problém ani technický použije-li se například zásuvka pro průběžnou montáž a tato je z hlediska zásuvkového obvodu poslední), z hlediska přehlednosti bych toto připojení zařadil na druhé místo. Připojení doplňujícího pospojováni v elektroinstala ční krabici na ochranný vodič PE je rovněž možné, avšak méně přehledné (pokud samozřejmě není tato krabice na povrchu řádně označena) . U doplňujícího pospojováni samozřejmě je nutno dodržet i ustanovení ČSN 33 2000-4-413.1 .6.2, tak jak uvádíte . K Vašemu druhému námětu - ano souhlasím, že by bylo vhodné zajistit jednotné výklady předpisů, zvláště u školitelů. Doporučuji ovšem zvážit celkový zájem odborné veřejnosti, respektive jak tento zájem zajistit. K tomuto tématu bych doporučuji se věnovat případně na schůzce TNK alespoň v kuloáru . S pozdravem Karel Dvořáček
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #26 kdy: 11.07.2006, 23:46 » |
|
To: Moravec Já i např. ing. Kříž, vám dáme jistě za pravdu, ale pan Beláň bude s Vámi v příkrém rozporu.
|
|
|
|
|
|
|