Václav 3
|
|
« Odpověď #18 kdy: 24.02.2010, 03:46 » |
|
PRE požaduje vodič PEN procházející elměrem bez nulového můstku.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #19 kdy: 24.02.2010, 08:02 » |
|
Jak kde. U nás byste bez přípravy dle připojovacích podmínek neuspěl.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
|
« Odpověď #21 kdy: 24.02.2010, 19:23 » |
|
Mám na mysli staré dřevěné skříně v nichž jsou "nějaké asi bakelitové černé desky", před elektroměrem pojistka asi ještě z dob Křižíka, hadrové vodiče neurčitého průřezu a barvy! Ale na desce je moderní digitální elektroměr s datem kalibrace 2009! To nikomu nevadí? Hlavně že odběratel platí.
A komu by to mělo vadit? Jestliže odběrné místo existuje, výměnou elektroměru nikoho k rekonstrukci elektroinstala ce nedonutíte.
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
|
« Odpověď #22 kdy: 24.02.2010, 20:38 » |
|
Nedonutíme...t o je možná v některých případech i chyba Nejednou jsem byl svědkem toho, jak do staré dřevěné skříně technik ČEZu bez mrknutí oka osadil nový elměr, aniž by ho vůbec něco zajímalo. Lidi si vybavujou domácnosti vším možným, ale důležitá věc, jako je rozvaděč, nikoho netrápí Přece když to jelo třicet let, tak to pojede dál, ale už nikoho nezajímá nedotažené šrouby, vyhřáté svorky a jističe, jiskřící motané spoje a další šílenosti, prostě nevyhovující stav. Toto prostě nechápu
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
Zbyněk Bulant
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 16.12.2022, 07:32 » |
|
Dobré ráno přeji, Mám dotaz ohledně N vodiče u elektroměru. Budu montovat informační elektroměr do podružného rozvaděče. Mám v plánu ho připojit za hlavní jistič, od něj potom rozvedu fáze tam, kam původně vedly od jističe. Ale jde mi o přívodní N vodič, teoreticky bych ho měl vytáhnout z můstku, připojit do elektroměru a z něj potom zpět na můstek, aby proud protékal "skrz" elektroměr. Ovšem z prostorových důvodů se mi to nehodí, protože bych ho musel nastavovat a vím, že u starých elektroměrů byla vstupní a výstupní N svorka pod krytem spojená, potenciál se odebíral jen pro měření a skrz se procházelo z důvodu, aby se neodzemnil elektroměr a nedělal se černý odběr. Moje otázka tedy zní, jestli je to i u nových digitálních elektroměrů stejné a zda ho mohu jen připojit k N můstku jednou stranou, aniž by N procházel skrz. Díky za odpovědi.
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 16.12.2022, 11:35 » |
|
Prohlédněte si připojovací podmínky - schemata zapojení - na stránkách ČEZ a PRE. Tam najdete obě možná zapojení - s jednovodičovým připojením N (ČEZ) a s průchozím připojením PEN (PRE). Z hlediska měření jsou obě zapojení rovnocenná.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #27 kdy: 16.12.2022, 13:22 » |
|
Co jsem viděl v minulosti u EG.D tak průchozí PEN elektroměrem byl z 80% závada u elektroměru , vyhořelá svorka elměru u PEN!! Tehdy ještě vodiče AL.... Proto se od jistých PP nesmí přehnat PEN přes elměr ale přes můstek, kde je zajištěna celkem dobrá průchodnost i méně dotažených spojů! Několikrát jsem v neděli to opravoval a v pondělí se to hlásilo na odplombování, protože v neděli nikdo nebyl u telefonu,internet nebyl....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 17.12.2022, 05:22 » |
|
Pořád tady chybí ten hlavní důvod přítomnosti vodiče N. Napěťové cívky elektroměru jsou na 230V. Proto je nutná přítomnost vodiče N. Bez něj elektroměr neměří.
Ale měří, ovšem není zachována přesnost. Napěťové cívky elektromechani ckého elektroměru i napájecí obvody statického (digitálního) elměru jsou ve všech třech fázích shodné, takže si střed - nulový potenciál vytvoří a měřit budou (zapojení do Y), jen nebude zachována deklarovaná přesnost v případě větších rozdílů napětí ve fázích, kdy bude tento střed posunut proti skutečnému N v síti.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 17.12.2022, 11:32 » |
|
To ovšem pouze v případě, že má živé všechny 3 fáze.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #35 kdy: 17.12.2022, 12:10 » |
|
Prostě bez N bude každý elektroměr měřit špatně a elektronický to i pozná a některý i zaznamená jako švindl.
Ještě horší je situace při absencí N u čtyřkvadrantov ých elektroměru, zejména u těch s integrovaným HDO pro fotovoltaiku. Ale nepředpokládám, že takový by si někto pořizoval jako podružný.
A dále do N elektroměru tekou proudy řádu desítek až stovek miliampér a předepsaný průřez 6 a více mm2 od distributorů je jen z praktických důvodů relného drátování a z důvodu typických rozsahů připojovacích průřezů typických svorek elektroměrovýc h rozvaděčů a elektroměrů.
Reálné místo odpichu N od vedení ke vzdálenému podružnému elektroměru se sice malinko projeví v přesnosti měření (podle ztrát na N vodiči), ale tato nepřesnost je teoretická a v praxi mizivá. To spíš bude tazatel překvapen, že podružný elektroměr naměří menší hodnotu dodávky než elektroměr distributora - protože si tazatel nemusí uvědomit, že každý podružný elektroměr je i elektrický spotřebič s trvalým odběrem. A tento odběr v součtu roku není malý.
Jen malé upozornění, bude-li před podružným elektroměrem proudový chránič (třeba 300mA pro dřevostavby), musí být N pro elektroměr napojené na N sběrnici vycházející z N výstupu chrániče a obrázky distributorů jsou pak zavádějící.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|