| | |-+  Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?  (Přečteno 15789 krát)
Štefan Jantolak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.02.2010, 21:04 »

Na internete som sa dočítal že prúdové zaťaženie tohto kábla je 16A.
Tu sú presné údaje o káble (3krat 1,5mm)

DESIGN: STANDARDS:
IEC 60092-353, design
1. Conductor
- stranded copper conductor IEC 60228, class 2
2. Insulation
- XLPE plastic IEC 60092-351
3. Bedding
- separator tape
4. Sheath
- polyolefine plastic, SHF1 IEC 60092-359
- standard colour black, other colours on request

Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštalá ciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.02.2010, 18:33 »

Podľa označenia je to kábel s lankovým jadrom, určený na pohyblivé prívody k elektrospotreb ičom. Na pevné elektrické inštalácie takýto kábel nie je vhodný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #2 kdy: 06.02.2010, 19:13 »

Nepoužívat, použijte na instalaci kabely k tomu určené  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 06.02.2010, 21:17 »

Kábel s označením 3Gx1,5mm je určeny na pohyblivé prívody k spotrebičom ,na pevné inštalácie je potreba inštalačnu lištu. Vo vašom pripade pod omietku by som použil kábel CYKY-J 3Cx1,5  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2010, 21:39 »

Vo vašom pripade pod omietku by som použil kábel CYKY-J 3Cx1,5  Úsměv
Takový kabel neznám. Já znám jenom CYKY-J 3x1,5 nebo podle starší neplatné normy CYKY 3Cx1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Jantolak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.02.2010, 23:22 »

Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštalá ciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome.


Je mi jasné že bude jednoduchšie použiť CYKY kábel ale to tu neriešim. Je mi aj to jasné že mi to bohovsky skomplikuje zapájanie do VAGO a vypínačou lenže ja ten kábel mám a zaujíma ma čo by mi na to povedal revízny technik.
Tak ako?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Jantolak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.02.2010, 23:35 »

Podľa označenia je to kábel s lankovým jadrom, určený na pohyblivé prívody k elektrospotreb ičom. Na pevné elektrické inštalácie takýto kábel nie je vhodný.
Áno je to kábel s lankovým jadrom.
Ále je určený na pevné pripojenie spotrebičov v lodnom priemysle.
Používa sa na inštalácie svietidiel, zásuviek...... atď.....v kajutách a strojovni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #7 kdy: 06.02.2010, 23:38 »

Takový kabel neznám. Já znám jenom CYKY-J 3x1,5 nebo podle starší neplatné normy CYKY 3Cx1,5.
Alebo aj CYKY 3Jx1,5 ,no hej ja som ešte v starom značení káblov dneska su už CYKY-J a CYKY-O
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.02.2010, 23:41 »

Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštalá ciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome.

No já našel o tomto kabelu na internetu toto
"For fixed installation in most areas and on open deck in ships."
Podle mého je to kabel určený na pevné instalace ale angličtina není zrovna mojí silnou stránkou. Pro úplnost našel jsem to na http://www.helkamabica.fi/pdf/LKMHF.pdf.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.02.2010, 00:01 »

Ano zde není uvedeno, zda se dá použít v omítce-může degradovat vlivem přísad v omítce.  zle
V souběhu menší proudová zatížitelnost atd....
Doporučení: použít kabely k tomuto účelu doporučené a určené!  podivej
A tento kabel to rozhodně není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.