Míra Vacík
« kdy: 04.02.2010, 14:42 »

Kamarád si mě pozval, že potřebuje připojit nová světla. Místo vypínače má osazen stmívač ( Busch dimmer 2250, 600 w, dodává ho firma ABB ). Koupil si halogenová světla s elektronickým transformátore m 12 V. Stmívání funguje, ale pri zapnutí audiosoustavy se ozývá silné rušení v reproduktorech . Pouze při stmívání. Nevíte někdo jak problem odstranit? Při žárovkovém osvětlení problem nebyl.

#112#
#105# Zde si všimněte jak to dopadá když někdo dělá mezery mezi hodnotou a jednotkou nebo třeba mezeru mezi slovem a závorkou. Je to zlozvyk těch, kteří potřebují text co nejvíc nafouknout. Bohužel pak se stává, že máte závorku a další text zalomený na jiném řádku!
Proto se u nás mezery nedělají v obou případech!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martin polárník
« Odpověď #1 kdy: 04.02.2010, 19:38 »

jak to dopadá když někdo dělá mezery mezi hodnotou a jednotkou

Mezera mezi číslem a jednotkou je typograficky správně. Např. "zdroj napětí 12 V" [čteme: zdroj napětí dvanáct
voltů]. Bez mezery ve významu: "12V zdroj" [čteme dvanáctivoltov ý zdroj]. Je to typografické pravidlo a určitě na to bude i NORMA...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.02.2010, 20:06 »

patrně proto, že stmívač bude triakový, který rušení produkovat může... pokud je ovšem zátěž odporová (jako vlákno klasické zárovky) tak to není příliš patrné -  pokud je zátěž indukční (váš transformátor k halogenům) je rušení obvykle vysoké.

triakový regulátor reguluje tak, že ořezává sinusovku průběhu el.   což je žárovce celkem jedno, transformátoru ne...   regulovat to bude, ale rušení je zde dáno právě indukční zátěží
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2010, 20:26 »

Patrně proto, že pro regulaci elektronických transformátorů je určen stmívač 6513 U-102. V případě Vašeho zapojení může brzy shořet trafo, stmívač nebo obojí  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.02.2010, 23:25 »

triakový regulátor reguluje tak, že ořezává sinusovku průběhu el.   což je žárovce celkem jedno, transformátoru ne...   regulovat to bude, ale rušení je zde dáno právě indukční zátěží

Rád by som nadviazal na toto vysvetlenie. Existujú dva typy stmievania:
1. spínanie počas nábežnej casti sínusovky
2. vypínanie počas zostupnej časti sínusovky
Indukčná záťaž vyžaduje spôsob 1 a kapacitná spôsob 2. Odporovej záťaži je to jedno.

Ak je to naopak, nenabitý kondenzátor po pripojení napätia tvorí takmer skrat a vytvorí prúdový impulz, resp. indukčnosť premení svoju magnetickú energu v okamihu vypnutia na napäťovú špičku. To je podľa popisu váš prípad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.02.2010, 15:10 »

Zde jde především o to, že stmívač - přesněji triak v něm - vytváří při ořezávání značné množství vyšších harmonických složek. A pochopitelně, čím větší zátěž, tím více této rušivé energie, o "prdách" do nevhodné kombinace s transformátore m ani nemluvě. Ty se šíří nejen vedením ale velmi slušně i vzduchem. Rušení se tak snadno do audiořetězce dostává do hůře stíněných asymetrických vedení, pracujících na vyšších impedancích a také prostřednictví m rozvodu síťového napájecího napětí. Za pokus by stálo použít pro napájení domácího audia pejska s vf odrušovacím filtrem. Tak by se dalo elimnovat rušivé napětí, přiváděné napájecím rozvodem. Ale (dle situace) by mělo mnohdy postačit oddálení stmívače od Hi-Fi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.02.2010, 17:08 »

Za pokus by stálo použít pro napájení domácího audia pejska s vf odrušovacím filtrem. Tak by se dalo elimnovat rušivé napětí, přiváděné napájecím rozvodem. Ale (dle situace) by mělo mnohdy postačit oddálení stmívače od Hi-Fi.

Jenomže to je odstraňování následku. Smysluplnější je odstranit příčinu tak, jak uvádějí kol. Pešek a Jindra. Tedy vyměnit buď svítidlo nebo regulátor.  Mrknutí

BTW A vůbec nejlepší je podívat se do dokumentace a je hned jasné, že tento typ opravdu pro elektronické transformátory není určen.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.02.2010, 10:05 »

No tak to je samozřejmé, že je třeba odstranit nejprve příčinu, tak mě netrklo, abych to napsal. :-)
Jenže je možné, že uvedená kombinace bude zrovna náhodou v pořádku a rušení v audiu stále. Odrušit dodatečně a slušně stmívač, nadoraz "našlapaný" v instalační krabici nebude jistě možné, proto uvádím ten pokus s "vf" filtrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.