| | |-+  Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?  (Přečteno 25610 krát)
J.Patúc
« Odpověď #18 kdy: 21.12.2009, 11:57 »

Ale ten RD je stále v pohodě, místa kde by mohl vzniknout potenciálový rozdíl jsou pospojována - viz ten příměr s vlaštovkou na drátech vn.
Rozprával som sa so znamým o tej lastovičke sediacej na vodiči vn. On povedal, že keď udrie blesk do toho vodiča vn, tak lastovičku zabije krokové napatie. Tak isto by mohol dopadnúť aj človek, ktorý sa oboma rukami opiera o radiator v pospojovaní, keď tadial preteká bleskový prúd a možno by sa ani nemusel toho radiatoru dotýkat, keby bol veľký potencialový rozdiel  na preskok blesku na človeka. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 21.12.2009, 12:51 »

U těch svodičů jsem měl spíše na mysli vysoké napětí než proud. Pokud jsou svodiče 1,2,3 zapojeny jedním koncem na stejný bod, kde se objeví toto napětí, tak vzrůstem napětí odjedou dříve ty slabší. Už jsme to tady bádali v jiných diskuzích.

U toho trafa by mělo být na cestě uzemnění PENu sítě po cca 100m, u nejbližšího souseda dále toto letí k němu, atd... Řekl bych, že v našem domě už bude ale vymalováno.

Ta vlaštovka má tu výhodu, že je skutečně izolovaná a veškerý proud teče vodiči pod nohama a maximálně ji hřeje do nohou.  Smích  Kdyby letěla zrovna místem bleskového kanálu asi by ta izolace nestačila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 21.12.2009, 13:10 »

U těch svodičů jsem měl spíše na mysli vysoké napětí než proud. Pokud jsou svodiče 1,2,3 zapojeny jedním koncem na stejný bod, kde se objeví toto napětí, tak vzrůstem napětí odjedou dříve ty slabší. Už jsme to tady bádali v jiných diskuzích.
Ano, když je udělaná instalace úplně blbě, tak je to úplně k ničemu.

U toho trafa by mělo být na cestě uzemnění PENu sítě po cca 100m, u nejbližšího souseda dále toto letí k němu, atd... Řekl bych, že v našem domě už bude ale vymalováno.

Vymalováno v tom smyslu, že jsme bez velkých škod přečkali přímý zásah blesku, tak jste to myslel, že?

Rozprával som sa so znamým o tej lastovičke sediacej na vodiči vn. On povedal, že keď udrie blesk do toho vodiča vn, tak lastovičku zabije krokové napatie. Tak isto by mohol dopadnúť aj človek, ktorý sa oboma rukami opiera o radiator v pospojovaní, keď tadial preteká bleskový prúd a možno by sa ani nemusel toho radiatoru dotýkat, keby bol veľký potencialový rozdiel  na preskok blesku na človeka. 
A kolik proudu myslíte, že tím radiátorem protéká, když mluvíte o krokovém (spíš rozpažném) napětí na něm? Tedy, pokud ho nemáte použit jako hlavní vedení mezi zemničem objektu a EPS HOP  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 21.12.2009, 14:47 »

Přepěťové vlny se nešíří po vedení jen směrem k distribučnímu napájecímu transformátoru, nýbrž všemi směry - jsou tedy ohroženi všichni odběratelé, připojení na dané vedení. Všude tam, kde izolace připojených zařízení nevyhoví, může být zničena.
Shoří-li tedy např. zařízení v napájecí trafostanici, neznamená to ještě, že tím jsou ostatní zařízení připojená na síť zachráněna - mohou klidně shořet také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 21.12.2009, 21:52 »

Přepěťové vlny se nešíří po vedení jen směrem k distribučnímu napájecímu transformátoru, nýbrž všemi směry - jsou tedy ohroženi všichni odběratelé, připojení na dané vedení. Všude tam, kde izolace připojených zařízení nevyhoví, může být zničena.
Shoří-li tedy např. zařízení v napájecí trafostanici, neznamená to ještě, že tím jsou ostatní zařízení připojená na síť zachráněna - mohou klidně shořet také.

A proto, pokud nechtějí spoléhat jen na svého anděla strážného, mají taktéž realizovánu ochranu pospojováním (vodičem, jiskřištěm, varistorem). Cest, kudy k nim může přijít nebezpečné přepětí, je povícero.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
IM
« Odpověď #23 kdy: 27.12.2009, 11:23 »

Ta vlaštovka má tu výhodu, že je skutečně izolovaná a veškerý proud teče vodiči pod nohama a maximálně ji hřeje do nohou.  Smích  Kdyby letěla zrovna místem bleskového kanálu asi by ta izolace nestačila.
A hlavně nesedá na drátech za bouřky, takže si děláme o vlaštovky zbytečné starosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy1
« Odpověď #24 kdy: 30.12.2009, 06:21 »

A hlavně nesedá na drátech za bouřky, takže si děláme o vlaštovky zbytečné starosti.
Lastovička sedí počas búrky v hniezde a jej život závisí od nepravdepodobn osti úderu blesku do bočnej steny domu.
Horšie to majú tie, ktoré si postavili hniezdo v blízkosti zvodu bleskového prúdu.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Patúc
« Odpověď #25 kdy: 16.01.2010, 18:46 »

A hlavně nesedá na drátech za bouřky, takže si děláme o vlaštovky zbytečné starosti.
To je pravda. Keď nie je búrka, lastovička može sedieť na vodiči vnn a nič sa jej nestane. Je to preto, lebo pri frekvencii 50 Hz sa napaťový potencial lastovičky v oblasti srdca stačí s malým oneskorením vyrovnavať s napaťovým potencialom na vodiči. Vyrovnavací prúd je zrejma tak malý, že lastovičke nemože ublížiť.  Tento príklad s lastovičkou je dobrý pri úvahe o ekviptencialno m pospojovaní v oblasti nn.
Mrazí ma úvaha, či je bezpečné pripojiť bleskozvod na HOP. Chápem to ako nutné zlo, keď hrozí, že by si blesk mohol vytvoriť vodivý kanál trebárs v miestnosti, kde sú ľudia. Už skoro rok sledujem so záujmom rozné diskusné príspevky na tomto portále. Norma jasne hovorí, že zvody majú byť čo najďalej od miesta, kde može byť človek a tu zvod blesku pripájame na HOP. Ja by som najradšej poslal ten bleskový prúd do samostatného zemnenia a nepripájal zvod na HOP. Myslíte, že cez hrubý múr može nastať preskok blesku do miestnosti? Čo hovorí teoria a prax ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 16.01.2010, 19:39 »

Mrazí ma úvaha, či je bezpečné pripojiť bleskozvod na HOP. Chápem to ako nutné zlo, keď hrozí, že by si blesk mohol vytvoriť vodivý kanál trebárs v miestnosti, kde sú ľudia. Už skoro rok sledujem so záujmom rozné diskusné príspevky na tomto portále. Norma jasne hovorí, že zvody majú byť čo najďalej od miesta, kde može byť človek a tu zvod blesku pripájame na HOP. Ja by som najradšej poslal ten bleskový prúd do samostatného zemnenia a nepripájal zvod na HOP.
Pokud jste četl diskuse pozorně, tak víte, že nejbezpečnější je dostatečně oddálený, izolovaný hromosvod.
Ne vždy ho ale je možné udělat, a pak nastupuje spojování, které je pořád ještě lepší, než nespojený a nedostatečně oddálený hromosvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Může vedoucí elektrotechnik VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT hromosvody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.