Autor Téma: Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?  (Přečteno 23366 krát)
Phate007
« kdy: 07.01.2010, 23:10 »

Pouze pro kontrolu a ujištění se chci zeptat.
Kvalifikovaný, tedy podle mne, elektrikář mi připojoval RD kabelem AYKY 4Bx16 mm2 do svorkovnice u el-měru. Z elektroměru,
resp. ze zaplombovaných svorkovnic přichází na volně přístupnou svorkovnici pro připojení vedení k RD několik vodičů,
tedy označených L1, L2, L3, N, PE a dále modré vodiče na svorkovnici, značení TUV a PV.

Vzhledem k tomu,
že se jedná o 4 žilový kabel, který vede k RD, elektrikář jej zapojil na L1- hnědá, L2- černá, L3 - šedá, PE- žluto zelená, Svorku N nechal nezapojenou.
Dále zapojil modrý vodič od stykače boileru na svorku označenou TUV.
Je to v pořádku, nebo má být ještě propojena svorka označená N s PE?
Důvěřuj, ale prověřuj.



#105# opravil jsem otázku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2010, 09:23 »

Určitě ji spojil v rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Phate007
« Odpověď #2 kdy: 08.01.2010, 10:45 »

Určitě ji spojil v rozvaděči.

Myslíte v rozvodnici rd?
Tam je přívod  na hlavní vypínač L1,L2,L3 a žluto zelený vede na svorkovnici, kde jsou i ostatní žluzozelené vodiče od zásuvkových a světelných okruhů. Od této svorkovnice pak vedou již modré vodiče na svorkovnice proudových chráničů, kde jsou zase zapojeny modré N vodiče jednotlivých chráněných okruhů.

Jestli myslíte v elektroměrovém rozvaděči, tak tam N a PE spojeny nejsou, tedy alespoň tam, kde se dostanu bez porušení plomb. Má to pro mne bezpečnostní význam, že není svorka N zapojena v přívodu do RD? Vždyť kabel modrý vodič vůbec nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
filip vesely
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.01.2010, 11:11 »

typl bych, že od ELM rozvaděče do bytového rozvaděče se bude jednat o síť TNC tzn:3f+pen, takže v pořádku
na bezpečnost provozu to může mít vliv s ohledem na vzdálenost a použitý průřez vodičů mezi ELMR a BR (nějaký projektant jistě doplní příslušnou normu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektroinstala ce, ezs, eps, mar, cctv, acces, IT, telekomunikace,
ozvučovací, osvětlovací a divadelní technika (vývoj, výroba, pronájem, servis)
Phate007
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2010, 11:26 »

typl bych, že od ELM rozvaděče do bytového rozvaděče se bude jednat o síť TNC tzn:3f+pen, takže v pořádku
na bezpečnost provozu to může mít vliv s ohledem na vzdálenost a použitý průřez vodičů mezi ELMR a BR (nějaký projektant jistě doplní příslušnou normu)

Máte pravdu, jedná se o TN-C, která je poté v domě již od BR, TN-C-S, resp. TN-S. Kabel je dlouhý 42m, takže v tom by problém být neměl. Rovněž je zde řádně provedeno přizemnění bodu rozdělení u BR. Spíše mě udivilo, že přívod na svorkovnici, kde se zapojuje kabel k RD, tedy od elektroměru je zapojen vodiči - odhadl bych 4mmm2. Rovněž bych řekl, že E.ON přivedl do el.měrového rozvaděče síť TN-C. Kde tedy vzali to N na svorkovnici, když není rozvaděč nikde přizemněn, tedy alespoň o tom nevím, že by bylo místo rozdělení přizemněno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.01.2010, 11:14 »

Neuvedl jste typ, štítkové údaje a výrobce Vašeho rozvaděče. Je potom těžké se nějak jasně vyjádřit. váš rozvaděč je zřejmě proveden pro síť 3NPE. váš elektrikář ho zapojil jako pro síť 3PEN. To by vcelku vyhovovalo průřezem použitého kabelu, ale pokud zapojil PEN na svorkovnici označenou PE, je to formálně chyba, protože by měla být označena PEN. Svorkovice N by měla být zrušena, nebo odpojena. Je otázkou jak bylo provedeno zapojení elektroměru. Asi vodiči N, což je taky chyba. Něl by opravit schema rozvaděče, atd... Průřez vodičů k elektroměru by měl být min.6mm2, dle použitého HJ, neplést s průměrem. Chtělo by to vidět, pošlete fotky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 09.01.2010, 11:28 »

Jestli správě chápu váš dotaz - přívod ze sítě (EON) do elektroměrovéh o rozvaděče je čtyřžilový, přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do podružné rozvodnice v RD je také čtyřžilový, v elektroměrovém rozvaděči je tedy sběrnice PEN, na ní je kromě vodičů PEN připojen také N vodič pro elektroměr a N pro přijímač HDO a toto místo není přizemněné (?).

Jestli je to takto, potom by vás mělo uklidnit, že je to zapojené přesně podle připojovacích podmínek EON.
váš případ bude zřejmě zde http://www.eon-distribuce.cz/file/cs/electricity/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf na straně 22, schéma číslo 7. Všimněte si, že žádné uzemnění zde není požadováno.
Nejde totiž o tzv. "místo rozdělení PEN",  které má být přizemněno, PEN vodič přichází a i odchází, nerozděluje se. Toto místo je až v podružné rozvodnici v RD (kde je to už podle vašich slov připojeno k uzemnění),  zde už by žádný odvodní vodič neměl být PEN, jen PE nebo N.
Jinak řečeno, mělo by to být všechno v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Phate007
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2010, 12:06 »

Velmi děkuji za odpovědi. Musím zajet na místo - dosud neobývaná novostavba a vyfotit. Jedná se však o tento typ pilíře:

Typový štítek musím vyfotit.


* getimg.php.jpg (48.14 KB, 640x480 - prohlédnuto 3196 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 09.01.2010, 12:14 »

Každopádně, pokud chcete prověřovat a důvěřovat, tak jako laik nečerpejte informace v anonymním internetovém fóru, ale oslovte nezávislého revizního technika. Ten bude mít takovou odbornost, aby posoudil provedení a vyhodnotil možná rizika, a přitom by měl být objektivní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.01.2010, 17:19 »

Pokud je v rozvaděči RE použito rozdělení vodiče PEN na PE a N pro účel elektroměru to není špatně, ale tato svorkovnice musí být označena PEN a ne PE. Do RD odchází PEN a tudíž tak musí být ozančena i jeho svorkovnice. Myslím si, že váš rozvaděč je v provedení dle schematu č.6 a přitom skutečnost by měla být dle schematu č.5 v odkazu kolegy Hasaly. Po elektrické stránce je to sice jedno, je otázka jak je zapojen přívodní PEN, zda na PE a nebo na N, případně jak je provedeno toto propojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Phate007
« Odpověď #10 kdy: 09.01.2010, 20:53 »

Myslím si, že váš rozvaděč je v provedení dle schematu č.6 a přitom skutečnost by měla být dle schematu č.5 v odkazu kolegy Hasaly. Po elektrické stránce je to sice jedno, je otázka jak je zapojen přívodní PEN, zda na PE a nebo na N, případně jak je provedeno toto propojení.

Já jsem myslel, že v soustavě nn se používá u rd výhradně soustava TN-C (TN-S). Schéma v obrázku 6 je v síti TT? Promiňte jestli se ptám hloupě, ale samotného mě to zajímá. Jistě však vím, že výstupní svorkovnice je označena L1, L2, L3, N, PE, TUV, PV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 10.01.2010, 09:26 »

V ČR je 99% distribučních sítí v provedení TN-C. Sítě TT jsou už jen velmi vyjímečně, snad ještě v nějakých zapadlých vesničkách, kde se zastavil čas Úsměv
V dřívějších dobách byly sítě TT zejména na Jižní Moravě celkem běžné (na vesnicích). Stále je zde v provozu ještě dost instalací, které byly určené pro sítě TT. Typickým znakem těchto instalací je proudový chránič (typ DDR) před elektroměrem a samostatné uzemnění, které není nijak spojené se sítí - tak je je to uvedené ve schématech číslo 3 a 6 v uvedeném odkazu.
Je ovšem už velmi málo pravděpodobné, že by v místě byla síť TT.
EON toto schéma uvádí z toho důvodu, že stále ještě velmi malá část jejich distribučních sítí je TT, ale běžně se to už nepoužívá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.01.2010, 09:33 »

Svou odpověď jsem nenapsal dost jasně. Uvedením čísla schematu 6, jsem měl na mysli provedení které předpokládá buďto rozdělení PEN před RE, např. v HDS nebo přímo v RE. Z toho plyne existence dvou svorkovnic, N - PE ve Vašem RE. Obojí je možné, ale ve Vašem případě se jedná stále o PEN. Vaše zařízení je nové, měl by jste mít zprávu o výchozí revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Phate007
« Odpověď #13 kdy: 16.01.2010, 16:57 »

Foto bohužel nemám, protože jsem na místě v tom mrazu nenastartoval baterii foťáku. Takže pouze ústně. Na typovém štítku je jako výrobce uveden Václav Pravda - Prachatice. Označení je RE5/1, dále je tam síť 3x230/400V, IP 43/20, a nějaká ČSN. Označení 3PEN nebo 3NPE tam bohužel není. Tak nevím jestli to v identifikaci pomůže. Zkusím to vyfotit na druhý pokus v nejbližší době a kouknout také na zapojení u nožových pojistek. Pak to už bude snad jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #14 kdy: 16.01.2010, 18:08 »

Pokud máte nějaké pochybnosti o zapojení, lze to řešit pouze na základě schéma. Jinak je to o ničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.