Autor Téma: Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?  (Přečteno 157135 krát)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 16.01.2010, 22:11 »

Pokud je ten kabel CYKY 3x1,5 uložen pod omítkou je možné jej jistit jističem 16A. Souběh kabelů (nevím zda to ještě platí) se v bytové instalaci neuvažoval. tak, že bych to prasárnou nenazýval. zásuvkové okruhy v ložnici, dětském a obývacím pokoji navíc nejsou nijak proudově zatěžovány. Zřejmě v těch obvodech nebude protékat ani 10A. Navíc norma 33 2130 platila spoustu roků a uváděla průřez kabelů pro tyto obvody 1,5mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 16.01.2010, 22:50 »

Průřez 1,5 je mezi elektrikáři oblíben především pro to, že se s ním dobře pracuje. Je ale na hraně a tvrdit, že tato místnost bude na věky dětský pokoj chce odvahu. Něco to říká o vztahu k zákazníkovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 16.01.2010, 22:56 »

Už jsem se setkal s několika montážemi kde projektant navrhl na sporák 5x1,5 Cu s jištěním 16A...vedení pod omítkou samostatné z rozvaděče...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #21 kdy: 17.01.2010, 19:52 »

To Šohajda: No fuj, to snad nemyslíte vážně...  zle zle

Jinak k původní otázce - pokud máte ve zdi 3x1,5 na zásuvky, tak jistič max 13A, žádný jiný bych nedával, to je bez diskuze. Za druhé je to nesmysl, protože nic neušetříte a klesá tím užitná hodnota instalace. Na zásuvky zásadně 2,5mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.01.2010, 19:54 »

Průřez 1,5 je mezi elektrikáři oblíben především pro to, že se s ním dobře pracuje. Je ale na hraně a tvrdit, že tato místnost bude na věky dětský pokoj chce odvahu. Něco to říká o vztahu k zákazníkovi.
Až se z toho udělá kuchyň nebo koupelna bude se instalace stejně předělávat, takže jako argument se mi to nezdá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 23.01.2010, 20:52 »

To Jaromír Urbanec:
Až se z toho udělá kuchyň nebo koupelna bude se instalace stejně předělávat, takže jako argument se mi to nezdá.
Ano nechají se původní přívody a navěsí se na to co půjde ... to znamená vše. Pak se dá 16A jistič protože to padá a....  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 24.01.2010, 11:30 »

Až se z toho udělá kuchyň nebo koupelna bude se instalace stejně předělávat, takže jako argument se mi to nezdá.
Tak u toho bych chtěl být  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 07.02.2010, 10:42 »

To Jaromír Urbanec:
Až se z toho udělá kuchyň nebo koupelna bude se instalace stejně předělávat, takže jako argument se mi to nezdá.
Ano nechají se původní přívody a navěsí se na to co půjde ... to znamená vše. Pak se dá 16A jistič protože to padá a....  zle
no a to udělá opět zkušený elektrotechnik, takže je to stejně o tom koho si investor zavolá a o nákladech přestavby rozhoduje převážně manželka, která cenu za novou elektroinstala ci nepřekousne, takže to třeba skončí jak povídáte, ale co my s tím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.02.2010, 11:44 »

To by bylo dobré s tím elektrotechnik em. Pokud se investor rozhodne, že si těch pár drátů natáhne sám a ušetří  zbastlí istalaci s tím nic neuděláme.
Jen se mu snažíme vysvětlit, že použití 1,5mm v tomto případě opravdu moc vhodné není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Tomáš Jarovec
« Odpověď #27 kdy: 07.02.2010, 21:20 »

Něco to říká o vztahu k zákazníkovi.
Přesně tak.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #28 kdy: 07.02.2010, 23:28 »

Přesně tak.  Palec vzhůru
A taky k řemesle  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 08.02.2010, 10:39 »

Já bych použití 1,5mm2 Cu prasárnou (bez znalostí souvislostí) nenazýval.
Jestliže projektujete novou kuchyni nadupanou spotřebiči, pak 2,5mm2 nutnost bude.
Je zde ale velká část starší bytové zástavby, kde zásuvky jsou jištěny pouze 10A, protože se to tak dělalo.A nazývat to hned prasárnou ?
Sám takovou starší instalaci mám.16A bylo používáno pouze na aut.pračku a boiler.
Problémy jsou pouze v kuchyni,kde na jeden okruh může pracovat jen jeden spotřebič.
Spíš než nevyhovující jištění mi napadá, že výrobci elektrospotřeb ičů zešíleli.
Na druhé straně,když ten plešatý šoumen s náušnicí v uchu prohlásí,že naše nová konvice vám uvaří vodu na kávu neuvěřitelnou silou 2200W, prodá určitě o několik kusů více, než kdyby vařil pouze s 800W. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 08.02.2010, 11:38 »

No vida.......... ....... a někteří borci si hlavu s ničím nelámou.
Před 14 dny jsme měli nastoupit na rekonstrukci podkroví rod. domu. Majitelé důchodci cca. 67 let.
Majitel prohlásil, že má 50-tku a že celý život opravoval pračky a ledničky. S těmito slovy se pustil do "elektroinstala ce",  která by asi podle slov majitelky stavební firmy, vyrazila dech i hodně otrlému fachmanovi v oboru. Údajně má borec senior tahat elektroinstala ci "dvojlinkou" a když už nestačí, nastaví se "čokoládou" a jede se dál. Instalace se takto provádí v sádrokartonový ch příčkách a na dřevěných trámech.
Chtěl jsem se tam zajet podívat s foťákem, ale důchodce je údajně na svoji práci tak hrdý, že si ji chce nechat jen pro sebe. Je to škoda, protože pak budou fotky pořizovat až technici od hasičů a policie, ba v nejhorším případě koroner.
A nebo že by bylo všechno v pořádku?  Borec má přece padesátku, i když zapomněl říci, že se mu to v hlavě asi už trochu plete a že vlastně myslel věk i když se spletl o nějakých 17 let.  Smích Smích zle

A nejhorší na tom je, že tu v diskusích takových borců s padesátkou potkáváme stále víc a víc.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #31 kdy: 08.02.2010, 12:00 »

Pádesátku mám taky! Snad mi to na dvě piva bude stačit.

Ono se těžko vysvětluje, proč občas odmítám radit "kutilovi". Vždyť jsme tady od toho, ne? Až mi pak jeho vdova vyčte, že jsem ho málo varoval ...

Rád bych upozornil na ČSN 33 2130 ed. 2, která s účinností od 1.9.2011 nahradí původní normu a která v tabulce 6 pro zásuvkové obvody jištěné 16A nařizuje nejmenší průřez 2,5mm2 (pro sporák až 4 mm2).

Do té doby si tu diskutujte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 08.02.2010, 12:01 »

Pokud nastavuje dráty "čokoládou",  jedná se o zodpovědného člověka. Úsměv
Několikrát jsem z trubek vytáhl dráty zkroucené,omotané černou izolačkou. V kombinaci s trubkou z dehtovaného papíru.. zle
Domnívám se, že ušetřený kus drátu fachman vyměnil v hospodě za koš sena pro králíky. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #33 kdy: 08.02.2010, 12:15 »

OT: Lisovací spojka je lepší než "čokoláda"?
Jak se té lisovací spojce říká ve slangu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 08.02.2010, 21:58 »

Rád bych upozornil na ČSN 33 2130 ed. 2, která s účinností od 1.9.2011 nahradí původní normu a která v tabulce 6 pro zásuvkové obvody jištěné 16A nařizuje nejmenší průřez 2,5mm2 (pro sporák až 4 mm2).

Do té doby si tu diskutujte.

Není dál nad čím diskutovat. Jestliže platí nová norma, tak se podle ní už musí pracovat. Souběh (většinou 2roky) slouží pouze k tomu, aby se dodělalo a ukončilo to, co je rozpracované. Bohužel to pořád někteří nechápou. Něco jako koupě loňského modelu auta. To znamená také sníženou hodnotu produktu. (né vždy  angel )

Jinak souhlasím na 200% s názorem, že je to i určitý signál o tom, jak si kdo váží svého zákazníka, nebo i vlastní práce. Pokud si někdo sám neváží toho, co udělá, tak jasně dává najevo, že to asi nebude dobré.  Pro mě, jako i pro mnoho kolegů, prostě automaticky platí, že na zásuvku patří 2,5mm2 CYKY.

    Ten pán s 50tkou má velkou radost, kolik že ušetřil peněz. Přál bych mu, aby při kolaudaci chtěli revizi a on ji musel nechat udělat. Pak příjde nějakej kvalitní RT a ten mu žekne bohužel je to na ..........! On si řekne, je to blbec a zaplatí někomu, co to ani neuvidí, ale klidně mu to za prachy napíše. Nakonec se s pýchou natáhne na gauči, jak to těm všem řemeslům ukázal a kolik ušetřil.
Za dva roky, pokud nevyhoří, všechno popraská, nebo se zkroutí, dveře nejdou zavírat, okny teče voda a táhne na záda. Podlaha má boule a nebo spáry, o které neustále někdo zakopává.
To není zlá pohádka, ale častý konec pohádek o šetření na profesionálech ze všech možných profesí.

A pán s 50tkou začíná od skoronuly, protože musí neustále něco opravovat a zasloužený odpočinek v gauči u TV nikde  zle

sakra, to jsem se rozjel  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.