Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 18.01.2010, 15:49 »

TO: Svejkovský
Nové sběrnice s dírami pro vodiče a cupál podložky mi nejdou nějak dohromady? Nerozhodný
Proč ne? Když už trváte na oddělení Cu a Al, cupal se dá normálně koupit za pár korun. Já bych ovšem v suchém prostředí na nich ani netrval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.01.2010, 16:42 »

Proč ne? Když už trváte na oddělení Cu a Al, cupal se dá normálně koupit za pár korun. Já bych ovšem v suchém prostředí na nich ani netrval.
Myslím, že pan Beláň spíš naznačuje, že se cupal podložka bude strkat do díry krajně obtížně...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 18.01.2010, 17:14 »

... Často toto prostředí nesedí ani mědi samotné.

jj V takových místech pak bývají korozivní účinky skoro na všech přítomných kovech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #21 kdy: 18.01.2010, 17:59 »

Myslím, že pan Beláň spíš naznačuje, že se cupal podložka bude strkat do díry krajně obtížně...  Mrknutí

Bavíme se o stejné věci? Přípojnice, v ní díra se závitem, cupal podložka, vodič s okem, obyčejná podložka, šroub.
http://www.auratech.cz/produkty/uasv/Auratech_elektro_03.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 18.01.2010, 18:05 »

Bavíme se o stejné věci? Přípojnice, v ní díra se závitem, cupal podložka, vodič s okem, obyčejná podložka, šroub.
http://www.auratech.cz/produkty/uasv/Auratech_elektro_03.pdf
Z pana Beláně výrazu "Nové sběrnice s dírami pro vodiče" soudím, že má na mysli sběrnici  s hladkými dírami a červíkem v kolmici na tu díru....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #23 kdy: 18.01.2010, 18:36 »

Z pana Beláně výrazu "Nové sběrnice s dírami pro vodiče" soudím, že má na mysli sběrnici  s hladkými dírami a červíkem v kolmici na tu díru....
A já zase šínu (plochou přípojnici).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 18.01.2010, 22:26 »

I když v některých případech Al a Cu nezlobí, to je tam ,  kde je třeba sucho, tak zastávám názor, že je to závadou. nevím proč bych měl jako RT nest zodpovědnost za něco, co jiný vypustí (kašle na to).  Zrovna v sobotu jsem řešil zapocenou elektoinstalač ní trubku s vodiči Al. Stačilo teplo od rozvodného místa a studená zeď. Závada se projevila po 30 LETECH.  Ale vlhkost tam musela do krabic jít každou zimu po celou tu dobu. Pokud bych dělal revizi v létě, tak si myslím, že je tam sucho a spoj Al a  Cu bude v pohodě.

Jističe používám hlavně Bonega a SEZ, proto nemusím dále řešit Al na jejich svorkách.

Ty přípojnice jsou opravdu problémem, ale ani ne pro potkání Al a Cu, nebo Al a jiných materiálů. jako mechanický problém. Šroubky u nových sběrnic dokážou Al vodič pěkně uskřípnout a je problém. Těžko se hledá hranice, kdy je utaženo a kdy přetaženo. Je dobré použít nějakou přechodku, která je uzpůsobena na Al vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Gogela
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 21.09.2017, 02:15 »

Co se týče  rozvaděčových svorek, tak jedině snad Bečov dělá svorky pro připojení Al vodičů. Pokud se teda nepletu .
Ještě poznámka k připojování PE PEN vodičů přes zelenožluté svorkovnice které jsou propojené přes Din lištu . Tohle je možné pouze tehdy pokud je použita Din lišta z mědi.
Mimo jiné výborná poznámka o Pen sběrnách u kterých není povrchová úprava
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář OSVČ
Filip Horáček
Nic není samosebou ...
*
Offline Offline



Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..


« Odpověď #26 kdy: 02.10.2018, 08:02 »

Svorky pro hliníkové vodiče
    Hliníkových vodičů se zcela nezbavíme. Ano, tu a tam se možná objevují na přívodním vedení, ale i tak jich ubývá. Přesto musíme vědět, jak takové vodiče připojit do elektroinstala ce s vodiči měděnými. Společně s hliníkovými vodiči ovšem ubývá těch, kteří si jejich používání v praxi pamatují a ví jak s nimi pracovat. V tomto krátkém článku se zmiňuji nejen o svorkách, ale i diskusním vláknu zaměřeném právě na toto téma.
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Svorky pro hliníkové vodiče
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 03.10.2018, 17:15 »


    Hliníkových vodičů se zcela nezbavíme.

    
Minimálně od hladiny 400kV po 0,4kV se jich nezbavíme nikdy tanecek
Potíž je až s Al pod 16mm2 v kombinaci s vlhkostí, přetěžováním a špatnou montáží či zanedbanou údržbou. Nad 10-16mm2 je příčina potíží jen ve špatné montáži. Když se narazí na výrobní šarži, kde se slitina povedla, zejména správný podíl hořčíku, když se zrovna tavily letadla, pak vodič i malého průřezu vykazuje solidní vlastnosti a při trochu řemeslně provedeném provedení vydrží dlouhá léta.
A stejně jako špatně nacpaný drát do wagovky uhoří špatně nasvorkovaný hliník.
A v určitém prostředí, přežije hliník měď o desetiletí.
Víte kde měď zčerná a rozpadne se a i maloprůřezový hliník drží bez údržby a závad?
Co se cupálu týče, pak v suchém prostředí, kde nehrozí elektrochemick á koroze se bez něj dá klidně obejít. Krásně je to vidět u letitých krutispojů obalených asfaltovkou, které se ani nehřejí, ani nezoxidovaly.

A když se budu chtít vyhnout otravnému periodickému dotahování svorky, které časem skončí stržením závitu, použiju přechodový V pásek, evtl přechodové AlCu oko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 03.10.2018, 22:56 »



Ty přípojnice jsou opravdu problémem, ale ani ne pro potkání Al a Cu, nebo Al a jiných materiálů. jako mechanický problém. Šroubky u nových sběrnic dokážou Al vodič pěkně uskřípnout a je problém. Těžko se hledá hranice, kdy je utaženo a kdy přetaženo. Je dobré použít nějakou přechodku, která je uzpůsobena na Al vodiče.
Ideální je instalovat dva můstky na dinku vedle sebe a Al vodiče prostrčit přes oba.
První šroubek dotáhnout méně (aby podržel vodič mechanicky a prakticky ho nenarušl) a druhý šroubek již více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 04.10.2018, 06:18 »

Citace
Co se cupálu týče, pak v suchém prostředí, kde nehrozí elektrochemick á koroze se bez něj dá klidně obejít. Krásně je to vidět u letitých krutispojů obalených asfaltovkou, které se ani nehřejí, ani nezoxidovaly.

Jako mladý montér jsme zapojovali do EZťáckých rozvaděčů Cu vodiče od zásuvek a světel....
Jejich rozvaděče mívali vždy Al lišty na PE+N.....
Chtěli jame tam dávat Cupaly a jejich vedoucí na stavbě říkal, že mají výjimku z norem a nemusí se tam dávat přechodové podložky!!
Bylo to stovky obvodů....Dodn es to pracuje OK...
Někdy v letech 1982-86....Nepátrali jsme kde a jak to měli ošetřeno s tou výjimkou!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.