Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 02.04.2006, 20:44 »

TO T.Novák: S tím, že jsou přepěťové a "přepěťové" ochrany jste se přesně strefil. Při revizích běžně u přpěťovek měřím miliampérový bod. Tedy hlavně u těch pevně instalovaných. A když někde uvidím nějaké šidítko do zásuvky tak ze zvědavosti taky. A většina z nich žádný miliampérový bod ani nemá. A nemůže. Ony to totiž nejsou ochrany proti přepětí, ale jakésy odrušovací filtry. Když si nějaký takový adaptér rozděláte, tak zjistíte, že jeho obsahem bývají často jen 2 kondenzátory a doutnavka(y). A s touhle výbavou se s přepětím asi moc bojovat nedá. Jestliže píšete o cenové relaci okolo 200,-Kč,tak to bude pravděpodobně tento případ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Karel Novak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 07.04.2006, 08:18 »

RE: Janoušek
Slušná auta mají např. airbagy. Dá některý z výrobců aut ruku do ohně za to, že se v takovém autě nikdo nezraní (nebo nedej bože nezabije)?? A přece se airbagy používají, přestože jsou drahé, protože výrazně zvyšují pravděpodobnos t přežití. K tomu ještě jedno přirovnání: je lepší skutečný airbag než papírový pytlík.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 07.04.2006, 15:36 »

To Karel Novak  Spletl jste si diskusi. Otázka zní:  Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné? Airbagy se zde neřeší!Zkuste napsat váš příspěvek zde   http://garaz.autorevue.cz/

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 07.04.2006, 20:34 »

To: Miloslav Janoušek
No vidíte, a mě zas ta analogie s airbagem nepřipadá úplně nevhodná. Proč tak "ostrá" reakce?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 07.04.2006, 21:10 »

To  Tomáš Novotný  Nevím co vidíte ostrého, o přepěťových ochranách jsem se moc nedozvěděl, ale o airbagu už vím vše.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 07.04.2006, 22:56 »

To: Miloslav Janoušek
No, chtěl jste "ruku do ohně". A pan Karel Novák vám jenom chtěl říct, že "ruku do ohně" dávat nehodlá, ale že rozumí pojmu pravděpodobnos t. A to jak u přepěťových ochran, tak u airbagů.

Mimochodem, dáte Vy ruku do ohně za to, že když vyházím doma všechny jističe a oddekluju všechny zásuvky, tak určitě vyhořím nebo to určitě někoho zabije?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 08.04.2006, 18:50 »

Technická poznámka pro ty, kteří srovnávají ochrany s airbagy. Airbag je pouze na jedno použití. Tím končím, a prosím všechny, aby na můj příspěvek již nereagovali. Děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #25 kdy: 09.04.2006, 20:00 »

Omlouvám se, snad jsem to zavinil já :wacko:
Furt používám k objasňování přirovnání z automobilismu, tomu snad rozumí každý.
Příště vyzkouším něco s alkoholem :zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 10.04.2006, 07:59 »

Jeden blesk, hromosvod na budově. Několik přístrojů, které byly "vypnuty" do stavu StandBy, mělo smůlu! V telefonním záznamníku se odpařily spoje, zůstaly jen opálené pájecí body.
Kdyby byla přepěťová ochrana, kde by byla na společný potenciál "chráněna" i telefonní linka, možná by to tak nedopadlo. Možná!
Sousední vesnice před několika léty. První jarní bouřka. Kromě jiného většina počítačů připojených na internet přes telefonní linku během zlomku vteřiny skončila...
Když mám nějaký majetek, doporučuje se investovat řádově kolem 5% z ceny do jeho ochrany. Každý si představí ochranu proti požáru, povodni nebo odcizení! Jenže dnešní technika, to není elektronkové rádio, polovodičům stačí dost málo! A blesk si musíme představit jako krátký ale silný vf signál! I když největší energii má na frekvencích nižších, až do frekvencí řádově 10MHz má dost energie na zničení elektroniky! Při téhle frekvenci je vodič (např. svod hromosvodu) o délce 10m srovnatelný s čtvrtinou vlnové délky! Nesvede tedy výboj nebo přepětí dostatečně účinně! Proto je vhodné mít ochranu, která omezí napětí jak mezi pracovními vodiči, tak mezi napájením a dalšími "vstupy" (tel. linka, anténa,...)
Je to vhodné, ale není to povinné a nikdo vám nedá 100% záruku že to opravdu zachrání zařízení za jakýchkolik okolností.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
-
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 01.06.2019, 19:56 »

> Přepěťové ochrany z "marketu" jsou třídy D. Bohužel není vám nic platná

takže tyto levné zásuvkové ochrany za 200Kč neřeší ani "rázy" (nevím jestli jde o přepětí a v jakém řádu a jaké parametry ochrany by byly zapotřebí) kdy v případě vypnutí starého zesilovače se mi na 2 sekundy vypne monitor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 01.06.2019, 20:44 »

Asi 5x jsem si to musel přečíst, než jsem pochopil na co se ptáte   Nerozhodný

Tato odpověď vám nestačila ?

<p>TO T.Novák: S tím, že jsou přepěťové a "přepěťové" ochrany jste se přesně strefil. Při revizích běžně u přpěťovek měřím miliampérový bod. Tedy hlavně u těch pevně instalovaných. A když někde uvidím nějaké šidítko do zásuvky tak ze zvědavosti taky. A většina z nich žádný miliampérový bod ani nemá. A nemůže. Ony to totiž nejsou ochrany proti přepětí, ale jakésy odrušovací filtry. Když si nějaký takový adaptér rozděláte, tak zjistíte, že jeho obsahem bývají často jen 2 kondenzátory a doutnavka(y). A s touhle výbavou se s přepětím asi moc bojovat nedá. Jestliže píšete o cenové relaci okolo 200,-Kč,tak to bude pravděpodobně tento případ.</p>

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #29 kdy: 02.06.2019, 16:39 »

... kdy v případě vypnutí starého zesilovače se mi na 2 sekundy vypne monitor?
Podle mého názoru, kdyby měla přepěťová ochrana filtr s kondenzátorem, pak by to v tomto případě mohlo pomoci, ale nekvalitní přepěťová ochrana může začít hořet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.