Fireman99
« kdy: 13.01.2010, 19:59 »

Můžete mi někdo říct, jestli kabelům od jističů vedeným do místností po půdě nevadí v zimním období teploty kolem 0°C, která panuje na půdě?

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.01.2010, 20:40 »

Elektroinstala čním kabelům obecně vadí spíše vysoké teploty.
Běžné nízké teploty, pokud se s kabely nehýbe, nevadí (při velmi nízkých teplotách tvrdne a křehne izolace, která by při ohýbání mohla popraskat).
Přesné informace najdete v katalogu výrobce - ale je třeba znát přesný typ kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 13.01.2010, 20:46 »

Nevadí, naopak jim dělají dobře. Lepší chlazení kabelů umožňuje i jejich větší zatížení. Nízká teplota vadí pouze při manipulaci s nimi (práci). To může praskat izolace.  Proto jsou pro práci s kabely při nízkých teplotách stanoveny jisté podmínky a pravidla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.01.2010, 22:13 »

v podstatě jen tak, že se s ními za nízkých tpelot poměrně špatně pracuje, pokud to budou teploty extrémně nízké, platí i to, co napsali kolegové výše
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 14.01.2010, 06:28 »

Jak píší kolegové NEVADÍ !
Vadí to při montáži  !! Teplota O C...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Fireman99
« Odpověď #5 kdy: 14.01.2010, 08:32 »

Od jaké teploty se s nimi může bezpečně pracovat? Potřebuji právě na půdě vyměnit hliníkové kabely za nové Cu, abych mohl dodělat nové okruhy a upravit místnosti. Právě jsme koupili domek a potřebujem se nastěhovat. Kabely které budu natahovat budou nové, takže vlastně ani vymrzlé nebudou, jen je natáhnu a napojím, pak s nimi hýbat nebudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2010, 09:15 »

To určuje výrobce (katalogové listy jistě snadno najdete).
Například CYKY, CYKYLo: od -5°C

Doporučuji udržet při instalaci kabelů teplotu nad 0°C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 14.01.2010, 09:41 »

Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 14.01.2010, 09:43 »

Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...
Který výrobce? NKT to tam nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 14.01.2010, 09:48 »

Který výrobce? NKT to tam nemá.

Že ne? Ale je fakt, že tam nemá nic o té opatrnosti. Ta ale určitě neuškodí,  je to tuhé jak sviňa.


* CAP1.jpg (120.04 KB, 1116x661 - prohlédnuto 1333 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.01.2010, 09:59 »

Já myslím tuto specifikaci:

Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 14.01.2010, 10:13 »

PS: Bylo to zkopírováno z nějakého velkoobchodu elektro na internetu /už nevím který to byl, ale bylo to tam tak!/...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.01.2010, 10:32 »

Tak to jsem našel taky. Jenomže platí, co uvádí výrobce, ne velkoobchod. Tyto kabely jsou zkoušeny podle ČSN IEC 811-1-4 a tam se nic o zvýšené opatrnosti neříká. Kabel se na několik hodin zavře do ledničky a pak se ohýbá. Pokud test vydrží, výrobce tuto teplotu uvede v katalogu.

Že se to hodně špatně holí, je věc další. Doporučuji použít kabelářský nůž, obyčeným si tak maximálně ublížíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektronik


« Odpověď #13 kdy: 16.01.2010, 12:22 »

dobrý je i odlamovací nůž
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.01.2010, 21:33 »

s odlamovacím nožem nemám moc dobré zkušenosti...

více mi vyhovuje skalpel - s krátkou výměnnou čepelí, velmi ostrý - malý...  - nevýhodou je ale, že čepel se občas zlomí, pokud potřebuji udělt něco většího...


takže mimoto používám takový speciální menší nůž, je nabroušený do U... obráceně než nože kuchyňské...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi prosím vysvětlit měření teplot pomocí termočlánků?
 Poradíte prosim tabuľku prevodov odpor-teplota pre teplotné čidlá J a K?
 Jaká je povolená povrchová teplota elektrospotřebičů?
 Jaká je maximální povolená povrchová teplota topidla v prostředí BE2N2?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Jak mám provést posouzení tepelných ztrát objektu?
 Aká je stanovená/doporučená teplota v technických miestnostiach?
 SCHRACK: I. díl seriálu - Aktivní řízení teploty rozvaděčů
 Zaznamenali jste u EZ nějaký problém s teplotou?
 Jste spokojení se svým bezdotykovým teploměrem?
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 TYMPOL: Teplotní relé PRM-10
 FLUKE: Termokamera pro měření tělesné teploty
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Poradíte s výběrem bez/kontaktního teploměru?
 Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?
 Termokamerové systémy Workswell ThermoInspector a WIRIS
 Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?
 Kalibrátor KA 7531 - simulátor teploty, napětí, proudu a frekvence
 Tip na teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr)
 Co znamená údaj "Instalační teplota" v technických údajích výrobků?
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.