Autor Téma: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?  (Přečteno 18318 krát)
Jaromír Drugda
« kdy: 14.12.2009, 09:24 »

Jaký průřez kabelu zvolit pro dva 3fventilátory?
Každý z nich má příkon 2,2kW tzn.celkem 4,4kW
Trasa kabelu bude cca 70-80m vzduchem.
Bude stačit 5Cx2,5mm nebo raději zvolit 5Cx4mm?



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 14.12.2009, 21:34 »

CYKY-J 5Cx2,5 bude bohato stačit, príkon 4,4kW sa rovná 6,69A čo je menej ako 25A ktoré by mal ten kábel na dĺžku 80m vzduchom zniest.  tanecek

Výpočet podla programu Sichr  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
IM
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2009, 22:56 »

CYKY-J 5Cx2,5 bude bohato stačit, príkon 4,4kW sa rovná 6,69A ...
A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Drugda
« Odpověď #3 kdy: 15.12.2009, 07:42 »

A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!

Tak jaký proud by teda byl,když se jedná o motory ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.12.2009, 08:06 »

A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!
Při součinu účinníku a účinosti 0,95 to blábol není. I když já bych typnul spíš 0,8. Rozhodující je proud uvedený na štítku motoru.
Zda kabel bude nebo nebude stačit vám neodpovím. Proudově ano, problém může být v úbytku napětí. CYKY-J 5x2,5 o délce 80m vám přidá 1,8% úbytku napětí, 5x4 1,1%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Mikyna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.12.2009, 08:12 »

            P                                 2200
I = ----------------      =   ------------------------   = 3,97 A
      √3 * U * cosφ           1,73 * 400 * 0,8?

celkový tedy 2*I = 7,94 A




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.12.2009, 08:31 »

Súhlasím s pánom Svejkovským. A o ten úbytok 1,8 percenta pri kábli CYKY-J 5x2,5 by som sa nebál. Nepamätám si číslo normy, ale vraj pri motorických obvodoch je dovolený úbytok až 4 percentá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2009, 08:40 »

Súhlasím s pánom Svejkovským. A o ten úbytok 1,8 percenta pri kábli CYKY-J 5x2,5 by som sa nebál. Nepamätám si číslo normy, ale vraj pri motorických obvodoch je dovolený úbytok až 4 percentá.
Ano, ale celkový. Záleží, jaký máte úbytek už na svorkách jističe před kabelem. To od klávesnice nezjistím, to je na vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.12.2009, 09:12 »

Ano, to máte pravdu. V tej norme bolo napísané, že úbytok napätia 4 percentá pre motorické obvody, ale toto sa berie už od poistkovej skrine (ak sa teda jedná o RD).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 15.12.2009, 14:43 »


Naprosto off topic: moc pěkný QR CODE, hodnotím kladně a kdyby mi to fungovalo přihodím i bodík do oblíbenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Vladimír Šťavík
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.12.2009, 18:08 »

Proud třífázového asynchronního motoru je rozdílný u různých výrobců a závisí také na počtu pólů motoru (určují otáčky).

Z několika katalogů jsem vyčetl hodnoty proudu od 4,6A až 7,1A. Nejvyšší hodnota je pro 8 pólový motor ( 700ot/min, cos φ =0,62 ).

Pro běžný 4 pólový motor jsem našel hodnoty proudu 4,6A až 5,2A .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.12.2009, 18:28 »

No myslím, že ked tam pán Drugda dá kábel CYKY-J 5x2,5 (ku každému ventilátoru),  tak bude všetko OK. A ktomu istič 16/B/3 (možno by som volil i 16/C/3). A nemusí sa báť ani preťaženia a myslím, že ani toho úbytku (Sichr ukazuje pri 200m kábla CYKY-J 5x2,5 úbytok 2,8 percenta). Snáď nejaká tá poistková skriňa nebude od toho vzdialená viac a ten ventilátor nebude nejaký špeciálny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Drugda
« Odpověď #12 kdy: 15.12.2009, 21:53 »

Děkuji za odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #13 kdy: 15.12.2009, 22:35 »

 A
Pro běžný 4 pólový motor jsem našel hodnoty proudu 4,6A až 5,2A .
Jak tady kolega uvádí proudy, pro dva motory je  to min. 9 A, proto jsem uvedl, že 6,69 A pro dva motory 2,2 kW je blábol.

Pavel Mikyna: Tak ne. Počítáte z výkonu proud bez účinnosti. Motory se uvádí výkonem na hřídeli, jak tady bylo několikrát zmiňováno.
                      Je zbytečné něco počítat i správným postupem. Existuje spousta tabulek, s uvedeným proudem, přičemž na desetině pro
                      návrh  kabelu s nějakou rezervou nezáleží. Pro nastavení tepelné ochrany reálně, je rozhodující proud na štítku   
                      daného motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 16.12.2009, 07:07 »

Naprosto off topic: moc pěkný QR CODE, hodnotím kladně a kdyby mi to fungovalo přihodím i bodík do oblíbenosti.
Děkuji, jako by se stalo. Jenom škoda, že systém przní obrázky, nacpal bych tam toho víc. Zkoušel jsem i vizitku, ale už je to nečitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.