Soudobost a s tím spojené dimenzování kabelů či trafaček, to je obvykle hotová alchymie. Něco v oku už ale člověk má, ale vysvětlujte to obyčejným lidem, co tyhle věci vůbec nechápou. Hotel o 70 2lůžkových pokojích, 5 apartmánů, nějaký ten krytý bazének, sauna, elektrická kuchyň, restaurace, klimatizováno (jinak vše topení a voda na plyn)... - zkrátka typický hotel. Říkám jim, bude vám stačit 350kW rez. příkon a víc to řešit nebudem (na 1 lůžko obvykle s velkými rezervami 1,5-2kW), víc toho potřebovat nebudete, mějte rozum lidi...
Rozum neměli, 1260kW do krve požadovali... I vzal jsem si na řeč bokem jejich projektanta, a hustil do něj rozumy. Nenahustil jsem ho... Prej 350kW je málo, to by museli přes léto vypínat klimačky a řešit nějaký nouzový regulace 1/4h maxima.
No a dnes si tam mohou k slavnými hotelu s klidem dodělat i malou ocelárnu... - došlo do puntíku na má slova.