| | |-+  Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?  (Přečteno 23700 krát)
Rastafarian
« Odpověď #18 kdy: 10.12.2009, 16:40 »

Když jsem si v Sichru zkusil nadimenzovat kabely a jištění, tak mi to píše že selektivita je zaručena do 119A. Je to chyba nebo to bohatě stačí?
pojistky v přípojkové skříni PHN000gG   40A
hlavní jistič  LPN  B  32A
a pak jističe pro 16 a 10A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halik
« Odpověď #19 kdy: 10.12.2009, 21:27 »

Soudobost a s tím spojené dimenzování kabelů či trafaček, to je obvykle hotová alchymie. Něco v oku už ale člověk má, ale vysvětlujte to obyčejným lidem, co tyhle věci vůbec nechápou. Hotel o 70 2lůžkových pokojích, 5 apartmánů, nějaký ten krytý bazének, sauna, elektrická kuchyň, restaurace, klimatizováno (jinak vše topení a voda na plyn)... - zkrátka typický hotel. Říkám jim, bude vám stačit 350kW rez. příkon a víc to řešit nebudem (na 1 lůžko obvykle s velkými rezervami 1,5-2kW),  víc toho potřebovat nebudete, mějte rozum lidi...
Rozum neměli, 1260kW do krve požadovali... I vzal jsem si na řeč bokem jejich projektanta, a hustil do něj rozumy. Nenahustil jsem ho... Prej 350kW je málo, to by museli přes léto vypínat klimačky a řešit nějaký nouzový regulace 1/4h maxima.

No a dnes si tam mohou k slavnými hotelu s klidem dodělat i malou ocelárnu... - došlo do puntíku na má slova. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 10.12.2009, 23:26 »

Osobně bych na úvodní otázku odpověděl, podle toho čím jej budete jistit. čím jej budetre jistit zálěží na instalovaném příkonu a soudobosti. Osobně navrhuju kabel vždy tak aby se jištění dalo o jeden stupeň zvednout bez výměny kabelu. (Myslím hlavní přívody a pod. ne rozvody pro zásuvky atd...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
IM
« Odpověď #21 kdy: 10.12.2009, 23:43 »

Osobně bych na úvodní otázku odpověděl, podle toho čím jej budete jistit.
Jdete na problém nějak odzadu. Vztah mezi jištěním a kabelem je jasný. Napřed snad musíte znát výpočtové zatížení, případně proud (třeba s rezervou)
a potom volíte kabel a jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #22 kdy: 11.12.2009, 06:25 »

Třeba jako první nainstaluje kabel a jištění a potom k němu spotřebič?... Škleb Škleb
Taky takové znám!! Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #23 kdy: 11.12.2009, 22:09 »

Kabel se dimenzuje dle max. výkonu. Při jeho návrhu musíte vzít v úvahu vzniklé úbytky napětí, následně musí vyjít impedance okruhu atd.

Naprosto souhlasím. Zažil jsem případ, kdy se průřez kabelu tlačil na krev co nejníž, jen tak tak, aby se vešli do maximálního soudobého výkonu a při revizi se zjistilo, že nevyhovuje Zs. A co s tím teď budeme dělat. Jištění snížit nešlo, protože by se stroj ani nerozběhl a to nemluvím o ubytku napětí.

Odpověď na otázku viz citace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.