Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jaký je skutečný příkon zářivky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je skutečný příkon zářivky?  (Přečteno 33873 krát)
kamil181
« kdy: 08.12.2009, 17:24 »

Zajímalo by mě, jaký je skutečný příkon zářivkovych těles 2x 36W ? Je to 72W? nebo se musí připočítat ještě ztráty na tlumivkách popř. elektronických startérech?
Děkuji

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.12.2009, 22:25 »

Ještě ztráty na tlumivkách a pak to b ude asi 98W
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 08.12.2009, 23:38 »

S trochou nostalgie: Fa Elektrosvit v katalogu vždy udávala důležité elektrické veličiny. Ve starém katalogu bylo:
2x zářivka 36W
celkově 90W
proud 0,54A, neboli zdánlivý příkon 119VA
Z těchto údajů se dal spočítat i účiník nekompenzované ho svítidla. Údaje jsou pro 220V.
Při úrovni dnešních katalogů jste předem odsouzen na komunikaci s dodavatelem.
Mimochodem, kolega Dunda se přesně strefil do starších trubic 2x40W. Dobrý odhad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdeněk Mancl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.12.2009, 22:00 »

Jinak řečeno ústy matematika - lze tedy obecně říci, že za ustáleného provozního stavu je příkon svítidla cca o 20% vyšší, než součet výkonu trubic - platí v případě klasického zapojení s tlumivkou.  A co zapojení s elektronickými předřadníky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #4 kdy: 09.12.2009, 22:12 »

Jinak řečeno ústy matematika - lze tedy obecně říci, že za ustáleného provozního stavu je příkon svítidla cca o 20% vyšší, než součet výkonu trubic - platí v případě klasického zapojení s tlumivkou.  A co zapojení s elektronickými předřadníky?
Především musíte rozlišovat zdánlivý příkon [VA] a činný výkon [W] (viz předchozí - Doležal). Jinak k žádnému výsledku nedojdete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.12.2009, 22:36 »

Jinak řečeno ústy matematika - lze tedy obecně říci, že za ustáleného provozního stavu je příkon svítidla cca o 20% vyšší, než součet výkonu trubic - platí v případě klasického zapojení s tlumivkou.  A co zapojení s elektronickými předřadníky?

Nemám to podloženo seriozním měřením takže je to z mé strany trochu spekulace ale podle mně to vyjde skoro nastejno. Předřadník ušetří ztráty na tlumivce a zase je zdrojem vyšších harmonických a s účiníkem to taky není kdovíco takže se to vyrovná, zvláště pak levnější typy (už sem jednou řešil případ kdy jištění světelného obvodu na první pohled nesmyslně hřálo včetně kabelu a normální klešťák ukazoval že je vše v pořádku). Při kvalitním předřadníku toto ovšem platit nemusí, tam je ale zase cena o něčem jiném.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dingo
« Odpověď #6 kdy: 10.12.2009, 05:46 »

Myslim, že tady je to slušně ukázáno, jaký je rozdíl mezi tlumivkou a elektronickým předřadníkem - obecně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dingo
« Odpověď #7 kdy: 10.12.2009, 05:46 »

ten odkaz  angel

http://www.danyk.wz.cz/zarivk_p.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mancl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.12.2009, 15:49 »

Především musíte rozlišovat zdánlivý příkon [VA] a činný výkon [W] (viz předchozí - Doležal). Jinak k žádnému výsledku nedojdete.

Souhlasím, ale když tohle řeknete montérovi, který se vás zeptá kolik x-trubicových svítidel ve výrobní hale (a upozorňuji, že projekt tohle neřeší) může ovládat šestiampérovým vypínačem, tak mu to asi moc nepomůže. Když mu ale řeknete, aby počítal 20% navíc, než mají trubice v součtu, tak je to podstatně srozumitelnějš í. Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.12.2009, 16:21 »

Souhlasím, ale když tohle řeknete montérovi, který se vás zeptá kolik x-trubicových svítidel ve výrobní hale (a upozorňuji, že projekt tohle neřeší) může ovládat šestiampérovým vypínačem, tak mu to asi moc nepomůže.

Jenže tohle by právě projekt řešit měl.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #10 kdy: 10.12.2009, 16:43 »

Souhlasím, ale když tohle řeknete montérovi, který se vás zeptá kolik x-trubicových svítidel ve výrobní hale (a upozorňuji, že projekt tohle neřeší) může ovládat šestiampérovým vypínačem, tak mu to asi moc nepomůže. Když mu ale řeknete, aby počítal 20% navíc, než mají trubice v součtu, tak je to podstatně srozumitelnějš í. Nebo se pletu?
Tak tady jste trochu narazil, konkrétně u zářivek musíte ještě rozlišovat zda je kompenzovaná nebo ne a podle toho volit vypínač, relé nebo stykač.
Těžko to lze řešit slovním pokynem montérovi s odkazem na počet trubic. Pokud toto projekt neřeší, pak nevím co řeší? Pak to asi není projekt, ale paskvil určený pro schvalování v předvýrobní etapě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
 Co zvolit pro efektivní výměnu světelného zdroje starého zářivkového svítidla?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?
 Má někdo praktické zkušenosti s nějakými zářivkovými tělesy?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Hledám zdroj informací o zářivkách. Poradíte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100