Autor Téma: Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?  (Přečteno 24400 krát)
Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.12.2009, 18:16 »

Revízny technik odovzdal revíziu aj so zápisom meraní, o ktorých viem, že neboli vykonané.
Som šibnutý (lebo tak sa na mňa pozerá napr. môj nadriadený a revizák mi vyčíta, že ho buzerujem),  ak žiadam, aby boli merania vykonané alebo revízia v tomto zmysle opravená?
Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 05.12.2009, 19:07 »

Stává se ledaco a dnes kvete doba pro padělatele všeho...vždyť do vidíte každý den v televizi....a to je jen zlomek ,  to na co se přijde.... Hněv
Vyzkoušejte sám změřit hodnoty a porovnejte to s revizákem a pak můžete podnikout kroky proti!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.12.2009, 20:52 »

Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?


Normální to není ale bohužel jsem letos už dost takových revizních zpráv viděl. Tam kde jsem měl možnost revize jsem vrátil k přepracování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2009, 08:54 »

Existují dva druhy revizáků: poctiví a nepoctiví. Ta druhá skupina bývá často najímána zákazníky, kteří v podstatě požadují aby RT nic moc neměřil, hlavně aby dobře razítkoval.  Smích

Zkuste se podívat po někom z první skupiny  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.12.2009, 18:23 »

On je to samozřejmě problém. Zákazníkům nabízím k elektroinstala ci i možnost revize, ale když zjistí,  že by za standartní RD zaplatili cca 4-5000 kČ,  tak si vzpomenou na kamaráda, který má známého a dělá to za litr. Málokdo si uvědomuje rizika s tím spojená. Problém je ten, že já pořádnou revizi s faktickým měřením také potřebuji. Alespoň k tomu, abych klidně spal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.10.2019, 09:36 »

A jak si revizak sel sednout na 5 let:

 obžalovaný Michal BXXXXX jako revizní technik oprávněný k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení dne 31.10.2010 resp. dne 2.11.2010 v Teplicích
...
pomoc podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku ke zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, zčásti dokonanému a zčásti ukončenému ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku.
...
se odsuzuje

Podle § 209 odst.5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 5 ( pěti ) roků. Podle § 56 odst.2 písm.a) trestního zákoníku se obžalovaný pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou.

http://www.michalapetr.cz/lib/exe/fetch.php?media=playground:fwe_moldava.pd f


Ze stejne doby 2010 a ze stejne branze (solary) je zlocinec stejnych inicialu, nevim, a jde o stejnou osobu?

https://justice.cz/documents/15129/1991213/69T_14_2014_1960+anonym.pdf/


Takze ano, klamat muze KDOKOLIV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.10.2019, 17:16 »

Soláry a revize na přelomu 2010/2011
je známé téma. Je sice zajímavé přečíst 75 stránek soudního spisu a také přečíst knihy od Vitáskové-Solární baroni.

Plyne z toho poučení.
Co nevidím, nereviduji. Rozsah revize je důležitou informací.
Vystavit "bianko" VRZ na neexistující elektrické zařízení,
v tom případě výměnou za 40 KKč a 5 roku natvrdo svědčí
o velké moudrosti i morální kvalitě.

Občas se někdo pokouší o vystavení VRZ na dálku z důvodu nějaké kolaudace, kontroly....au ditu a zaplatí předem. Mám na to jednoduchou slušnou odpověď.
Ale my jsme vyprodáni do konce příštího roku....Amen

Každý RT si svůj morální profil buduje léta.....insti tut RT mu propůjčil stát
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.10.2019, 19:18 »

Vídávám v pravidelných RZ zapsané naměřené hodnoty izolační odpory přívodů..třeba do
panelových domů. Vím 100%,  že to nikdo nevypíná. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.10.2019, 19:41 »

Vídávám v pravidelných RZ zapsané naměřené hodnoty izolační odpory přívodů..třeba do
panelových domů. Vím 100%,  že to nikdo nevypíná. Smích

Takovou revizi bych chtěl vidět. Ještě jsem neviděl že by někdo při revizi společných prostor v paneláku popisoval a měřil přívod do objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 23.10.2019, 20:31 »

Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?

Stejně u jakékoliv jiné profese. Bankovního úředníka, politika, prodavače a i řemeslníka. Ten politik je za to dokonce placen přímo královsky a k tomu má ještě mnoho dalších výhod a to vše z daní nás všech. Ti největší lháři jsou pak plebsem vyneseni nejvíše.

Každý má možnost vybrat si toho svého RT, nebo řemeslníka. Pokud chce dobrého, musí ho taky dobře zaplatit. Pokud není s jeho prací spokojen, může jeho práci reklamovat jako každé jiné vadné zboží. Ale to nesmí mít sám máslo na hlavě. Třeba tím že sežene to nejlevnější co mu trh nabídne, nemá v pořádku projektovou dokumentaci, nemá předchozí revize, nebo nepřipraví smlouvu o dílo.

Tím žádného podobného RT neomlouvám, Naopak je sám nemám v lásce. Jen upozorňuji na to že to má víc rovin a třeba i na to že investor často dostane jen to co si je ochoten zaplatit.

Tedy nevidím důvod k tomu zde opisovat každou zpackanou RZ. To nemusíme celý rok dělat nic jiného a stejně nám to nic nepřinese. Problém je úplně jinde.

A ano, není to normální. Spíš časté. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.10.2019, 22:25 »

TO Žvak + Alin :
Až budu zase někdy dělat revizi nějakých společných prostor, tak vás zvu.
Jestli máte na mysli měření Ri mezi HDS a "stoupačkou",  tak co je na tom složitého?
Vyndám nožovky v HDS, vypnu všechny jističe (byty + společná spotřeba) a měřím.
V čem je problém ?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 24.10.2019, 06:19 »

Citace
Vyndám nožovky v HDS, vypnu všechny jističe (byty + společná spotřeba) a měřím.
V čem je problém ?

Nožovky z HDS nesmíte vytahnout !!Je to přímo zakázané!
Od distrubuční společnosti !
Musíte dát požadavek na distribuci o vytažení nožovek a čekat a čekat! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.10.2019, 06:29 »

Nožovky z HDS nesmíte vytahnout !!Je to přímo zakázané!
Od distrubuční společnosti !
Musíte dát požadavek na distribuci o vytažení nožovek a čekat a čekat! zle

To není úplná pravda, každá DS má své postupy a PN.
Musí se zavolat na dispečink a nahlásit vypnutí z toho a onoho důvodu. Pokud se jedná o plánovanou práci (né poruchu),  je třeba to projednat dopředu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 24.10.2019, 06:34 »

Citace
Musí se zavolat na dispečink a nahlásit vypnutí z toho a onoho důvodu.

Nevím jak u jiné společnosti, u EON když chcete vyměnit hl. jistič tak přímo dostanete pokyn že nesmíte zasahovat a vytahovat pojistky a to dost důrazně!!
Pouze pracovnící distribuce jej mohou vytáhnout,vyměnit....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 24.10.2019, 07:14 »

U nás......výměn a jističe před elektroměrem v paneláku...... ... těch pár poctivců vyvěsí dva dne předem oznámení, kde je uveden datum a čas vypnutí. Ty ostatní to tak nějak netankuje. Všude shodí "hlavní jističe",  vytáhnou nožovky a vesele se pracuje. Nepamatuji se, že by někdo volal kvůli vytažením nožovek energetiku.
A jestli je to správně nebo špatně?
Abych řekl pravdu, nikdy jsem si s tím hlavu nelámal a dle mého mínění je to i blbost. Už vidím, jak přijedu k zákazníkovi, který si vyrazil nožovku, budu volat na poruchovku s tím, že stojím u pojistkové skříně a potřebuji od nich vyměnit vadnou pojistku  Smích Smích Smích
Asi by se o mě dlouho vyprávělo.

Jiný kraj, jiný mrav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.10.2019, 07:26 »

A ještě k dotazu.
Ano, je to normální, bohužel.
Zrovna včera jsem řešil RT, který se mi po vyčítavém rozhovoru ještě přiznal, že prováděl výchozí revizi od stolu aniž by vůbec byl na místě revize.
Hromosvod údajně prováděl letitý praktik, kterému bezmezně věřil. Tento "veliký odborník" provedl vývody ze zemniče FeZn8, neochránil arkýře, nespojil okapové žlaby, nepřizemnil konce okapových svodů......... .
RT bude mít asi docela problém.
Obyvatelé chtěli svůj majetek zrevidovat kvůli pojišťovně. Teď zjistili, že je hromosvod nerevidovateln ý s kladným resumé a jsou z toho samozřejmě značně rozladění.
Pokud nebude RT nebo developer reagovat, jsou schopni celou věc dohnat až k soudnímu sporu, protože jsou si vědomi, že vlastně byli okradeni.
Jsem přesvědčen, že zde byl dokonán trestný čin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 24.10.2019, 07:51 »

Citace
Abych řekl pravdu, nikdy jsem si s tím hlavu nelámal a dle mého mínění je to i blbost.

Jeto blbost a velká...Už jsem se domlouval trochu hlasitěji s pracovníkem distribuce...
Pak řekl, že mám pravdu...Jejic h nadřízení něco vydají a není to dotaženo dokonce...
(Měli od elektrikářů nějaké úrazy ,  když se jim "svezla" ruka při nasazování nožovek v HDS a při zapojování kabelu do ní!! Měli i nějaké škody tak vydali toto nařízení ,  ale ta koncovka jim utekla...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.10.2019, 08:08 »

TO Žvak + Alin :
Až budu zase někdy dělat revizi nějakých společných prostor, tak vás zvu.
Jestli máte na mysli měření Ri mezi HDS a "stoupačkou",  tak co je na tom složitého?
Vyndám nožovky v HDS, vypnu všechny jističe (byty + společná spotřeba) a měřím.
V čem je problém ?  Jsem v rozpacích

Toto bych si asi nedovolil. Vypnout bez upozornění. Těch ztracených nezálohovaných dat, nenajetých routrů.. Věřím, že by někdo i reklamoval odepsanou pračku i když byla v prd....už dávno.
Mluvím o domech i se 40-ti elektroměry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou náležitosti revizní zprávy?
 Mohu archivovat své revizní zprávy v počítači?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Co vše má obsahovat formulář pro revizi elektrických akumulačních kamen?
 Je celkový posudek revizního technika hromosvodu oprávněný?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Kdo obvykle bývá objednatelem revizní prohlídky elektroinstalace?
 PEČETÍTE revizní zprávu?
 XXXX - uzamčeno - co ma obsahovat revizni zprava
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Co říkáte na tuto ukázkovou revizní zprávu bez mého komentáře?
 V kolika vyhotoveních se píše revizní zpráva ?
 Kdy revize v obchodních jednotkách umístěných ve velkém obchodním centru
 Ako revidovat pocitace v skole?
 Bude podle návrhu nové vyhlášky 20 supervize revizí?
 Je takové znění revizní zprávy v pořádku?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Lze revizi provést darem?
 Musí být v revizní zprávě podpis elektrikáře, kdo instalaci zapojil?
 Kdo poskytne vzorový výtisk revizní zprávy na hromosvod dle EN62305... ?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Jaké náležitosti musí obsahovat revizní zpráva?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak má vypadat zpráva o revizi elektroměrového rozvaděče?
 Jak správně určit hranice rozsahu revizní zprávy?
 Dělají se revize elektrických spotřebičů po opravě?
 Jaký text závěru v revizní zprávě je správný?
 Mohu k osazenému elektroměru vytvořit dodatek k revizní zprávě?
 A jak vypadá vaše revizní zpráva u zařízení nad 1kV?
 Je možno v dnešní době používat ještě pro revizní zprávy tiskopisy "E"9?
 Jak dlouho uchovávat RZ v archívu?
 Rozbor opakujících se nedostatků v revizní zprávě
 Rozbor opakujících se nedostatků v revizních zprávách (druhá část)
 Máte v revizní zprávě opravdu platné a originální razítko?
 Mohol by mi niekto ukazat ako ma vyzerat revizia od el. pripojky?
 Komu a za akých podmienok poskytujete svoj archív?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Proč nepsát revizní zprávu tužkou a převést to pak do textu?
 Proč někdo stále přidává mezery kam nepatří?
 Mohol by mi niekto poslať vzorovú správu o OPaOS el.stroja?
 Mohu do závěru RZ, že je zbytečné dělat rekonstrukci?
 Dokedy budeme tolerovat revizne spravy z okienka auta?
 Může být společná revizní zpráva pro elektrické zařízení a hromosvodní soustavu?
 Proč většina RT píše: Po ostranění závad bude schopné bezpečného provozu?
 Jak řešit krádež revizních zpráv?
 Jak je povolený slovenský jazyk revizní zprávy?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
 Už jste někdo viděl jednostránkovou výchozí revizní zprávu?
 Je možná oprava revizní zprávy?
 Jak dlouho uchovávat RZ?
 Jak v revizní zprávě sítě IT řešit dobu odpojení při druhé poruše?
 Existuje vzor revizní zprávy pro připojení staveništního rozvaděče?
 Co říkáte na statistiku kde jsou revizní zprávy na poloviční úrovni?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 Jak vypadá revizní zpráva elektroměrového rozvaděče?
 Proč by měly být odstraněny závady na hromosvodu IHNED?
 Jak dlouho uchovávat revizní zprávy v papírové podobě?
 Co hrozí v případě neprovedené revize?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Aktiv revizních techniků - ART 2023
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 24 dotazů.