| | |-+  Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?  (Přečteno 53529 krát)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 03.03.2006, 00:23 »

PS. A co volný N vodič v chrániči nebo hluboko zastrčený do svorky tak, že svorka svírá místo vodiče pouze jeho izolaci? Jinak mně snad už nic jiného nenapadá. Bylo by dobré až zjistíte příčinu, tak to dát do placu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #37 kdy: 03.03.2006, 08:23 »

To Hýl :


Vyplývá to z vypínacích časů chráničů "S".  


 


To Dunda:


Zrovna na tento typ závady chránič vůbec nebude reagovat. Chybějící N vodič v třífázových soustavách už zde byl řešen mnohokrát, s funkcí chrániče to ovšem nemá nic společného.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hála
« Odpověď #38 kdy: 11.03.2006, 18:21 »

Setkal jsem se také s problémem vypadávání chrániče 30mA kde byla připojena nautila.Po odpojení nautily chránič nevypadl.Dopor učil jsem odběratelovi reklamovat čerpadlo, které bylo nově nainstalované. Montážní firma provedla jen výměnu chrániče za hodnotu 100mA.
Když jsem se po čase s odběratelem setkal daroval mi
demontovaný chránič já jsem jej namontoval na vlastní garáž kde mi k plné spokojenosti slouží již 20let.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #39 kdy: 11.03.2006, 19:25 »

TO: Hasala


 


Můžete upřesnit, co jste chtěl říci touto větou? Moc tomu nerozumím, to jako chránič vypne pozdě?


 


"Ovšem při použití chrániče "S" nemusí být zajištěn požadavek  na vypnutí v předepsaném čase."


 


Aby vypnul chránič 100mA v  předepsaném čase, tak  hodnota odporu ochranného vodiče stačí cca 1000ohmů!


Tak jaké obavy?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #40 kdy: 11.03.2006, 20:20 »

To Beláň :


Max. vypínací čas chrániče "S" může být až 0,5 sec.,  což nemusí stačit.


Ono vůbec použítí chrániče "S" jako jediného chrániče je trochu problematické.  Největší uplatnění chráničů "S" vidím jako hlavní chránič, nadřazený jiným chráničům.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #41 kdy: 11.03.2006, 21:02 »

TO: Hasala


 


To máte jistě pravdu. Pokud budu takto uvažovat, a použiji zemnič 10 000 ohmů, tak chránič třeba nevypne. Ale to přeci nejde takto uvažovat. Při hodnocení je nutné vždy vycházet s vypínacích charakteristik a požadovaných časů.


 


Pokud spojím PE s ochranným vodičem sítě a budu uvažovat reálně, tak vypnutí bude vždy max 150ms. Pokud použiji samostatný zemnič, tak ta hodnota uzemnění je také dostatečně vysoká, aby došlo k vypnutí v čase do 150ms. Vámi uvedených 500 ms je jen v případ, že odpor ochranného vodiče bude tak vysoký, že možný zkratový  proud bude na hranici jmenovité hodnoty použitého chrániče. Pokud budu uvažovat se zkratovým proudem min 2 x In, tak vypínací čas je max. 200ms. Stále hovořím jen o selektivních chráničích . U normálních Fi je čas 40ms.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Ladislav.Eichler
« Odpověď #42 kdy: 02.01.2008, 17:58 »

 včera se nám vyskytnul stejný problém s chráničem.
Jedná se o novostavbu rd.rok zde bydlíme,provedl jsem výměnu chrániče a nic.Na tomto obvodu je zapojena nová lednice mikrovlna.Při zapojení je vše ok po spuštění do dvou vteřin chránič padá.PS nic jsem nevrtal večer bylo vše ok a ráno problém.Ted to už vyhazuje i lednice při sepnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 03.01.2008, 07:37 »

Pane Eichlere, především by mě zajímalo, jak jste přišel na to, že je špatný chránič. Ve většině případů jde totiž o závadu v elektroinstala ci. I u novostaveb se může stát, že jsou například přehozeny pracovní nuly (N) a na závadu se přijede, až když se začne elektroinstala ce používat. A jak jste vlastně přišel na to, že vám to dělá zrovna tento obvod? Máte ho snad samostatný chránič? Možná by bylo lepší, než vyhazovat peníze za chránič, pozvat odborníka, který závadu odhalí a vyřeší. Nechtějte šetřit na nepravém místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ladislav eichler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 03.01.2008, 12:42 »

Zdravým jelikoš to byli jediné zapojené spotřebiče,a proudový chránič mi zůstal z prozatimního připojení novostavby.Zdá lo se to jako jediná možnost,asi nechám kuchyn odpojit,na zásuvkách mimo chránič vše chodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 04.01.2008, 07:00 »

Předpokládám, že tím odpojením myslíte vyřazení proudového chrániče. To ovšem není správná cesta. Pokud vybavuje chránič, znamená to, že je v rozvodu buď nějaká závada, nebo jen třeba špatné zapojení pracovních nul. Mohlo by to být způsobeno i chybně zapojeným spotřebičem, ale to by přicházelo v úvahu u starších zařízení.
Rozhodně bych ovšem nedoporučoval jít cestou vyřazení chrániče, protože případná závada, která se dnes projevuje unikajícím proudem se může po určité době projevit jako zkrat na vedení, nebo úrazem el. proudem. Vždy je dobré odhalit příčinu vybavení chrániče a poté provést nápravné opatření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #46 kdy: 04.01.2008, 12:22 »

Definovat zavadu v obvodech za chráničem muže pouze osoba, ktera chápe princip proudového chrániče. (Nechci použit slovo elektrikař - ruku na srdce, ne všichni jej plně chapou) Vyřazeni chraniče neni řešení. zavada v obvodu zustava, jen neni definována a tudiž čiha. Je to jako by jste vymontoval z auta tlumiče, protože vržou a auto s nima taky jezdi. Jo jen do prvni hrbatej zatačky (tento připad jsem taky potkal)
Zdravi Jura z Brna - amaterský kardiochirurg
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Petr Bryks
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 04.01.2008, 13:53 »


<p>Čerpadlo může být vadné, to by se mělo projevit, při měření izolačních stavů, ale také nemusí být vůbec problém v čerpadle, ale úplně někde jinde v instalaci.  Psal jsem o tom v předchozích příspěvcích, v této diskuzi. </p>

Dovolím si polemizovat. Také jsem se s tím setkal. Všechno jsem několikrát měřil, izolační odpory byli v pořádku, chránič také. Později jsem se dozvěděl, že zapojení Nautila - proudový chránič Domae je nepřekonatelný problém - nevím proč. Podle obou výrobců je oboje v pořádku. Pomohla výměna za Moeller. A byl klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #48 kdy: 04.01.2008, 15:29 »

Pánové doporučil bych přeměřit nejen instalaci, ale i spotřebiče a prodlužováky  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
náhodný
« Odpověď #49 kdy: 05.01.2008, 22:12 »

Tak, tak pane kolego, na to zapomíná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Vágner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 06.01.2008, 14:03 »

Nedopatřením sem si připojil kontrolku druhé sazby na PEN a chráněnou fázi . Vzhledem k odběru 2W vyhazovala chránič pouze občas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
 Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.