Marek Barabáš
« kdy: 03.12.2009, 12:22 »

Obracím se na vás s dotazem ohledně instalací audio technologie pro divadla apod.
- Je nutné provádět nějakou periodickou revizi provedené instalace např. v divadlech a podobných prostorách, z hlediska přístrojů, které samozřejmě mají značku CE a jsou doloženy prohlášením o shodě.?
-Jedná se o zesilovače, mixpulty, dynamické procesory, efektové procesory)
-Jak je to s periodikou revizí elektroinstala ce? (zásuvky, rozvaděče)




#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 03.12.2009, 14:49 »

TO: Barabáš

Na tolik otázek najednou se špatně odpovídá.  Nerozhodný

Zkuste si přečíst tyto dvě základní normy a budete moudřejší. Kroutím očima

1) Pro kina platí norma 33 2410 ed. 2.
2) Pro divadla a kulturní objekty ČSN 33 2420 ed. 2.

PS: Důležitá je třída kina či  kategorie divadla a počet shromažďovanýc h osob. Od toho se vše odvíjí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.12.2009, 15:27 »

- Je nutné provádět nějakou periodickou revizi provedené instalace např. v divadlech a podobných prostorách, z hlediska přístrojů, které samozřejmě mají značku CE a jsou doloženy prohlášením o shodě.?

-Jak je to s periodikou revizí elektroinstala ce? (zásuvky, rozvaděče)

Ano je to nutné v obou dotazovaných případech, pro určení periody je málo informací.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 03.12.2009, 16:50 »

Nejsem odborník na divadla ale norma ČSN 331500 platí pro každou elektrickou instalaci a tudíž i pro divadla! podivej
Jak už napsal kolega Beláň ,  jsou tam nějaké počty osob ....do a od ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.12.2009, 17:14 »

V divadlech, kinech, kuturních domech apod. se dá předpokládat více než 250 osob. Podle ČSN 33 1500 vychází tedy lhůta revizí na 2 roky.
Co se týká instalované technologie, pevné části instalace by se měly revidovat současně s ostatní instalací, t.j. jednou za dva roky.
Přenosné spotřebiče s připojením ze zásuvky 230V se mohou revidovat podle normy pro revize spotřebičů - ČSN 33 1610.
Postupy z ČSN 33 1610 lze aplikovat i na pevně připojené spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.12.2009, 19:45 »

Původ revizí elektrických instalací a dalších zařízení začíná právě v divadlech, a to již za první republiky. Ne že bych to samozřejmě pamatoval, ale zmiňovaly se o tom některé odborné články. Tehdy byla el.instalace poměrně jednoduchá, ale v divadlech s ohledem na koncentraci lidí na poměrně malém prostoru, nesnadný únik a velké množství dobře hořlavého materiálu se něco jako revize zavedlo a údajně se prováděly dost často, snad každý rok. Později se revize rozšířily do všech druhů objektů. Takže i na veškeré elektrické spotřebiče a elektrické zařízení, používané nejen v divadlech - revize ANO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.12.2009, 16:13 »

Kolega Hasala to napsal vyčerpávajícím způsobem a já jen doplním, že konkrétně o tom pojednává čl. 7.2.1 v ND ESČ 33.01.03. Jde o shromažďovací prostory od 200 osob.
V ČSN 33 2420, ...10 ed. (i "ne-ed"  Úsměv ) se o lhůtách revizí nepíše nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 23 dotazů.