Autor Téma: Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?  (Přečteno 33026 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 03.11.2011, 13:16 »

To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 08:03
citace: , ,Z mého pohledu je prostě nabíječka druh zařízení, u kterého je možno uplatňovat právní názor, že je to výrobek a při obvyklém používání atd. je bezpečný, za což nese odpovědnost výrobce a nijaké revize není třeba provádět, na rozdíl např. prodlužovačky na stavbě, tam je naopak vhodné lhůty dané normou zkrátit.''
Z právního pohledu je nabíječka druh technického řešení, které mění parametry energie - střídavé na stejnosměrné a použité napájení může způsobit úraz elektrickou energií. Pokud všechny takové zařízení budou mít zaručeny parametry, že je minimální možnost poruchy, která může způsobit úraz, tak lze souhlasít s tím, že bude stačit vizuální prohlídka před použitím jinak bohužel.
Za posledních několik let jsem se setkal s těmito závadami u adaptérů: 2ks roztavené kryty (přestože je tam vestavná tepelná pojistka),  několik kusů s přerušeným vinutím především vstup - primár (mohla to způsobit i tepelná vestavná pojistka) a při opravě šňůry jsem zjistil několikrát, že pod kostrou trafa jsou přiskřípnuté vodiče nn nebo mn a jednou dokonce oboje.  U vyloženě elektronického provedení bylo neoddělování částí  nn  a  mn případně křížení vodičů neizolovaných s vodiči s jednoduchou izolací. Poměr mezi vadnými a dobrými je asi 1:100.
Nezlobte se na mě, ale za největší blbost  považuji zdůvodnění, že revize by byla dražší než samo zařízení.

Já hovořím o nabíječce, která je celá zalitá v plastu, ani z Vašeho příspěvku není zřejmé, že by dle Vašich zkušeností byla nějaká při měření vadná.
Každý rozumný podnikatel přece raději koupí nový výrobek za stovku, než aby dával stovky dvě za revizi starého, na tomto nijakou blbost nevidím.
Pokud vezmu Vaše osvětlení doslova, pak by byla třeba provádět revize i na vypánači s doutnavkou, samozřejmě je to pevně namontovaný spotřebič a vykonávají se na něm revize spolu s pevnou instalací, ale že by někdo na takovém vyp. měřil dotykový proud?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #37 kdy: 03.11.2011, 14:26 »

To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 13:16 
Tak bych se na to nedíval. Rozdíl je v provedení a parametrech. Uchycení nebo držení v ruce, i když jen při zasouvání do zásuvky, elektrická pevnost, způsob používání. Zkuste polít vodou běžný celoplošný vypínač a zapnout ho a zkuste polít vodou adaptér a zasunout ho do zásuvky. I když se vám nemusí v obou případech nic stát, tak každý asi cítí, že je v tom velký rozdíl. Adaptér má cca 2,5 mm izolace a vypínač (kolébka cca 6mm). Pokud budou adaptéry na úrovni provedení a izolace vypínačů, tak pak by možná postačila vizuální kontrola před každým použitím. Obávám se, že při dnešním způsobu distribuce (levného zboží) to bude problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #38 kdy: 03.11.2011, 14:36 »

To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 13:16
Všechny nabíječky jsou v plastu - třída II. Ani si nemůžu vzpomenout, jestli jsem se setkal s adaptérem třídy I. Myslím že když nabíječka nefunguje, tak je špatná. Bohužel u těch dvou roztavených nabíječek mě tenkrát nenapadlo změřit izolační odpor. Příště se polepším a info na Elektrice uvedu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 03.11.2011, 14:41 »

Nic polévat vodou nebudu, tak lehce se mě nezbavíte tanecek

Nicméně, jaké vyp. používáte? 6mm síla plastu kolébky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 03.11.2011, 14:45 »

Nic polévat vodou nebudu, tak lehce se mě nezbavíte tanecek

Nicméně, jaké vyp. používáte? 6mm síla plastu kolébky?

Beru zpět, kolébka+podkolébka  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 03.11.2011, 16:40 »

Prepáčte mi moju neznalosť v danej tematike ,ale môžem vás poprosiť ,  aby ste mi niekto vysvetlil, čo to je vlastne revízia? Šok. Podľa toho, čo som tu čítal, (ak som to správne pochopil),  revíziu môže robiť len revízny technik. Som presvedčený o tom , že to nie je celkom pravda. Treba povedať presne o akú revíziu ide. Východziu revíznu správu na novom zariadení robí aj u Nás revízny technik. Lenže v našom podniku pracuje asi 250elektrikárov, + cca dvaja revízny technici. Pracujem tu už 45 rokov a dá sa povedať,  že od začiatku robím na nn,vn a Vvn zariadení,  väčšinou revízie na spínačoch kobkách kábloch a ostatnom zariadení.Takmer každodenne (od nástupu po učňovke) v práci vypisujem protokol o prevedenej revízii na danom zariadení.(Alebo píšem protokol o revízii, čo nie je revízia?) Samozrejme, že ak treba na ručnom náradí vymeniť flexošnúru, poprípade revidovať tieto náradia, robíme to my. Podľa niektorých príspevkov na tomto fórume by sme ích asi mali posielať do nejakej špeciálnej opravovni, kde možno robia, (prepáčte za výraz, )hodne b..ší machri, ako sme my Jsem v rozpacích. Mimo toho by náš zamestnávateľ asi nebol nejak moc nadšený naším výkonom.  Jsem v rozpacích
   P.S.  Veľmi rád navštevujem toto fórum, lebo sa tu dá mnohému priučiť. Niekedy však mám pocit, že sa to tu s predpismi trochu preháňa. Realita býva iná.  Pláč
Predpokladám, že po tomto príspevku pôjdem v bodoch obľúbenosti na "0"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 03.11.2011, 17:06 »

To Ižák - v pohodě, když se nad nulou držím já, tak Vy jistě Úsměv

Co to je revize by mne také zajímalo, v dnešním právním marastu, aby se prase vyznalo, to chudáci elektrikáři jsou hozeni do protichůdných vyhlášek a jejich protichůdných vysvětlování.
Přičemž jedinou jistotu mají v tom, že rozhodnutí soudu v případě průšvihu nelze předjímat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 04.11.2011, 00:08 »

... Myslím si, že to tím není, je to nějaká indukce a přes hřídel kotvy, popř. ložiskem se to objeví na vrtáku.
...
Existují 2 běžná provedení "druhé izolace"
- je použito převodové kolo z nevodivého materiálu.
- je izolován magnetický obvod rotoru ("plechy" s vinutím) od hřídele

Nebo je to model "ze země, kde včera snědli to, co měli až na zítra" a tam si u některých výrobků s "druhou izolací" starost nedělají.

Pak existuje ještě několik variant zapojení odrušovacího prvku, při jedné je spojen "střední vývod" na kovové části, se kterými je spojen "vrták"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 04.11.2011, 07:30 »

Máte pravdu, ale plastová kola jsou pouze u typu Shit. Narex má kola kovová, nic elektrického na hřídel ani skříň ložiska nemá spojováno a hřídel je galvanicky spojena s vrtákem.
Ta hřídel musí být od plechů izolována vždy, jinak by to byla tř.1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

zerotest
« Odpověď #45 kdy: 04.11.2011, 08:40 »

Ižák Ctibor  Posláno: Včera v 16:40
Věřím, že víte co je revize - souhrn činností ke zjištění stavu zařízení. Revize se dělí na několik skupin a podle závažnosti - nebezpečí... se potom provádějí. Například: vyhrazená elektrická zařízení mají zvýšené riziko úrazu a toto riziko způsobuje faktor, který nejsme schopni svými smysly objevit - napětí nevidíme. Revize vyhrazených elektrických zařízení provádí RT s §9 dle vyhlášky 50/78sb. a podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Pokud budu dělat revizi na výkonovém vypínači tzn. kontrolovat převody-opotřebení koleček, zjišťovat poškození rzí…,  tak to nespadá pod výše jmenované požadavky i když jde o elektrické zařízení. V jakékoliv revizní zprávě musí být uvedeno co, kdo a proč revidoval. Právě neúplné a špatně vypracované revizní zprávy budí dojem, že byla prováděná určitá činnost - revize.  Revizi ve všeobecné rovině můžete nazvat jakoukoliv činností a může ji provádět kdokoliv s výjimkou těch zařízení revizí, které jsou stanoveny jiným právním požadavkem. Například revize elektro, zvedacích zařízení, tlakových zařízení, požárních zařízení, zařízení s nebezpečím výbuchu apod.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 04.11.2011, 15:35 »

To p. Zerotest.
U Nás revízia spočíva vo vizuálnej kontrole zariadenia,čistenie a premazanie mechanizmu, ale aj v meranie izolačných stavov, meranie odporu zemničov  ,  atď. A hlavne na protokol uvádzame namerané hodnoty, zároveň podpisujeme, že dané zariadenie je  pri nameraných hodnotách v prevádzkyschopnom stave. Po čítaní týchto príspevkov som však na pochybách, či tieto práce, ktoré prevádzame bežne, sú,  alebo nie sú v našej kompetencii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #47 kdy: 04.11.2011, 16:07 »

Citace
čistenie a premazanie mechanizmu,

Krásně se to čte...... Mrknutí
Ono když máte 2500 spotřebičů, a řeknou vám že to musíte za 1 týden udělat ??Pak je to utopie...! Zlej
samozdřejmě že všechny nemají pohyblivé části, ale 50% určitě....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.