Autor Téma: Jak se řeší kompatibilita přepěťové ochrany a proudového chrániče?  (Přečteno 8822 krát)
Rastafarian
« kdy: 21.11.2009, 13:37 »

Jak se řeší kompatibilita přepěťových ochran a proudového chrániče? Když přepěťová ochrana zapůsobí, tak část proudu svede do PE vodiče. To ale znamená, že by měl vypadnout i proudový chránič, který pozná že něco uteklo do PE vodiče. Tak mě zajímá, jak se to řeší aby při zapůsobení přepěťové ochrany nevypadl proudový chránič. Jestli se dává proudový chránič se zpožděním nebo jak? za předpokladu že má dům přepěťové ochrany B, C i D

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2009, 16:36 »

Jelikož přepěťovou ochranu montujete na přívod rozvaděče a proudové chrániče až za tuto ochranu, případný svodový proud přepěťovky nemůže chránič zaznamenat, neboť nejde přímo přes jeho okruh.
Chránič vyhodnotí únik jen v okruzích, které jsou přes něj zapojené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rastafarian
« Odpověď #2 kdy: 21.11.2009, 16:42 »

Ale v prvním příspěvku jsme napsal, že dům má 3 přepěťové ochrany třídy B, C, D. Přece ta třída D je přímo v zásuvce například k PC. Co když zapůsobí zrovna tato?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.11.2009, 16:50 »

Aha, tak to se omlouvám, toho jsem si nevšiml. Pak si myslím, že při poruše daného okruhu chránič opravdu vybaví a tomu se asi zabránit nedá. Myslím si, že to ale není až takový problém, když si vezmete kolik přepěťových špiček se ukáže za rok. Moc asi ne, že? Procento je mizivé. Když už to ale přijde, asi bych se nezlobil, že mi ten chránič taky vybavil. Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.11.2009, 17:09 »

Řeší se to tak jak se píše v ČSN 33 2000-5-534, tedy SPD se přednostně umísťuje před proudovým chráničem.

Částečně o tom píšeme v seriálu Tipy Triky 22:
http://www.kniska.eu/x/tat/TaT22.pdf/view

Svodiče typ 3 mají přeci jinačí vnitřní zapojení, mezi fází a prac. vodičem jsou varistory a jejich střed je přes bleskojistku na zem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 21.11.2009, 19:09 »

Schema poví více


* Schránka01.jpg (9.56 KB, 322x280 - prohlédnuto 617 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rastafarian
« Odpověď #6 kdy: 21.11.2009, 21:33 »

co představuje v tom schématu ten přepínač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.11.2009, 21:39 »

Schéma mají všichni výrobci obdobné.
DEHNflex M

Ten kdo má jiné, má v něm nejspíš chybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 21.11.2009, 21:44 »

To je signální přepínací kontakt, který při poruše varistoru tento odepne a zapne signalizaci. V tomto případě optickou, ale jsou i akustické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rastafarian
« Odpověď #9 kdy: 21.11.2009, 21:54 »

aha tak to dává smysl. Takže když se vyskytne přepěťový impuls tak varistor ho dočasně "zkratuje" a proud se tak vrací N vodičem takže proudový chránič nic nepozná a tudiž nemůže ani vypadnout. Ale k čemu je tam pak ta bleskojistka? (v tom 1. schematu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 21.11.2009, 22:18 »

No přeci na vyrovnání potenciálu vůči zemi, což je případ, který by v korektně provedené instalaci neměl nastat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rastafarian
« Odpověď #11 kdy: 21.11.2009, 22:36 »

A svodič třídy C (neboli 2) má stejné schéma jako tento třídy D   (Třída 3)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 22.11.2009, 09:07 »

Ano i ne, u typ 2 je na vás, respektive na tom kdo celý systém navrhuje, jak v případě TNS sítě SPD poskládá.
Pokud budu mít SPD před proudovým chráničem instaluji v zapojení  každou fázi i pracovní vodič proti zemi.
Pokud musím instalovat SPD za proudový chránič volím zapojení přes varistory na pracovní vodič a pak mezi pracovním a zemí umístím jiskřiště.

Schémata zapojení pro různé sítě najdete zde:
http://dehn.cz/cz/pdf09/KK09CZ/DehnKK09CZ_str93-99_RL-nn-Vyber+Zapojeni.pdf

Podrobnosti pro instalaci SPD zde:
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.