Autor Téma: Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru kabel 5x16NYY?  (Přečteno 5430 krát)
Lukáš Mužík
« kdy: 17.11.2009, 13:08 »

Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru v oplocení k RD kabel 5x16NYY?
Nebo musí být kabel 5x16CYKY?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2009, 18:30 »

Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru v oplocení k RD kabel 5x16NYY?
Nebo musí být kabel 5x16CYKY?
#105#
Co máte v projektu?
Co vás vede k tomu, abyste použil kabel dle německé normy VDE a pro uložení do betonu, který se od CYKY liší pouze cenou (vyšší)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Mužík
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2009, 21:32 »

V projektu je 4x10CYKY a v rozvodnici v RD je pak rozdělěn na 5 žil. V dnešní době člověk nikdy neví čím bude topit za pět deset let, tak to chci "naddimenzovat". Kabel 5x16NYY (lanko) chci použít proto, že se sním lépe pracuje a na doporučení elektrikáře. Jen nevím jestli s tím potom nebude problém při revizi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 17.11.2009, 21:39 »

CYKY 4x10 unese 60A vo vzduchu a asi 81 A ak je uloženy v zemi podivej. Myslte si že budete tahat viacej ako tieto hodnoty ? Od RE do HR domu vám bude stačit aj ta CYKY-J 4x10 alebo teda CYKY-J 5x10 ak v RE rozdelíte PEN na PE a N . Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 18.11.2009, 07:16 »

Asi by bylo dobré si uvědomit, že kabely CYKY a NYY jsou téměř totožné (NYY kvalitnější). Jde pouze o různé označení v zemi původu.

Tyto diskuze jsou proto naprosto zbytečné. Úsměv

#117#  Vyčerpávající odpověď, proto téma zamykám.


* Označení kabelu CYKY-NYY.JPG (86.56 KB, 799x604 - prohlédnuto 594 krát.)

* Označení kabelu NYY-CYKYJPG.JPG (85.21 KB, 797x592 - prohlédnuto 519 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.