Počítal som dostatočnú vzdialenosť s podľa príspevku od p. Hájka (
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6650.0.html), len neviem, či počítam správne. Na RD mi vychádzajú 4 zvody (na každom rohu). A chcel by som zistiť dostatočnú vzdialenosť s pre vnútorný zásuvkový rozvod, ktorý je vo výške 0,4m z vnútornej strany steny.
s=Ki*(Kc/Km)*l
Ki=0,04 (pre LPS III)
Kc-vychádzam z normy STN EN 62305-3 str. 58
c-vzdialenosť od najbližšieho zvodu pozdĺž hrebeňa, z priloženého obrázku by to malo byť teda 10,987m
h-dlžka zvodu od hrebeňa k najbližšiemu miestu uzemňovacej sústavy, z obrázku je to 4,1m+5,6m=9,7m
teda c/h=10,987/9,7=1,1 zaokrúhlene a Kc by teda malo byť 0,37.
Km=0,5 - pre stenu
l-dĺžka pozdĺž zvodu, od bodu, kde sa zisťuje dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania poteciálov (k uzemňovaču) l je teda 0,4m
Po dosadení do vzorca s=0,04*(0,37/0,5)*0,4=0,011m
Nie je to nejako málo? Asi sa niekde mýlim ale neviem kde.
A ešte by som sa chcel spýtať na koľko Ohmov má byť uzemnená spoločná uzemňovacia sústava (bleskozvod+EPS)? V normách STN EN 62305-1až4 sa mi to nikde nepodarilo. Ani v 5-54. Kedysi to bolo 2Ohmy.