Obecně platí, že každý potřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, to znamená samostatné vedení a samostatný jistič.
V domácnostech by měly být samostatné okruhy např. pro pračku, myčku, el. troubu apod. Dále by měly být alespoň dva okruhy pro další kuchyňské spotřebiče jako např. mikrovlnka, rychlovarná konvice atd.
Co se týká ostatních zásuvek, stále platí, že může být max. 10 zásuvek na jeden okruh.
Co se týká dimenze vodičů na zásuvkové okruhy, osobně jsem zastáncem myšlenky, že všechny zásuvky by měly mít přívodní vedení z vodičů Cu 2,5 a jištění 16A.
Někteří kolegové dávají na běžné zásuvky (mimo kuchyň a samostatné okruhy) vodiče 1,5 a jištění 10A.
Většinou nejde ani tak o snahu ušetřit, ale spíše o to, zjednodušit si práci. Vodiče 1,5 se totiž podstatně lépe zapojují, zejména u smyčkovaných zásuvek.
Pak stačí nějaký výkonější vysavač a je problém ...
Používání vodičů 2,5 na všechny zásuvky instalaci nijak zvlášť neprodraží, užitná hodnota instalace je nepoměrně vyšší a odpadají různé problémy.