Autor Téma: Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?  (Přečteno 44278 krát)
Tomáš Jarovec
« Odpověď #18 kdy: 15.11.2009, 08:35 »

Podrobně jsem to nezkoumal, ale je fakt, že jsem dlouho nikde neviděl prodávat rozebíratelný prodlužovací kabel. Možná že konec "bastlení" oficiálně prodávaných prodlužovacích šňůr už nastal.

Pokud jde o "takové to domácí bastlení" z nakoupených komponent, tak opravdu nechápu, jaký na to má vliv norma. Ledaže by taková prodlužka byla předmětem revize el. přístrojů a revizní technik by prohlásil: vypadá to jako prodlužovací šňůra, ale podle normy to není prodlužovací šňůra, protože to má rozebiratelné koncovky - tudíž nepoužívat, šmik, šmik.

To by ale bylo dost absurdní, pokud by kvalitní prodlužovák s 2,5mm vodiči neprošel a místo toho prošel nějaký "bastl",  ve kterém vodiče sotva drží, ale zato má nerozebirateln é koncovky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 15.11.2009, 13:06 »

Pokud jde o "takové to domácí bastlení" z nakoupených komponent, tak opravdu nechápu, jaký na to má vliv norma. Ledaže by taková prodlužka byla předmětem revize el. přístrojů a revizní technik by prohlásil: vypadá to jako prodlužovací šňůra, ale podle normy to není prodlužovací šňůra, protože to má rozebiratelné koncovky - tudíž nepoužívat, šmik, šmik.

O zařízeních, používaných v soukromí zde samozřejm není řeč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #20 kdy: 15.11.2009, 15:10 »

Smontovaný prodlužovák bude po 1.10.2011 dál prodlužovákem, který ovšem nebude odpovídat této normě. A dál není co řešit.

Proboha a oč vlastně jde? Jsme roboti, kteří tikají podle zadaných pravidel? Respektive to musíme všechno dělat v souladu s normou? Už jsem to jednou psal.

Pokud bude výrobce chrlit tisíce prodlužováků na pulty, vyrobí je dle normy, aby jeho produkt snadno prošel dokazováním kvality v obchodním cyklu.
Když si firma vyrobí rozebíratelné prodlužováky, nebudou splňovat tuto normu, ale prvky jiných norem.
Tečka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #21 kdy: 15.11.2009, 15:25 »

Osobně si myslím že po 1.10.2011 se budou tyto prodlužky dál používat, norma nenorma .
Situace kdy se šetří každá koruna tyto prodlužky nevyřadí!Když vidím situaci v dnešní době,
tak se raději propustí elektrikář než aby se koupili nové prodlužky odpovídající nové normě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #22 kdy: 15.11.2009, 15:26 »

Osobně si myslím že po 1.10.2011 se budou tyto prodlužky dál používat, norma nenorma .
Situace kdy se šetří každá koruna tyto prodlužky nevyřadí!Když vidím situaci v dnešní době,
tak se raději propustí elektrikář než aby se koupili nové prodlužky odpovídající nové normě.
Někdo bude nutit používat elektrikáře prodlužky dle nové nomy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 15.11.2009, 16:42 »

Dobře udělaná prodlužovačka je jistě vhodná k použití, o tom není pochyb. Jedinou výhodu v neoddělitelnýc h koncovkách vidím v zajištění potřebného krytí do ztížených podmínek. / staveniště, venek, atd... / Nerozebirateln ou vidlicí nebo zásuvkou, do koncovky po kabelu prostě nezateče. Rovněž riziko vytržení z koncovky taky odpadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

TOMÁŠ KLIMECKÝ
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 15.11.2009, 17:06 »

Na stavbě jsem měl problémy s touto prodlužkou,dozoru a revizákovi se jim vůbec nezamlouvala a prý na stavbě nemůže být ?
- průřez vodičů: 3 x 1,50 mm
- typ kabelu: H05VV-F3
- lomená vidlice
- barva: oranžová
- délka: 30 m
- 230V/10A


* PRODLUŽKA.jpg (9.67 KB, 145x150 - prohlédnuto 1324 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 15.11.2009, 17:10 »

Ani ty profesionálně vyrobené nejsou nic moc. Narazil jsem už několikkrát na přerušené vodiče velkým tlakem při lisování do kontaktů.  zle
Používám gumové, / vnitřek je z tvrzeného plastu/ voda do nich po kabelu nenateče a jsou mechanicky velice odolné. To se o plastových říci nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Kozlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 15.11.2009, 17:27 »

Zásadně si dělám "prodlužky" svoje a zásobu koncovek mám díky jedné velké demontáži docela dost. Říkám si, že co si udělám sám, tak mám ponětí o kvalitě výrobku a dle zacházení a četnosti použití jsem schopen víceméně odhadnout, jak dlouho to vydrží a co si k tomu mohu dovolit.

Znám hodně lidí, co si koupí prodlužku s 1,5mm2 Cu za pár kaček a když na to zapnou třeba el. přímotop, tak se to zahřívá, ba dokocne se to i v jednom případě přepálil vodič.

Myslím, že by bylo v první řadě vhodné zvýšit kontrolu těchto výrobků kvůli bezpečnosti osob.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #27 kdy: 15.11.2009, 18:40 »

Známý /elektrikář-dnes i revizák/ si pro napojení vrtačky vzal to co měl po ruce..točený zvonkový drát /0,5/ cca 25m dlouhý a začal vrtat do zdi -betonu, samozdřejmě na pojistky 50A to měl napojené...drá ty se začali rozžhavovat a na upozornění lidí toho nechal...dodne s si na to vzpomenu co dovedou i odborníci.. Škleb
1,5 to by bylo pro něho lano! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #28 kdy: 15.11.2009, 18:51 »

Na stavbě jsem měl problémy s touto prodlužkou,dozoru a revizákovi se jim vůbec nezamlouvala a prý na stavbě nemůže být ?
- průřez vodičů: 3 x 1,50 mm
- typ kabelu: H05VV-F3
- lomená vidlice
- barva: oranžová
- délka: 30 m
- 230V/10A
To sem nepatří!

Diskuse k této prodlužce proběhla jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #29 kdy: 15.11.2009, 18:56 »

Známý /elektrikář-dnes i revizák/ si pro napojení vrtačky vzal to co měl po ruce..točený zvonkový drát /0,5/ cca 25m dlouhý a začal vrtat do zdi -betonu, samozdřejmě na pojistky 50A to měl napojené...drá ty se začali rozžhavovat a na upozornění lidí toho nechal...dodne s si na to vzpomenu co dovedou i odborníci.. Škleb
1,5 to by bylo pro něho lano! Škleb
Nevím kam tímto příspěvkem směřujete, ale pokud si může někdo dovolit experimentovat, pak jedině odborník, tedy pokud odborníkem je. Protože pouze odborník ví, co dělá a když něco pokazí, udělal to vědomě na rozdíl od laika, který to dělá především jen s velkým nadšením a neuvědomuje si trestní odpovědnost. Podobná tvrzení, jsou ovšem průkazná podobně asi jako hořící zásuvky ve Strašicích.
Téma je zda se již nebudou vyrábět prodlužky jinak, než výrobou dle zmiňované ČSN, tak se prosím držte tématu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 15.11.2009, 22:36 »

Že by nastal konec "bastlení" šnůr, to nepředpokládám . Také jsem jich spoustu vyrobil ,  z důvodu nedostatku kvalitních alternativ v obchodech. Ať hodí kamenem elektrikář, co to nikdy neudělal.
Zatím zápasím s bastlířema elektrorozvodů co to neumí a se....ou se do toho. Ty bastly jsou často neskutečné a nebezpečné a bohužel nejen od laiků, ale často i od elektrikářů. Prodlužováky udělané elektrikářem, mi příjdou proti tomu jako velmi malý problém, který neřeším, pokud je všechno měření a provedení OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav 3
« Odpověď #31 kdy: 16.11.2009, 09:29 »

Nerozebirateln ou vidlicí nebo zásuvkou, do koncovky po kabelu prostě nezateče. Rovněž riziko vytržení z koncovky taky odpadá.

Pane kolego, dovolím si oponovat, protože celý kabel se sice obvykle nevytrhne, ovšem přerušení spoje jednotlivých vodičů následkem tahu za kabel jsem již viděl mnohokrát. Dost často také dojde k narušení nebo úplnému oddělení pláště kabelu v místě nalisování koncovky, což je zřejmě důsledek tepelného namáhání při výrobě. Doporučuji použití pogumovaných koncovek, které jsou určené pro těžký venkovní provoz a mívají vyznačené IP 43 až 44.

Několikrát jsem ostrým nožem "rozkuchal" nerozebirateln é koncovky, jak vidlice, tak i zásuvky a je to obvykle dost bída materiálově, tak prací.  V zásuvkách obvykle chybí pružiny a vodiče jsou mnohdy velice nekvalitně zalisovány - to hovořím ovšem o výrobcích, které se zdají být kvalitní a jsou prodávané v elektroodbytec h,  čínské výrobky ze supermarketů jsou ještě daleko horší, např. používají slabé vodiče zakamuflované silnou izolací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 16.11.2009, 16:06 »

Pane kolego, dovolím si oponovat, protože celý kabel se sice obvykle nevytrhne, ovšem přerušení spoje jednotlivých vodičů následkem tahu za kabel jsem již viděl mnohokrát. Dost často také dojde k narušení nebo úplnému oddělení pláště kabelu v místě nalisování koncovky, což je zřejmě důsledek tepelného namáhání při výrobě.
Souhlasím s Vámi, měl jsem na mysli vytržení vlivem volného kabelu / posuvný / v úchytu koncovky. Mechanickému poškození způsobeného tahem za šňůru se dá zabránit obtížně. Snad je dostatečným průřezem, potom ale dojde k vytržení zásuvky... Smích
Je pravda, že se kabel zlomí těsně za koncovkou a stejně se osadí rozebiratelná. Ono taky záleží na tom kdo s takovým kabelem pracuje a jaké mají stáří a z jakého jsou materiálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš Jarovec
« Odpověď #33 kdy: 17.11.2009, 00:47 »

Vztahuje se zmiňovaná norma také na 3f prodlužky? Nevzpomínám si, že bych někdy viděl nerozebirateln ou 3f prodlužku, nebo "flexo šňůru" s pětikolíkem. Ale třeba opravdu existují.

Nebo nerozebirateln é objímky E27. Taková stolní lampa je vlastně jen adaptér vidlice na E27.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 18.11.2009, 09:18 »

Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr?
V nové ČSN 34 0350 ed.2 je uvedena tato definice:
3.6
prodlužovací kabel; prodlužovací šňůra
sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry vybavená nerozebírateln ou (neoddělitelnou) vidlicí a nerozebírateln ou (neoddělitelnou) přenosnou zásuvkou, které se k sobě hodí
 Šok

Já to jako zákaz nevidím, je to jen definice, bylo by velice zajímavé zjistit od autorů normy, kde se jim vloudila chybička, nebo co tou divnou definicí myslely, zřejmě myslely, když to má rozebíratelnou vidlici a zásuvku tak to není prodlužovací šňůra, ale je to prodlužovací ........? Smích

Já osobně žádný zákaz prodlužovacích šňůr a pohyblivých přívodů s rozebíratelnou vidlicí a zásuvkou v ČSN 34 0350 ed.2 nevidím v čl. 5.3.2 je standardní podmínka která byla i v předchozí verzi normy "Pohyblivé přívody pro elektrické předměty (zařízeni) třídy ochrany II nebo III (tj. bez ochranného vodiče) mají být opatřeny vidlicí a pohyblivou zásuvkou předepsaného vzoru neoddělitelné (nerozebírateln ě) spojenými s kabelem, nebo se šňůrou.
Ostatní prodlužovací pohyblivé přívody musí mít ochranný vodič a musí být opatřeny vidlicí a pohyblivou zásuvkou s ochranným kontaktem (žádny požadavek nerozebírateln osti u šňůr s ochranným vodičem tu není!)."

Jako hlavní novinku v nové verzi normy vidím zákaz používat dvoužilových šňůr na prodlužovací přívody což osobně vítám (protože dvoužilové prodlužovací šňůry ve většině případů končí s vylámanými přepážkami zásuvky, které mají bránit zastrčení vidlice I. třídy, nebo se zásuvka II. třídy prostě mění za zásuvku I. třídy) otázka je jestli to budou Číňané, dovozci a supermarkety respektovat.

Další novinka v této normě je, že rozebíratelné zásuvky na prodlužovacích šňůrách mají být označeny nápisem „Nezasahujte do zapojení" osobně to považuji za stupidní požadavek to už pak takový nápis můžeme vyžadovat na rozebíratelnýc h el. spotřebičích jako žehličky, fény, atd. zed,  ale v podstatě je tento požadavek další důkaz toho, že tato norma použití rozebíratelnýc h zásuvek a vidlic nezakazuje.

----------------------------------

A zásadně nesouhlasím s přirovnáním, že prodlužovací šňůra udělaná elektrikářem z kvalitních certifikovanýc h komponent je bastl, takové prodlužovací šňůry jsou tisíckrát kvalitnější a bezpečnější než Čína a pod šunty co se prodávají v supermarketech, ale i v elektroobchode ch, v podstatě na trhu není žádná značka prodlužovacích šňůr, která by zaručovala kvalitní a bezpečný výrobek, výjimka je značka Munos řada profi, ale na tu díky vysoké ceně běžně nenarazíte a je v podstatě jen na objednávku. 
www.munos.cz/cz/?page=munos_profi

Osobně lidi, kteří tvrdí, že elektrikář nesmí prodlužovací šňůru sestavit, protože by ji musel poslat do zkušebny, vystavit na ni prohlášení o shodě apod. bláboly posílám do patřičných míst, proboha proberme se, to si necháme od lidí, kteří se živý blábolením zakazovat kde co? Navíc žádná prodlužovací šňůra z Číny apod. nikdy zkušebnu neviděla a pokud ano tak jen na popud ČOI apod. a pokud vím z různých zveřejněných testů ještě žádná bez ztráty kytičky neprošla a prohlášení o shodě pokud vůbec nějaké mají jsou jen cár papíru a vůbec to nikomu kompetentnímu nevadí.


* CSN340350ed2411.jpg (34.15 KB, 773x84 - prohlédnuto 570 krát.)

* CSN340350ed2530.jpg (203.23 KB, 773x520 - prohlédnuto 595 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #35 kdy: 18.11.2009, 09:30 »

Já to jako zákaz nevidím, je to jen definice, bylo by velice zajímavé zjistit od autorů normy, kde se jim vloudila chybička, nebo co tou divnou definicí myslely, zřejmě myslely, když to má rozebíratelnou vidlici a zásuvku tak to není prodlužovací šňůra, ale je to prodlužovací ........? Smích

Já osobně žádný zákaz prodlužovacích šňůr a pohyblivých přívodů s rozebíratelnou vidlicí a zásuvkou v ČSN 34 0350 ed.2 nevidím v čl. 5.3.2 je standardní podmínka která byla i v předchozí verzi normy "Pohyblivé přívody pro elektrické předměty (zařízeni) třídy ochrany II nebo III (tj. bez ochranného vodiče) mají být opatřeny vidlicí a pohyblivou zásuvkou předepsaného vzoru neoddělitelné (nerozebírateln ě) spojenými s kabelem, nebo se šňůrou.
Ostatní prodlužovací pohyblivé přívody musí mít ochranný vodič a musí být opatřeny vidlicí a pohyblivou zásuvkou s ochranným kontaktem (žádny požadavek nerozebírateln osti u šňůr s ochranným vodičem tu není!)."

Jako hlavní novinku v nové verzi normy vidím zákaz používat dvoužilových šňůr na prodlužovací přívody což osobně vítám (protože dvoužilové prodlužovací šňůry ve většině případů končí s vylámanými přepážkami zásuvky, které mají bránit zastrčení vidlice I. třídy, nebo se zásuvka II. třídy prostě mění za zásuvku I. třídy) otázka je jestli to budou Číňané, dovozci a supermarkety respektovat.

Další novinka v této normě je, že rozebíratelné zásuvky na prodlužovacích šňůrách mají být označeny nápisem „Nezasahujte do zapojení" osobně to považuji za stupidní požadavek to už pak takový nápis můžeme vyžadovat na rozebíratelnýc h el. spotřebičích jako žehličky, fény, atd. zed,  ale v podstatě je tento požadavek další důkaz toho, že tato norma použití rozebíratelnýc h zásuvek a vidlic nezakazuje.

----------------------------------

A zásadně nesouhlasím s přirovnáním, že prodlužovací šňůra udělaná elektrikářem z kvalitních certifikovanýc h komponent je bastl, takové prodlužovací šňůry jsou tisíckrát kvalitnější a bezpečnější než Čína a pod šunty co se prodávají v supermarketech, ale i v elektroobchode ch, v podstatě na trhu není žádná značka prodlužovacích šňůr, která by zaručovala kvalitní a bezpečný výrobek, výjimka je značka Munos řada profi, ale na tu díky vysoké ceně běžně nenarazíte a je v podstatě jen na objednávku. 
www.munos.cz/cz/?page=munos_profi

Osobně lidi, kteří tvrdí, že elektrikář nesmí prodlužovací šňůru sestavit, protože by ji musel poslat do zkušebny, vystavit na ni prohlášení o shodě apod. bláboly posílám do patřičných míst, proboha proberme se, to si necháme od lidí, kteří se živý blábolením zakazovat kde co? Navíc žádná prodlužovací šňůra z Číny apod. nikdy zkušebnu neviděla a pokud ano tak jen na popud ČOI apod. a pokud vím z různých zveřejněných testů ještě žádná bez ztráty kytičky neprošla a prohlášení o shodě pokud vůbec nějaké mají jsou jen cár papíru a vůbec to nikomu kompetentnímu nevadí.

 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.