« kdy: 12.10.2005, 10:14 »

Nedávno jsme se nastěhovali do nového bytu v panelovém domě a pořídili si novou pračku (energetická třída A). V manuálu k pračce je napsáno, že stačí zapojení na 10A jistič. Stává se však, že jistič vypne když pračka běží. Někdy jednou, ale spíše častěji. Jen vyjímečně se nevypne vůbec, ale to jen při praní na 40°. Nejsem dostatečně znalý elektřiny a tak se ptám, jeslti by stačilo jistič vyměnit za nový (10A),  nebo dát jistič silnější (16A) z čehož mám docela strach anebo požádat dodavatele elektřiny o zvýšení jističe? V bytě je hlinikové vedení a panelák je starý cca 35 let
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.10.2005, 10:46 »

Ak výrobca práčky deklaruje, že stačí 10 A istič, zrejme chyba bude v samotnom ističi. Uvádzate, že panelák je starý cca 35 rokov, takže istič "si už niečo pamätá" a v dôsledku napr. opakovaných preťažení alebo skratov môže mať už posunutú vypínaciu charakteristik u. Neviem, v akom stave je samotná elektroinštalá cia, ale vzhľadom na jej vek a použité hliníkové vodiče (2,5 alebo 4?) by som naozaj neradil použiť 16 A istič.

Mimochodom - zásuvka, z ktorej napájate práčku je určená výlučne len pre napojenie práčky, alebo je súčasťou zásuvkového obvodu s viacerými zásuvkami? Lebo v takom prípade by vypínanie ističa mohlo spôsobovať aj jeho preťaženie pri súčasnom zapojení práčky a iného spotrebiča. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.10.2005, 22:22 »

Chyba může být i v povolených vodičích v zásuvce, nebo jinde na okruhu a při vzniku el. oblouku muže dojít k vybavení jističe.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.10.2005, 23:09 »

Proboha! Elektrická instalace v panelových domech - stáří cca 25-35 roků, instalace AYKYL 2*2,5mm případně 2*4mm stav bez ověření nelze na dálku zhodnotit.
Řešení:
spočitat příkony spotřebičů v bytě
varná konev 1500W,pračka 2250W, vysavač 1500W,žehlička 2000W a tak dál
součet např..   8000W podělíme napětím (230V)výjde asi 32A
všechny spotřebič neběží současně a tak dosadíme jakous soudobost ,  třeba 0,7
 32 * 07 = 22,5  pre takový byt stačí hlavní jistič 25A/1 char.B /CuY 6mm
pro zásuvku na pračku necháme zhotovit nový přívod 3x2,5Cu jištěno 16A/1
no a když už tam bude ten elektrikář tak udělá nový samostaný rozvod pro zásuvky v kuchyni .
Pouhým novým jističem Já bych to neřešil - v paneláku se bojím!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jano
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2006, 09:07 »

Mám otázku ohladom STN EN pre elektromechani kov.Chystám sa na predlženie oprávnenia a potreboval by som znenia jednotlívých STN.Ak niekto vie kde ich nájdem (bezplatne) na internete dajte my vedieť dakujem

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2006, 10:14 »

Pan Kořínek má bezpochyby pravdu,ale ptal jste se na to jestli vám stačí vyměnit starou 10 za novou.Já bych řekl,že stačí.Nic víc s tím stejně neuděláte.Hlav ně ne vyšší jistič!!
Pak už jen zavolat odborníka a vyřešit to dle návodu p.Kořínka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
« Odpověď #6 kdy: 12.01.2006, 23:15 »

V panelových domech bývá obvykle instalace zapojená na čtyři jističe - světla jádro, zásuvky jádro, světa ostatní, zásuvky ostatní. Popřípadě ještě 3F jistič, pokud je el. sporák. Zásuvka v koupelně tedy zřejmě bude spojená se zásuvkou v kuchyni. Zkuste používat pračku bez zanutých spotřebičů v kuchyni. Pokud to nepomůže nebo vám to nebude vyhovovat, bude nutná návštěva odborníka. Je možné, že bude jistič "utahaný",  ale spíše je okruh přetížený, kvůli ostatním spotřebičům. Nejlepší by bylo připravit samostatnou zásuvku pro pračku, připojenou na samostatný nový kabel z podružné rozvodnice, se samostatným jističem. Mělo by to tak být i podle ČSN, každý spotřebič od 2 kW by měl mít samostatný okruh.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.01.2006, 07:18 »

Pře 35-ti lety bylo jištění v bytě takovéto: jističe IJV 1 ks 6A - světla, 2ks 10A zásuvky (dva okruhy),  1ks 10A jádro (světla, zásuvky a infrazářič v koupelně),  1ks 16A - pračka a případně ITV 16A - elektrický sporák. Těmi 16A na sporák si nejsem jistý, mohlo by to být i 10A. Alespoň takto je to provedeno v Třebíči v paneláku z roku 1981, ve kterém bydlím.
Zásuvka pro pračku byla umístěna mimo koupelnu vedle dveří do koupelny. Zásuvka v koupelně je společná s ostatními zásuvkami na jádřě, se světlem v jádře a s infrazářičem v koupelně.
Zkuste pračku připojit do zásuvky vedle dveří do koupelny. Pokud pračka ohřívá vodu a vy ještě na kuchyňské lince zapnete nějaký spotřebič může dojít k přetížení a výpadku jističe.
Doufám, že jsem to napsal srozumitelně. Pokud ne, tak se nezlobte a nedivte. Je pátek 13. a asi takto vypadám vždy po ránu :disgust:.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #8 kdy: 13.01.2006, 08:11 »

To Ševc:
Nechci tvrdit, že nemáte pravdu, může se to lišit, ale já to znám takto:
světla na jádru - samostatný okruh, konkrétně světlo na chodbě, světlo WC, koupelna, v kuchyni světlo před vstupem do koupelny, zářivka 1x 40W zhora na lince, světlo "autobus" pod linkou.
Zásuvky - jedna v koupelně (z té smyčkovaně připojen infrazářič),  jedna v kuchyni (vedle světla "autobus"),  jedna u vstupu do koupelny. Všechny zásuvky jsou připojené na jeden okruh.
Do podružné rozvodnice jsou pro jádro připojené dva kabely AYKY 2x 2,5, na chodbě umístěné v liště L40.
Zásuvka pro pračku nebyla vůbec uvažována, v domech byly společné prádelny.
Okruhy jsou odjištěny jističi IJV 6A - světla a IJV 10A - zásuvky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?