Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?  (Přečteno 24122 krát)
Jana Sedláková
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.11.2009, 19:51 »

Chceme topit elektrikou.
Možnost připojení máme až 167metrů vzdálený sloup.
Jaký kabel a jistič před elektroměr by jste zvolili?
Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?


#105# Je nějaký důvod projektance nedůvěřovat? Nebo je to "projektantka od piva"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2009, 21:11 »

Chceme topit elektrikou.
Možnost připojení máme až 167metrů vzdálený sloup.
Jaký kabel a jistič před elektroměr by jste zvolili?
Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?


#105# Je nějaký důvod projektance nedůvěřovat? Nebo je to "projektantka od piva"?
Podle čeho usuzujete, že je to moc? Vy jste si přepočítala dovolené zatížení kabelu vhledem k jeho uložení a povolený úbytek napětí na jeho konci?

Na to abychom tu projektovali za paní kolegyni máme příliš málo informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 09.11.2009, 22:16 »

Projektant/-ka má pravdu do jej návrhnu nie je moc čo hovorit podivej,síce mohla vám navrhnut radšej už kábel CYKY-J 4Bx35 ale kedže vám navrhla tento tam není o čom debatovat. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2009, 22:42 »

síce mohla vám navrhnut radšej už kábel CYKY-J 4Bx35
To byste tomu dal!
1-AYKY-J 4x50 = 64,- Kč/m
1-CYKY-J 4x35 =120,- Kč/m

Na 160ti metrech rozdíl 6.720,- Kč (8.000,- vč. DPH). Paní projektantka především šetří peněženku svých zákazníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin1548
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2009, 15:18 »

Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?

Dneska chcete topit elektrikou, zítra budete chtít bojler, pozítří saunu. Budete projektantku na rukou nosit, že vám poradila 4x50.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 10.11.2009, 16:28 »

Rozvodné závody užívají zásadně AL vodiče  /kabely/ na přípojky pro svou výhodu "jsou levné".......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Wolfram
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.11.2009, 20:58 »

 Mrknutí A že jsem tak zvědavej jaký hodnoty bude Hl jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Osvojit si alespoň základy elektroinstala cí není na škodu.
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #7 kdy: 10.11.2009, 21:42 »

Elektrická přípojka se musí po 100metrech přizemnovat. U nadzemního vedení je mi to jasné,ale jak se řeší přizemnění přípojky když vede v kabelu v zemi?  Nerozhodný
Viděl bych to tak, že se odizoluje tak 10cm kabelu a potom vodič PEN a dá se na něj svorka,která vede do nějakého tyčového zemniče.  Mám pravdu? Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.11.2009, 21:55 »

Viděl bych to tak, že se odizoluje tak 10cm kabelu a potom vodič PEN a dá se na něj svorka,která vede do nějakého tyčového zemniče.  Mám pravdu? Kroutím očima

Snad si tohle tady nepřečte moc lidí, uvědomte si že si to může přečíst začínající elektrikář nebo pokročilý amatér a bude to považovat za názor odborníka. bojim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #9 kdy: 10.11.2009, 22:19 »

Já neříkám že je to správné řešení,jenom jsem se s tímto ještě nesetkal a nikde jsem to nevyčetl,ale ted mě možná napadá lepší řešení.
Asi bych tento kabel vyvedl až nahoru k terénu a udělal skřínku,kde fázové vodiče a PEN budou napojeny přes svorky a vodiče budou pokračovat dál. A právě toto místo PEN bude přizemněno. Uvažuji už správně?
Opravdu to nevím a docela mě to zajímá  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.11.2009, 23:03 »

Opravdu to nevím a docela mě to zajímá  Kroutím očima

Vzhledem k tomu že se snažíte radit jako elektrikář tak vám poradím jako elektrikáři. Zkuste si to znovu přečíst v normě (tentokrát celé) a přijdete na to že kabelová vedení se přizemňují na konci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 10.11.2009, 23:25 »

To byste tomu dal!
1-AYKY-J 4x50 = 64,- Kč/m
1-CYKY-J 4x35 =120,- Kč/m

Na 160ti metrech rozdíl 6.720,- Kč (8.000,- vč. DPH). Paní projektantka především šetří peněženku svých zákazníků.

ja som to len navrhol samozrejme 1-AYKY 4Bx50 je Ok,ale ja som skor zastáncom síce nie najlacnejšej metody a to použitia CYKY káblov,u nás vo firme sa nám už stalo že sme 2x menily kábel 1-AYKY 3x120+70 z dovodu prerušenia PEN vodiča,nakoniec sa zistilo že PEN nebol nikde prepáleny ale asi 1 metrový bol nevodivý,nevedeli sme si to vysvetlit.Po náhrade káblom CYKY to bolo v poriadku..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #12 kdy: 10.11.2009, 23:31 »

Za 1.-Já jsem neradil,já jsem se ptal !!

Za 2.-Pokud budu radit,tak budu radit jako elektrikář,jelikož jsem elektrikář.

Mě se to zdálo vždycky divný,že se musí přípojka po 100metrech přizemnovat,ale nějak mám zažitý že se to tak v normě píše. Nějak nemohu tu normu najít. Kdyžtak mi někdo napíšte číslo té normy.Děkuji

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 10.11.2009, 23:51 »

Sice jsem taky pro postup - důvěřuj, ale prověřuj- ale tady nese kůži na trh projektant/ka. Pokud se vám zdá jeho průřez zbytečný, tak projektanta oslovte ,  ať vám svůj postup vysvětlí. Pak se můžete rozhodnout jestli je to OK nebo ne. Ale on provedl všechny výpočty a zřejmě i ví co dělá.

Podle mě je. Proč, to už popsali kolegové předemnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 11.11.2009, 09:18 »

Kabelové vedení by se rozhodně nemělo přerušovat, pokud je to možné, mělo by být z jednoho kusu kabelu.
Co se týká přizemňování, je tímto míněno, že se mají přizemňovat odbočky z hlavního vedení delší než 100m, rozhodně to neznamená, že se musí kabel po 100m přerušit a přizemnit.
Přizemnění se realizuje tak, že se PEN vodič na konci vedení připojí k základovému zemniči, popř. se uloží zemnící páska do výkopu s přívodním kabelem. Obvykle je dostatečné, pokud je nějakým způsobem uloženo v zemi nebo v základech alespoň 50 m zemnící pásky FeZn 4x 30.
Co se týká dimenze přívodního kabelu, bez dalších informací (min. připojený příkon) toto nelze objektivně posoudit, ale nezdá mi to pro RD s el. topením nějak zvlášť přehnané.
Vycházím z těchto přepokladů :
- el. topení cca 12 - 15 kW
- el. sporák cca 8 kW
- el. boiler 2 kW
- další běžné spotřebiče pračka, myčka ...
- jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A

Co se týká otázky, jestli použít kabel CYKY nebo AYKY, určitě bych se z ekonomických důvodů přikláněl ke kabelu AYKY. U takto silných kabelů se všebecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů nijak zvlášť neprojevují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
IM
« Odpověď #15 kdy: 11.11.2009, 10:07 »

Mě se to zdálo vždycky divný,že se musí přípojka po 100metrech přizemnovat,ale nějak mám zažitý že se to tak v normě píše. Nějak nemohu tu normu najít. Kdyžtak mi někdo napíšte číslo té normy.Děkuji
ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Příloha NB.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
bito
« Odpověď #16 kdy: 19.11.2009, 12:09 »

Pri uvedenej dĺžke prívodu 167m, príkon 15kW, (nie je udané koľko) ostatné spotrebiče by bolo možné blokovať prednostnými relé)  pri kábli AYKY 4Bx35, úbytok cca 2% po rozvádzač. Podľa STN 33 2130 nesmie byť vyšší ubytok ako 4% medzi PS a svetelným spotrebičom, 6% medzi PS a šporákom alebo vykurovacím telesom. Ale určite by som odporúčal silnejší kábel do budúcnosti môžte pripojiť ďalšie spotrebiče a čím je zložitejšie ( blokovanie relé LAR...) tým je to poruchovejšie.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.12.2009, 12:17 »

Vycházím z těchto přepokladů :
- el. topení cca 12 - 15 kW
- el. sporák cca 8 kW
- el. boiler 2 kW
- další běžné spotřebiče pračka, myčka ...
- jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A

Ono to může dopadnout i jinak (projekt novostavby s potřebou topení 2800W):
- el. topení 4.5 kW (menší elektrokotel jsem nesehnal)

Předpokládám, že paní projektantka měla k dispozici úplné informace a výsledek odpovídá potřebě + rozumná rezerva do budoucnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.