Autor Téma: Podľa akej normy je farebné značenie vodičov červená, modrá, žltá?  (Přečteno 9191 krát)
Henrich Lichtner
*
Offline Offline




« kdy: 07.11.2009, 14:32 »

Pracujem v Holandsku a včera som ostal veľmi prekvapený pri zapájaní silnoprúdového kábla 4x10+AS10. Farby vodičov boli na moje prekvapenie - červená, žltá, žlto-modrá a modrá, ako vodič PE sa tam používa žila AS z opletenia.
Kolega, ktorý so mnou pracoval mi povedal, že je to nový kábel podľa novej EU normy, kde:
- L1/R-červená
- L2/S-žltá
- L3/T-žltá s modrým pásom
- N-modrá


Podľa akej normy je uvedené farebné značenie?

#105# Když se v předmětu ptáte na to, zda je nová norma, tak proč se dál ptáte jaká? Na první otázku bych odpověděl, že je a téma bych uzavřel. Opravil jsem otázku tak, aby to bylo jasnější!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2009, 17:56 »

Podle mě dle EN 60446.
Ta v podstatě říká, že barva vodičů může být libovolná, pokud nemůže dojít k záměně s vyhrazenými barvami (zeleno/žlutá pro PE například). Takže si můžete použít třeba růžovou s kytičkama.
Příloha A, která definuje barvy černá/hnědá/šedá/zeleno/žlutá/světlemodrá je pouze informativní.
Jenom bych byl dost skeptický k označení modrá/žlutá. Použité pigmenty časem rádi mění odstín, aby se z toho nestala zelená/žlutá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 07.11.2009, 18:42 »

Podle mě dle EN 60446.
Ta v podstatě říká, že barva vodičů může být libovolná....T akže si můžete použít třeba růžovou s kytičkama.

Pan Svejskovský to jistě myslel s velkou nadsázkou. Kdyby to byla pravda, to by byl v elektrotechnic e pěkný zmatek. Šok

TO: Lichtner

Kombinace barevného označení vodičů, kterou uvádíte, neodpovídá žádné normě EU ani ISO. Bude se jednat pravděpodobně o národní výjimku. Nerozhodný

V příloze je uvedený požadavek ČSN EN 60446 ed.2.


* 60446 ed2_5.1 oznacování barvami.JPG (15.49 KB, 613x148 - prohlédnuto 805 krát.)

* 60446 ed2_5.2 pouzití barev.JPG (77.76 KB, 641x457 - prohlédnuto 1102 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.11.2009, 17:11 »

To je ta EU a normy ČSN-EN zřejmě platějí pouze v ČR v  němci zase používají pro N vodič černou barvu označenou na žíle někdy číslem 4, někdy číslem 1 a k tomu písmenko N. Pokud ten vodič chvilku v ruce podržíte, tak ta označení stanou nečitelná (mluvím o slaněných vodičích). A tak bych se zeptal. Prokoho vlasně ty normy EN jsou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 08.11.2009, 18:16 »

To je ta EU a normy ČSN-EN zřejmě platějí pouze v ČR v  němci zase používají pro N vodič černou barvu označenou na žíle někdy číslem 4.,  někdy číslem 1.... A tak bych se zeptal. Prokoho vlasně ty normy EN jsou?
TO: Dunda
Normy označené EN platí pro Evropu. Jednotlivé státy mohou mít své národní normy, pro ČR je to ČSN. Důležité jsou i národní doplňky do norem EN.
Chybí vám základní orientace ve znační vodičů. Pro označení vodičů se používají dvě metody - barvou a/nebo  písmeno-číslicemi. podivej
V příloze máte označení vodičů písmeno-číslicemi. Úsměv


* 60446 ed2_1 rozsah platnosti.JPG (28.33 KB, 900x168 - prohlédnuto 732 krát.)

* 60446 ed2_6 písmeno-číslicové značení.JPG (258.63 KB, 871x618 - prohlédnuto 1113 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.