Autor Téma: Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?  (Přečteno 41245 krát)
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 05.11.2009, 21:52 »

To: Štefan Beláň  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 05.11.2009, 22:35 »

Selským rozumem vzato - na toto snad  speciální ustanovení v normě není potřeba.

A co třeba ČSN 33 2130 ed. 2, článek 5.3.9?
Tento článek normy je pro instalace, nikoliv pro rozvaděče a zásuvkové skříně

Zda se jedná o zásuvkovou skříň nebo zásuvku jako takovou je naprosto jedno.
Normově vzato - tady se přikláním ke kolegovi Winklerovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 05.11.2009, 22:51 »

To Winkler:
Takže jste si vlastně odpověděl sám.  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 06.11.2009, 08:55 »

Také se přikláním k tomu co píše pan Winkler. To čím argumentuje kolega Beláň, bych bral jen u instalace zás. okruhů v objektech. Nikoli v zás. skříních. ČSN jsou především o bezpečnosti el. zařízení a v tomto případě žádné nebezpečí nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #22 kdy: 06.11.2009, 10:58 »

článek normy 33 2130 čl.2.3.8 je napsán dvojsmyslně a řada elektrikářů si ho vysvětluje tak,že na jištění třeba 32A nemůžu dát zásuvku na proud 16A spolu se zásuvkami 32A..!
A to je to slovíčko "se nesmějí"....
Když odbočím, 2 právníci mají také jiný výklad na jeden  tentýž zákon..viz.par lament.. Úsměv Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 06.11.2009, 11:29 »

článek normy 33 2130 čl.2.3.8 je napsán dvojsmyslně 
A já si naopak myslím, že zrovna tento článek je napsán zcela jednoznačně.  Mrknutí Jestli je něco různé, tak je to různé na všechny strany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #24 kdy: 06.11.2009, 11:37 »

článek normy 33 2130 čl.2.3.8 je napsán dvojsmyslně a řada elektrikářů si ho vysvětluje tak,že na jištění třeba 32A nemůžu dát zásuvku na proud 16A spolu se zásuvkami 32A..!

Na jistič 32A se ale opravdu nesmí připojit zásuvka 16A. Jste se asi uklepl, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 06.11.2009, 11:47 »

Ne neuklepl...
Na jištění 32A jsem chtěl napsat že zásuvka 32A je "na knop" OK...ale zásuvka 16A už na tento okruh se nesmí  zapojit....podle toho čl. 2.3.8...že zásuvky různých proudových hodnot........ .atd./možná jsem to napsal nesrozumitelně/....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 06.11.2009, 17:08 »

ČSN 332130 čl. 2.3.8. v první větě požaduje na jeden obvod zásuvky stejné proudové hodnoty. V druhé větě tento požadavek ještě zdůrazní. Proč je to takto striktně nadefinováno mi není jasné (bezpečnost to nejspíš nebude). Snad by určitým vysvětlením mohl být podavek této normy v čl. 1.1.c) a 1.1.d). Výjimku z požadavku zásuvek o stejné proudové hodnotě připouští sama tato norma v úvodu „Tato norma neplatí pro projektovou dokumentaci zpracovanou podle typových podkladů schválených před nabytím účnnosti této normy“. Tato alternativa však dnes již není příliš pravděpodobná. Čili dvě a více třífázových zásuvek různých proudových hodnot se nesmí připojit na jeden okruh, protože to citovaná norma nedovoluje. V praxi se s tím však často setkáváme a většina z nás běžně to toleruje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Jan Lukáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Dříve Zdravotnictví, teď IT


« Odpověď #27 kdy: 06.11.2009, 19:53 »

Je potřeba vzít v úvahu myšlení neznalého uživatele, který si řekne, že když je namontována 32A zásuvka a chce ji plně využívat a jištění je pouze 16A, tak vymění 16A jistič za jistič 32A. Průřezy vodičů a neoprávněné zásahy do elektroinstala ce ho patrně zajímat nebudou. Ostatní jištění před jističem předmětné zásuvky neberu pro tento případ do úvahy. Plně souhlasím s předchozími příspěvky, ale takto uvažují osoby alespoň znalé.

No ale to už je jeho boj. Když dám 5 zásuvek 16A na jeden 16A jistič, uživatel zjistí, že mu padá jistič, když dá 2 zařízení s odběrem 16A, vymění jistič za větší. Nebo horší, stačí přemostit drátem, proč kupovat hned jistič, žejo. Máte důvod nezrevidovat 5 zásuvek 16A na jističi 16A? Klidně 1f? Nebo jak vyřešíte 10ks 16A 1f zásuvek na jednom okruhu??? Či 10A zásuvky, 10ks, 1f, připojených 1,5mm2 Cu? Či...... Atd.
Revize se snad dělá na stávající stav, ne na to co by mohlo, kdyby mohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 06.11.2009, 20:01 »

Ano, souhlasím s tím, že by to nemělo tak být a norma mluví jasně . Ale pořád to neberu jako bezpečnostní závadu, pokud bude jištěna dle nejslabší zásuvky. Asi je to tím, že na vesnicích se to dělá úplně běžně a mnoho firem to tak také montuje. Je to v podstatě z důvodů, které zde už padly od kolegů. Neříkám, že je to správně, ale většinou se snažím o to, aby se alespoň něco dělalo lépe a tento boj je nekonečný. Kdyby jste viděli, kolik "prkenejch" rozvaděčů už se podařilo předělat do lepší formy a plastu  Mrknutí  ale třeba za cenu této kombinace, protože i cena byla rozhodující faktor a stroje na dvoře mají různé vidlice (16 a 32A ) a jistič také něco stojí  angel .Bez toho bych asi nepřesvědčil tolik lidí k tomu ,  aby si to nechali předělat.

To se neomlouvám za svoji benevolentnost v tomto případě, ale pouze vysvětluji k pochopení mého postoje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #29 kdy: 06.11.2009, 20:23 »

Podle mého soudu je normou celkem jasně dané, že na jednom okruhu musí být instalovány zásuvky jednoho typu. Nelze tedy např. kombinovat zásuvky 32A a 16A
Pokud toto není dodrženo, je podle mého soudu tato norma porušena.

Další věcí je to, do jaké míry je toto ohrožující, to už musí na místě posoudit RT. Pokud  něco podobného "pustí",  je to jeho boj ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #30 kdy: 06.11.2009, 21:03 »

Logiku uvedeného článku 5.3.9. spatřuji v naplnění smyslu úvodní kapitoly 4 "Základní ustanovení" 4.1 b) Provozní spolehlivost.

Příklady:
Opravárenská hala, zásuvkové skříně osazené zásuvkami 400V/16A a 400V/32A.
Jako RT bych z hlediska provozní spolehlivosti jednoznačně požadoval, aby všechny zásuvky 32A byly jištěny 32A a všechny zásuvky 16A jištěny 16A (i třeba v rámci jedné ZS skříně),  tak aby pracovníci mohli bez obav připojovat zařízení tak, jak zrovna potřebují, bez obav z výpadku jistícího prvku, což by se dalo nazvat provozní nespolehlivost .

Rodinný domek, garáž, zásuvky 400V/16A a 400V/32A na společném okruhu jištěném 16A. V tomto případě by rozdělení na dva okruhy logiku postrádalo a takové zařízení bych bez obav posvětil potřísněním několika kapkami červené razítkovací barvy  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 06.11.2009, 21:18 »

To : Jindra

Ano. Přesně tak to vidím i já a podle toho i reviduji.  funny

 Zapoměl jsem vlastně říct, že to toleruji jen u RD  Mrknutí. Průmysl moc nedělám a pokud ano, tak jsem velmi opatrný. Ale tam se zásuvka 32A jistí zvlášť právě pro možnost jejího plného vytížení, tak jsem to vůbec nebral v potaz u tohoto dotazu. V průmyslu to prostě nemá opodstatnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav 3
« Odpověď #32 kdy: 07.11.2009, 07:33 »

Situace v elektroinstala cích je velice rozdílná mezi velkým a malým městem a vesnicí.

Ve starších objektech na vesnici, mnohdy je to bývalé nebo i současné hospodářství, se vyskytují zásuvky všech možných typů i proudových hodnot. Připadá mi daleko bezpečnější, pokud je namontováno v dílně nebo garáži několik různých zásuvek vedle sebe na společný přívod, aby bylo možno zapojit různé stroje s různými vidlicemi, které se navíc mezi sousedy půjčují, než když se vidlice soustavně přemontovávají a nebo používají různé doma dělané redukce na prkýnku. Samozřejmě za předpokladu, že takováhle kombinace zásuvek je jištěna maximálně do hodnoty nejslabšího prvku. Obvykle také běží pouze jeden stroj, takže nebývá problém s přetížením a padáním jističů. Pokud si někdo půjčí 15 kW triodynu a zapne ji na 16A jistič, tak ji nespustí ani na první stupeň (hvězda),  protože spadne jistič, ale nic se nestane. Rozpor s normou zde je, ale nemyslím si, že z něj vyplývá jakékoliv nebezpečí pro obsluhu.

Co se týká průmyslových objektů, tam je situace jiná, tam trvám na dodržení pravidel a navíc je otázka, zda tam má smysl použití více stejných zásuvek na jednom okruhu, protože stroje většinou svým odběrem odpovídají použité zásuvce. V poslední době se ale i v tomto případě setkávám s problémem jištění, kdy v objektu jsou namontovány zásuvky v provedení až do 63A a jištěné jističi shodných hodnot, ale původní hlavní jištění, které byl třeba deion 80 nebo 100A nechá nový majitel nebo nájemce (protože nepotřebuje tak velký příkon a z důvodů poplatků distributorovi) snížit na 25A, ovšem v podružných rozvaděčích zůstanou jističe těchto zásuvek na původních hodnotách. To považuji za velký nedostatek, protože selektivita jištění není žádná a padá pouze hlavní jistič v ER.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 08.11.2009, 20:24 »

Když už je debata o zásuvkách, tak chci jenom připomenout, že většinou jsou v zásuvkových skříních (těch starších) jištěny zásuvky 32A pojistkami E33/35A a to je špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.