Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
Vlach Pavel ml.:
Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
Konkrétně například, jaký proud poteče jednotlivýmyi fázemi do topného tělesa 7,5 kW zapojeného na 3x 400W do hvězdy.
#105#
IM:
Nikdo na to neodpovídá, tak se pokusím o jednoduchý návod. Za předpokladu 3f. soustavy, sdruženého napětí 400V můžete pro ohmickou zátěž, tj. topení, zjistit fázový proud z výkonu tak, že číselnou hodnou výkonu [kW] vynásobíte konstantou 1,5 (přesně 1,445).
Pro 7,5 kW je to tedy 10,8 A. Předpokládám, že vzorec vás detailně nezajímá.
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Illek 31.10.2009, 23:02
(přesně 1,445)
Když přesně, tak přesně: 1000/230/3=1,449 275 362... :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Fuk Tomáš 31.10.2009, 23:20
Když přesně, tak přesně: 1000/230/3=1,449 275 362... :)
Když přesně, tak úplně přesně: 1000/400/sqrt(3) = 1,443 375
;)
Radomir Kubíček:
Nebo I=P/(Usx1,73xcos) I = proud v A, P = výkon ve W, Us = 400 V, 1,73
= druhá odmocnina ze 3, cos fí = účinník sítě