Autor Téma: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?  (Přečteno 47385 krát)
_laik_
« kdy: 23.07.2009, 03:40 »

Je v pořádku nebo zda může vadit vedení elektroinstala ce souběžně s měděným potrubím plynu. Jedná se o část v kuchyni, kde trubka plynového potrubí je na zdi a firma si usnadnila práci tím, že kabely elektroinstala ce připevnila k plynovému potrubí. S odůvodněním, že to stejně bude schováno za kuchyňskou linkou. Bohužel takových hloupých argumentů během rekonstrukce bytu bylo mnoho a dnes bych je hnal sviňským krokem.

Takže ještě jednou otázka. Může to vadit? Může to být nebezpečné? Jak to napravit? Nechat být? Dát alespoň do lišty? Zasekat do panelu?


#105# Jedno téma = jeden dotaz!

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.07.2009, 11:40 »

Ne, v pořádku to není.
Plynová a vodovodní potrubí se nesmějí připevňovat k jiným potrubím, ani se nesmějí používat jako nosiče pro jiná potrubí nebo zátěže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.07.2009, 11:44 »

Stará a neplatná ČSN 34 1050 čl. 212 říká: kabely se nemají klást podél tepelných a plynových potrubí uložených v zemi.
Kolega plynař s kterým jsem o tom hovořil mi řekl že mi z "voleje" nemůže říci který předpis to zakazuje, ale řekl, že je to každopádně PRASÁRNA, a já s ním plně souhlasím!!!
Byl bych rád kdyby některý kolega uvedl platný předpis, nařízení, nebo normu kterou se tento problém dá řešit.
Já jsem se s tímto ve své praxi nesetkal a nemám momentálně šajnu kde to hledat.   zle podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Marcel Žižka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.07.2009, 06:29 »

Tak přihodím něco z technických pravidel pro plyn, ktrá toto řeší:
Předpokládám z otázky, že se jedná o domovní plynovod.

TPG 704 01, čl. 5.3.5 - minimální vzdálenost povrchu potrubí a ostatních instalací je 20mm pro souběh i křížení  (pozor - platí jen pro domovní plynovody, jinak jsou vzdálenosti větší)

TPG 704 01, čl. 5.3.8 - domovní plynovod NELZE použít jako nosnou konstrukci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Kypet
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.11.2009, 22:29 »

Norma TPG 704 01 řeší pouze plynové potrubí ze železa. I přes to v čl. 5.3.5 se jedná pouze při povrchovém vedení.  Vedení ve zdi norma žádné vzdálenosti neurčuje, pouze nesmý být trubka použita jako nosná konstrukce.

Plynové vedení v z mědi řeší norma TPG 700 01, kterou bohužel nemám k dispozici. Dle mého revizního technika na plyn určuje pro souběh minimální vzdálenost 10 cm !! 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Žižka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.11.2009, 10:53 »

Z textu otázky jsem prvně pochopil že se jedná o stávající povrchové potrubí - zmínku o mědi jsem nějak přehlédnul, proto jsem použil 704 01. Konkrétní články sem doplním, nemám normu zrovna u sebe.
Děkuji za upozornění.

V každém případě přichycení kabelů k plynovodu je špatně. Kabely bych osobně přichytil na zeď např. do vkládací lišty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 10.11.2009, 23:18 »

Odpověď na otázku: Ne, nemůže!

Nechat předělat nebo reklamovat, pokud to spáchala "odborná" firma  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Marcel Žižka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.11.2009, 09:44 »

Tomáš Kypet:
V TPG 700 01 se vzdálenosti neřeší, platí tedy to, co jsem psal prvně.
Těch 100mm jak píšete je dle ČSN 38 6420 a platí pro průmyslové plynovody, což není případ domácí kuchyně Úsměv Takže vzdálenosti 20mm pro souběh i křížení platí i pro měď.

(Alespoň si díky diskusi trošku oživím normy  Mrknutí )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
macek11111
« Odpověď #8 kdy: 17.11.2009, 16:22 »

Elektroinstala ce je obyčejně ve zdi.Potrubí je možné montovat za několik let.Vzdálenost kabelu a potrubí je možná 2 cm.No a co teď?To je jenom praxe.No a jeste mužou být kabely v didax lištách a pod nimi je potrubí které by se jinde nevešlo.Citujt e normy a hovořte o reálu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.12.2020, 12:46 »

- TPG 704 01: Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
Cituji z přesného znění:

Stavba domovního plynovodu:

Vnitřní plynovod:

Vnitřní plynovod se vede přednostně větranými prostory co nejkratším směrem, nemá být veden pokud možno úhlopříčně. Vnitřní plynovod se vede volně (po povrchu),  pod obložením stěn, v podhledech, pod omítkou nebo v instalačním podlaží, šachtách nebo kanálech, které jsou pro tento účel určeny. Plynovod lze vést též v podlaze.

 

Zásady:

 

- Vnitřní plynovod má mít co nejmenší počet rozebíratelnýc h spojů;

 

- vnitřní plynovod je nutno vést tak, aby na něj nepůsobily látky z jiných vedení (zkondenzovaná vlhkost, pára apod.);

 

- vnitřní plynovod vedený po povrchu má být uložen ve vzd. nejm. 20 mm od povrchu podlah, stěn, ostatních vedení a instalací, a to jak v případě souběhu, tak i křížení.

...(konec citátu).


...to jsou tedy jak se zde říká -  JEN ZÁSADY, tedy jakési doporučení. "má být uložen" pak neznamená totéž jako "musí být uložen".

Zatímco dál vyhláška říká třeba například toto: (opět cituji):

Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést:

a) Nepřístupnými a nevětranými šachtami a dále otevřenými větracími šachtami o půdorysné ploše menší než 1 m2,



b) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. projíždějícími vozidly),  nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání;




.
..
...konec citátu. Tak tady  se říká jasně: Pynovod je zákázáno vést... ...atd...atd.. .

Závěr: Pokud se někde dotýkají  měděná trubka s plynem a třeba kabel CYKY...  není to možná úplně správně, ale - na druhou stranu - neexistuje žádný předpis nebo zákaz nebo vyhláška, která by to přímo a striktně zakazovala. Vícekrát jsem viděl třeba lišty s kabely těsné přiléhající k rozvodu plynu. Proč ne? Snad jen proto, že by byl v budoucnu trochu problém, kdyby se ten plyn musel nějak předělávat - napojovat další trubku..atd..a td.. pak by tam ta lišta překážela lisovacím  kleštím.  Nebo - taky si stěžoval jeden pán, že ke Karmám má přivod měděnou trubkou pod oknem - 3cm nad podlahou ta trubka plandá na jakýchsi příchytkách do hmoždinek do zdi - udělali mu to ale v souladu s tím, jak se to má dělat. Jenomže když jde otvírat okno - musí dát moooooc pozor, aby tu slabou trubku z mědi neušlápnul! Vícekrát se mu to prý už málem stalo. Kde je pak nějaká bezpečnost?? Nebylo by lépe položit tu trubku na zem a napevno ke zdi, než slepě a nesmyslně dodržet jakési minimální 2cm vzdálenost??

Takže - používat taky někdy selský rozum a pokud se držet paragrafů, tak číst pozorně!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.