Anketa
Otázka: Když přijdete k instalci v bytě, kde si nechal majitel v síti TN-C přidat dvě zásuvky v jedné z místností, tedy doplnit jeden ze stávajících okruhů, tak..
odmítnete provést revizi s tím že musí připravit nový kabel od rozvadče a nasadit proudový chránič  30mA   -2 (10.5%)
provedete všechny revizní úkony a bez problémů to zrevidujete.   -16 (84.2%)
Necháte zrekonstruovat celý byt.   -1 (5.3%)
Celkem hlasů: 19

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?  (Přečteno 111691 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #54 kdy: 15.05.2018, 05:32 »



https://elektrika.cz/data/clanky/zakladni-rozdil-mezi-rekonstrukci-a-opravou-elektrickych-rozvodu


citace z článku: Za opravu elektrického zařízení se rovněž rozumí doplnění stávajících elektrických rozvodů o jednotlivou zásuvku, svítidlo a přemístění elektrického zařízení. Viz též čl. 2.3. zmiňované ČSN 33 1500.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #55 kdy: 15.05.2018, 07:43 »


Přeložka kvůli komodě?  Smích

Ano, přesně tak. Zrovna přeložka zásuvky kvůli překážející komodě je plnohodnotná přeložka zásuvky. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 15.05.2018, 07:57 »

Viz též čl. 2.3. zmiňované ČSN 33 1500.
V tom článku 2.3 normy 33 1500 ale nejak nevidím možnosť dovolených zmien v určenom výrobku.

Teraz mám na mysli situáciu, keď sa v jeho znení na opravu, rozšírenie či prekládku vnútri obvodu  TN-C použije bežne dostupný kábel TN-S CYKY3x2,5 s vyhlásením o zhode na vodiče L, N a PE.

Čo s jeho vložením do obvodu (nie na koniec s vytvorením bodu rozdelenia) s pôvodným AYKY 2x4, alebo CYKY2x2,5?
Zmením v mieste pripojenia na začiatku PEN z AYKY na PE a odstránim z kábla funkciu N?
Alebo radšej vytvorím z PENu čistý N bez ochrannej funkcie PE, a preznačím modrý N na konci na modrý?
Alebo preznačím modrou rovno PE a vytvorím z ochranného vodiča pracovný?
Či dokonca vytvorím ich nedovoleným spojením PE+N nový PEN?
Nebudú pritom navyše všetky zmeny v inom ako predpokladanom využití určeného výrobku v rozpore s jeho vyhlásením o zhode?

Mám za to, že na seriózne prípustné zmeny v pôvodných rozvodoch je potrebné rešpektovať pôvodný stav.   
(při opravě se uvádí elektrický rozvod do vyhovujícího stavu vztaženému ke stavu původnímu,  vzniklému při uvedení el. zařízení do provozu).

V použití skladových zásob pôvodných materiálov problém nevidím.

------

Na anketovú otázku odpovedať nedokážem, keďže neuznávam možnosť odmietnutia vykonania revízie po prijatí objednávky (Když přijdete k instalci v bytě...)
Vtedy už poznám iba vyhovuje – nevyhovuje.
Predpokladám, že nikto by nechcel stáť v podobnej situácii pred vlastným vyberavým lekárom. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 15.05.2018, 09:33 »

Teraz mám na mysli situáciu, keď sa v jeho znení na opravu, rozšírenie či prekládku vnútri obvodu  TN-C použije bežne dostupný kábel TN-S CYKY3x2,5 s vyhlásením o zhode na vodiče L, N a PE.
Kabel CYKY 3x2,5 nemá vodiče L, N a PE, ale vodiče izolované s barvami hnědá, modrá a zeleno/žlutá. Není tady žádné určení předem do instalace TN-S pro vodiče L,N a PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 15.05.2018, 10:06 »

Súhlasím, s tým vyhlásením o zhode som to iba tipol. Úsměv

Ale nepredurčujú v konečnom dôsledku pre osadenie kábla podľa výberu typu siete vodičom práve ich farby funkciu a miesto pripojenia?
V tomto prípade na ktorý reagujem, hovorím o ich prípadnom nakombinovaní do TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 15.05.2018, 10:43 »

Nevidím důvod proč bych v zásuvkovém obvodu TN-C nemohl posunout původní zásuvku nebo
jednu přidat kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 pokud použiji barevné označení hnědá (černá) a zel/žl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 15.05.2018, 11:20 »



Co byse asi tak dělo, kdyby se nešťastnou náhodou vypálil PEN v té napojované krabici a nedej bože to někoho zabilo? Pozůstalí by na vás mohli podat trestní oznámení.. Že jste nový rozvod neudělal přes FI.

Já osobně pracuji tak, aby se mnou napojené vodiče, nevypalovaly. Prostě se snažím nedávat 'nějaké náhodě' šanci a prozatím se mi to i daří. A i kdyby, potom by rozhodoval spravedlivý soud na základě znaleckých posudků ve kterých by byla dozajista reflektována nejen formální ale i materiální míra potenciálního zavinění.
Obecně vzato, trestní oznámení může podat kdokoli, kdykoli, za cokoli na kohokoli. Úsměv


...Teoreticky: Stávající rozvod TN-C. Já donutím zákazníka předělat tu jednu jedinou zásuvku do TN-S. Zákazník si 'nešťastnou náhodou' ve zdi převrtá nový PE. L a N zůstane nedotčen. Do postižené TN-S zásuvky babička zapojí svoji svatební  el. plotýnku Tř. ochrany I, položenou na izolační podložce. Fáze na kostru. Jistič i chránič drží, dokud si na to někdo nesáhne.

Trestní oznámení:
 'Kdyby to byl ten blbec ponechal, tak jako je celý zbytek bytu v TN-C, protože původní zadání znělo:"rozšíření stávajících okruhů o jednu jedinou zásuvku, nebyla to rekonstrukce",  mohla moje drahá babička, i se svým slabým srdéčkem, klidně ještě 20 let běhat mezi námi
Zlej  '

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 15.05.2018, 12:10 »

Nevidím důvod proč bych v zásuvkovém obvodu TN-C nemohl posunout původní zásuvku nebo
jednu přidat kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 pokud použiji barevné označení hnědá (černá) a zel/žl.
Udržte si v elektrike na prvom mieste pre funkčnosťou bezpečnosť inštalácie i svoju vlastnú, a dôvody sa len tak pohrnú. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 15.05.2018, 12:53 »

To je debata pro prodloužení vlákna a získání více zobrazení stránky nebo vážně diskutujete o přidání jedné zásuvky?   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #63 kdy: 15.05.2018, 21:05 »

Já osobně pracuji tak, aby se mnou napojené vodiče, nevypalovaly. Prostě se snažím nedávat 'nějaké náhodě' šanci a prozatím se mi to i daří. A i kdyby, potom by rozhodoval spravedlivý soud na základě znaleckých posudků ve kterých by byla dozajista reflektována nejen formální ale i materiální míra potenciálního zavinění.
Obecně vzato, trestní oznámení může podat kdokoli, kdykoli, za cokoli na kohokoli. Úsměv


...Teoreticky: Stávající rozvod TN-C. Já donutím zákazníka předělat tu jednu jedinou zásuvku do TN-S. Zákazník si 'nešťastnou náhodou' ve zdi převrtá nový PE. L a N zůstane nedotčen. Do postižené TN-S zásuvky babička zapojí svoji svatební  el. plotýnku Tř. ochrany I, položenou na izolační podložce. Fáze na kostru. Jistič i chránič drží, dokud si na to někdo nesáhne.

Trestní oznámení:
 'Kdyby to byl ten blbec ponechal, tak jako je celý zbytek bytu v TN-C, protože původní zadání znělo:"rozšíření stávajících okruhů o jednu jedinou zásuvku, nebyla to rekonstrukce",  mohla moje drahá babička, i se svým slabým srdéčkem, klidně ještě 20 let běhat mezi námi
Zlej  '



Tak je to správně, jen se nerouhat.
Ono stačí že někdo zatelefonuje, začne mluvit... a pak má chyba šanci.

To byste byl asi první co dokáže přerušit PE a netrefit ani jeden z pracovních vodičů.


https://elektrika.cz/data/clanky/zakladni-rozdil-mezi-rekonstrukci-a-opravou-elektrickych-rozvodu


citace z článku: Za opravu elektrického zařízení se rovněž rozumí doplnění stávajících elektrických rozvodů o jednotlivou zásuvku, svítidlo a přemístění elektrického zařízení. Viz též čl. 2.3. zmiňované ČSN 33 1500.

Tak asi jsem opravdu papežštější  Smích
Myslím že je třeba si uvědomit, zě tohle nastavovování starého vedení je "nouzovka",  pokud to situace dovolí tak tomu předcházet.

Druhak už v době plánovàní by od tohodle měl být zákazník odrazen, aby se volilo řemeslně čistší řešení.
Já osobně se tomuhle "nastavování" budu vyhýbat i nadále, není to v souladu s mím přesvědčením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #64 kdy: 16.05.2018, 04:49 »

Tak asi jsem opravdu papežštější  Smích
Myslím že je třeba si uvědomit, zě tohle nastavovování starého vedení je "nouzovka",  pokud to situace dovolí tak tomu předcházet.

Věřte, že to si zde všichni kolegové velmi dobře uvědomují a tak k tomu i přistupují. Ale nemůžete kvůli posunutí jedné ze zásuvek, chtít zákazníkovi rozsekat celý byt, navíc pokud je to jednodušší řešení také možné a neodporuje normám. To že k tomu přistupujete tvrději než je nutné, je vaše volba a přesvědčení, což je samozřejmě v pořádku a pokud zákazník souhlasí, není problém. Předpokládám ale že mnohem častěji budete vyměněn za jiného elektrikáře. Za hranou považuji jen tvrzení že to nemůže RT zrevidovat, protože to odporuje předpisům.
A navíc věřte, že i když budu u zákazníka toto provádět, tak ode mne i dalších kolegů dostane několikero poučení o tom, že rozumnější by bylo celou instalaci předělat a nasadit PCH. Ostaně v revizní zprávě to u  instalací TN-C  píši i mezi doporučení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 16.05.2018, 08:30 »

O délce drážky v bytu nerozhodují v praxi normy ale manželky :
Pokud budu chtít být akurátní i v případě rozšíření okruhu, nezbývá nic moc jiného nežli pro přidané zásuvky použít chránič, ať již ve formě pidirozvodnice či chráněné zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #66 kdy: 20.09.2018, 22:23 »

Doporucim výměnu všeho, pokud neprojde návrh, udelam zásuvky 3*2.5, jistic srazim o jeden stupeň dolů (10A, výjimečně 13A) zapojím jako TN-C a čekám na RT. Neresim normu, ale bezpečnost smyčky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 25 dotazů.