Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
David Miklas:
,
V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik:
Hlavní jistič na patro 3x25A
K dispozici mám volný 16A jistič a 10A jistič.
Dále mám možnost nechat UPS připojit do patra nad námi, které není tak zatížené.
Na druhém patře je také hlavní jištění 3x25A
a několik volných 16A jističů.
Výměna hlavních jističů na patře není možná.
Poradí někdo co s tím?
#117#
Lukáš Malík:
Udelat PD a zrekonstruovat podle platnych norem a pak pripojovat UPS..
PS: Vymena jisticu neni mozna...jak to myslite? Ono slovo Nemozne nebo Nejde nerad pouzivam, vzdy je to jen o konstruktivnim reseni ;)
David Miklas:
Bohužel jsme v nájmu a s majitelem budovy se v tomto směru nedá jednat. Jakékoliv navyšování příkonu zakázal. Proto se snažím najít nějaké jiné řešení.
Miroš Jan:
TO: David Miklas
Mně by zajímalo, jestli ta UPS má 5000VA na jednu fázi, nebo je třífázová?
David Miklas:
TO: Miroš Jan
Je jednofázová. Je to tahle
http://www.lan-shop.cz/american-power-conversion-sua5000rmi5u-smart-ups-5000-71863