| | |-+  Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?  (Přečteno 46917 krát)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 02.11.2009, 08:26 »

Koukám a mohu pouze konstatovat ...

#105# Pane Ratiborský klid! Tímto směrem to zde nezkoušejte. Buď máte konkrétní fakta nebo si své pocity nechte pro jiná fora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #55 kdy: 02.11.2009, 11:40 »

Výborně, dobrý nápad. Po čtyřech stránkách plných tlachů se snad konečně dozvíme, jak že to má tedy vypadat parádní projektová dokumentace hromosvodu např. pro běžný rodinný domek.
Samotného by mě to moc zajímalo, proto i pravidelně tuto diskusi sleduji, ale zatím se tu vlastně nic nevyřešilo.
Osobně se mi výpočty rizik pro běžný rodinný domek tak nějak šprajcují, neboť si myslím, že výpočtem k ničemu nedojdeme.
Tak by jsme se mohli konečně sjednotit a říci si jasný postup, jak takovou PD vypracovat a neměla by určitě chybět ani názorná ukázka výkresové části a vzorové technické zprávy včetně výpočtů.
Je někdo schopný sem takový mustr pověsit, nebo se každý bojí, že by byl jeho návrh terčem výsměchu a kritiky? Takto ale nikdy k ničemu nedojdeme.

Byl bych pro, toto opravdu řádně probrat a to bez osobních vzporů a vzájemného napadání.
Pokud si myslíte, že je hloupé řešit celý problém před očima laiků, pak navrhuji řádnou diskusi např. v uzavřené skupině odborníků na Skype. Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #56 kdy: 02.11.2009, 11:43 »

Už celý princip toho, že výpočtem určím úder blesku mě nejde pod vousy. Podle staré normy byly vcelku jednoduché noty a nevím o tom, že by něco haprovalo. I když je pravda, že se stala Jizerka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #57 kdy: 02.11.2009, 11:52 »

Už celý princip toho, že výpočtem určím úder blesku mě nejde pod vousy.
A jak tedy jinak?
 Sem s návrhem a bylo by dobré pokud by to byl takový postup, že by se jednotlivcům výsledky zas moc nelišili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #58 kdy: 02.11.2009, 12:23 »

I když je pravda, že se stala Jizerka.
Jizerka by se mohla stát i podle nové normy, pokud by nebyl položen okružní zemnič, ale každý svod byl uzemněn zvlášť.
více zde: Vyšetření Jizerka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #59 kdy: 02.11.2009, 12:50 »

Výborně, dobrý nápad. Po čtyřech stránkách plných tlachů se snad konečně dozvíme, jak že to má tedy vypadat parádní projektová dokumentace hromosvodu např. pro běžný rodinný domek.
Samotného by mě to moc zajímalo, proto i pravidelně tuto diskusi sleduji, ale zatím se tu vlastně nic nevyřešilo.
Osobně se mi výpočty rizik pro běžný rodinný domek tak nějak šprajcují, neboť si myslím, že výpočtem k ničemu nedojdeme.
Tak by jsme se mohli konečně sjednotit a říci si jasný postup, jak takovou PD vypracovat a neměla by určitě chybět ani názorná ukázka výkresové části a vzorové technické zprávy včetně výpočtů.
Je někdo schopný sem takový mustr pověsit, nebo se každý bojí, že by byl jeho návrh terčem výsměchu a kritiky? Takto ale nikdy k ničemu nedojdeme.

Byl bych pro, toto opravdu řádně probrat a to bez osobních vzporů a vzájemného napadání.
Pokud si myslíte, že je hloupé řešit celý problém před očima laiků, pak navrhuji řádnou diskusi např. v uzavřené skupině odborníků na Skype. Co vy na to?

Pavle je zajímavé, že takové problémy jsou především s anonymy, že? Některá problematika nelze řešit ofline diskusí. Ale ať se na mne nikdo nezlobí, pokud někoho pouštím do své blízkosti, chci znát jeho identitu.
A tak to, co zde navrhuješ, navrženo již bylo a tak neplýtvej energií přesvědčovat hrdé bojovníky za zásadní nedodržování ničeho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 02.11.2009, 13:16 »

Už ten první předpoklad o velikosti napětí blesku nebude příliš reálný. To jsme "cupovali" už na jiném vlákně.  Smích Tehdy jsem tam dal přílohou popis vzniku blesku dle p.Popolanského . Pokud jde ze země vstřícný kanál do neurčené výše, ve které dojde k proražení vodivé cesty do země, odpor zemniče zařazeného do serie tomuto kanálu je v tomto případě asi dost zanedbatelný, i když je pravda, že čím méně, tím lépe.
Bylo by zajímavé prokázat to, jaký směrem šel proud blesku. Zda shora dolů, nebo naopak. Myslím si, že by se to dalo poznat v laboratoři např. podle výbrusu tavných stop na hřebících.
Auto bylo v ochranném prostoru objektu, vedle něho navíc ta bříza. Je to záhada.
To auto, pokud by bylo zasaženo a protekl proudový výboj, by muselo mít nějaké viditelné stopy po zásahu.
Dokázal bych pochopit souvislost s tím, že uprostřed noci je všude tma, všichni spí, jen v nějaké chatě je odběr elektřiny pro žárovku, teče tedy proud od trafa směrem do toho lustru a zpět a v okolí jsou magnetické siločáry v určitém směru.... Pro blesk, který neví kudy kam, je to lákavá cesta...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

novy1
« Odpověď #61 kdy: 02.11.2009, 18:22 »

Bylo by zajímavé prokázat to, jaký směrem šel proud blesku. Zda shora dolů, nebo naopak.
Kedze sa jednalo o slaby vedlajsi vyboj ( tak sa uvadza ),   vetvenie blesku prebiehalo od oblaku k zemi. Oblak je zapornejsi a tak prud podla definicie tecie od zeme ku oblaku ( elektrony sa premiestnuju z oblaku k zemi ).

Pavle je zajímavé, že takové problémy jsou především s anonymy, že? Některá problematika nelze řešit ofline diskusí. Ale ať se na mne nikdo nezlobí, pokud někoho pouštím do své blízkosti, chci znát jeho identitu.
A tak to, co zde navrhuješ, navrženo již bylo a tak neplýtvej energií přesvědčovat hrdé bojovníky za zásadní nedodržování ničeho.
To by bolo spravne. Konecne by som sa musel prihlasit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #62 kdy: 02.11.2009, 19:45 »

Kedze sa jednalo o slaby vedlajsi vyboj ( tak sa uvadza ),   vetvenie blesku prebiehalo od oblaku k zemi. Oblak je zapornejsi a tak prud podla definicie tecie od zeme ku oblaku ( elektrony sa premiestnuju z oblaku k zemi ).
Trochu tomu nerozumím, proud je uspořádaný pohyb elektronů, pokud by se tedy elektrony přemisťovaly z oblaku k zemi je to i směr proudu. Měl jsem ale na mysli ten proud, který prošel místností. Pokud by šel výboj zvenčí do objektu, byl již na zemi a přesto si zvolil cestu přes podlahu objektu ke svítidlu přes několikametrov ou vzduchovou mezeru o Ri v řádu TOhm?
Spíše bych uvěřil tomu, že výboj šel ze svítidla přes toho člověka do podlahy a ven do země. Chtělo by to jeden hřebík...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #63 kdy: 02.11.2009, 20:46 »

...Měl jsem ale na mysli ten proud, který prošel místností. Pokud by šel výboj zvenčí do objektu, byl již na zemi a přesto si zvolil cestu přes podlahu objektu ke svítidlu přes několikametrovou vzduchovou mezeru o Ri v řádu TOhm?

Dokud ten bleskový výboj nenarazí na nějaký rozumně vodivý a dobře uzemněný předmět, tak se šíří špatně vodivým prostředím tvorbou ionizovaného vodivého kanálu, a ten se může táhnout i pěkných pár metrů po zemi. V tom bych ten problém s vysvětlením události v Jizerkách nehledal.
Byla v podstatě náhoda, kterým směrem se vydá,  ale když už dorazil pod toho chalupáře, tak potom cesta skrz podlahu, dále celkem vodivým chalupářem a do lampy (která mohla být od jeho hlavy tak 1/2 metru) už byla pro bleskový výboj docela pohodlná. Gigaohmový či terraohmový odpor vzduchové mezery s tím nemá co dělat, když se jedná o přeskok (průraz vzduchové mezery).


P.S. jako významné z hlediska posouzení směru postupu výboje mi přijde poškození jednotlivých částí elektroinstala ce.
Lampa a vypínač zdemolované. Rozvodná krabice světelného okruhu lehce poznamenaná (trochu očmoudlá izolace vodičů). Rozvaděč s pojistkami bez zřetelných poškození - alespoň z fotodokumentac e to tak vyplývá.
Pokud by přišlo přepětí zvenčí po kabelu a pak přes chalupáře do země,  bylo by to opačně. Nejvíc by se blesk vyřádil na rozvodnici...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #64 kdy: 03.11.2009, 08:00 »

V tom s Vámi souhlasím, ale pokud už byl ten výboj na zemi, tak vodivější přeci byla mokrá země, než ta vzduchová mezera. To poškození je jasné, pouze v té místnosti. Celá střecha je plechová, nebyla by možná indukce do té místnosti? Vše bylo vypnuto, jen žárovka svítila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #65 kdy: 03.11.2009, 10:35 »

V tom s Vámi souhlasím, ale pokud už byl ten výboj na zemi, tak vodivější přeci byla mokrá země,  než ta vzduchová mezera.

O vodivosti té země moc informací nemáme, ale podle vypálené stopy na zemi je zřejmé,  že nebyla dostatečná,  aby bleskový proud nebo alespoň jeho významnou část svedla do země. Pro další postup bleskového kanálu je pak vodivost prostředí v řádu mS/m celkem irelevantní.

Celá střecha je plechová,  nebyla by možná indukce do té místnosti? Vše bylo vypnuto, jen žárovka svítila.
Přenos nějakého impulsu indukcí (kapacitní vazbou) z plechové střechy do světelného obvodu sice možný je, ale pro zdokumentovaný jev tj. pro výrazný výboj mezi lampou a chalupářem s devastačními účinky by nestačil, ta kapacita nebude tak veliká. To by muselo dojít k přeskoku mezi pláštěm střechy a světelným obvodem, a stopy ničeho takového pokud vím nalezeny nebyly.

Mně přijde vysvětlení podané na stránkách Kníšky jako velmi věrohodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.