Autor Téma: Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?  (Přečteno 46906 krát)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 22.10.2009, 23:01 »

Podle mého názoru Stavební zákon 183/2006Sb. ani Vyhláška č.499/2006Sb. projektovou dokumentaci hromosvodů neřeší.
Pouze pro ty případy, které vyžadují stavební povolení vydané Stavebním úřadem, může být tímto úřadem požadována tzv. realizační dokumentace. Rozsah a obsah této realizační dokumentace pro část tzv. "bleskosvodů" je uveden v vyhlášce v článku 3.7.3.
V článku 3.7.3 je vyjmenováno několik věcí, avšak výpočet rizika zde není.
Je to logické - stavební zákon nemluví o žádném systému ochrany před bleskem LPS, což je pojem z normy ČSN EN 62305, nýbrž o jakýchsi "bleskosvodech". Ať už si pod tímto pojmem kdokoli představí cokoli, je jasné, že výpočet rizika platí jen pro systém ochrany před bleskem LPS a nikoli pro "bleskosvody".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.10.2009, 06:16 »

Pane Macku, výpočet rizika požaduje vyhláška č.268/2009 Sb. v §36 odst. 2.
Citace z vyhlášky:
Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření budov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 23.10.2009, 06:32 »

Pane Macku, výpočet rizika požaduje vyhláška č.268/2009 Sb. v §36 odst. 2.
Citace z vyhlášky:
Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření budov.
To pan Macek určitě ví,určitě pokud uzná za vhodné na vaši citaci vyhlášky bude reagovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Online Online



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 23.10.2009, 07:47 »

To pan Macek určitě ví,určitě pokud uzná za vhodné na vaši citaci vyhlášky bude reagovat.

 Palec vzhůru  ááááá, pan Macek už má i svého mluvčího. Sakra, asi jsem se blbě učil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.10.2009, 08:02 »

Pane Macku, výpočet rizika požaduje vyhláška č.268/2009 Sb. v §36 odst. 2.
Citace z vyhlášky:
Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření budov.

Ano, je pravdou, že nová vyhláška nařizuje prakticky u všech staveb provedení "výpočtu rizika podle normových hodnot".
K vyhlášce 268/2009 Sb. lze uvést :

1) Při výpočtu "normového rizika" (?) se nařizuje užít "normových hodnot" - je tedy nařízeno užívat hodnot (čísel),  které jsou uvedeny v nějaké normě (patrně je zde myšlena ČSN EN 62305). Avšak v této normě řada důležitých hodnot chybí - bude-li použito číslo, které v normě není (např. hustota úderů blesku v daném místě apod.),  může kdokoli namítat, že nebyla dodržena vyhláška.

2) Vyhláška 268/2009Sb. nenařizuje provést výpočet rizika, nýbrž výpočet "řízení rizika". Slovní spojení "řízení rizika" pochází z výrazu "risk management" který je v názvu normy ČSN EN 62305-2 avšak není v ní definován. Podle této platné normy lze vypočíst jen různá rizika (např. riziko ztráty života),  budete-li však chtít vypočítat hodnotu "řízení rizika",  pak se budete muset poohlédnout po nějaké jiné normě (nevím jaké, že by ed.2 ?). Mezi rizikem a řízením rizika je v podstatě podobný rozdíl, jako mezi autem a řízením auta.

3) Vyhláška 268/2009Sb. sice nařizuje provedení výpočtu jakéhosi "řízení rizika",  avšak nestanoví, kdo jej má provést, a už vůbec neuvádí, že tento výpočet má být součástí projektu. Součásti projektové dokumentace naopak řeší vyhláška č. 499/2006Sb.,  která stále platí a je v ní to, co jsem uvedl výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 23.10.2009, 09:53 »

...Vyhláška 268/2009Sb. nenařizuje provést výpočet rizika, nýbrž výpočet "řízení rizika"....

Máte pravdu v tom, že použití obratu "výpočet řízení rizika" ve vyhl. 268/2009 Sb. je velmi nešťastné (nazval bych to blábolem).
Řízení rizik je proces a zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a použití logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených s libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým způsobem, který dovolí minimalizovat ztráty...
Proto "výpočet řízení rizika" z té vyhlášky bych si do češtiny přeložil jako "výpočet rizik pro účely jejich řízení",  ale písemně vyjádřenou podporu pro takový výklad od nějaké posvěcené autority nemám. Nezbývá než použít selský rozum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 23.10.2009, 10:34 »

Řízení rizika je název celé ČSN EN 62305-2. Dále viz. kap.5. této normy. Ať chceme nebo ne, je to výpočet. Zda je spolehlivý tak jak je prezentováno, to už je jiná otázka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 23.10.2009, 12:10 »

Řízení rizika je název celé ČSN EN 62305-2. Dále viz. kap.5. této normy. Ať chceme nebo ne, je to výpočet. Zda je spolehlivý tak jak je prezentováno, to už je jiná otázka.

Takže bych svůj předchozí příspěvek upravil takto:

...Proto "výpočet řízení rizika" z té vyhlášky 268 bych si do češtiny přeložil jako "výpočty pro účely řízení rizik" a pokud ty výpočty někdo provede dle ČSN EN 62305-2, nebude mu možno nic vytknout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 23.10.2009, 12:30 »

Ano, to je pravda. Nicméně v případě selhání statistiky to může být prekérní situace.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 23.10.2009, 12:34 »

Takže bych svůj předchozí příspěvek upravil takto:

...Proto "výpočet řízení rizika" z té vyhlášky 268 bych si do češtiny přeložil jako "výpočty pro účely řízení rizik" a pokud ty výpočty někdo provede dle ČSN EN 62305-2, nebude mu možno nic vytknout.


Vy si nemůžete upravovat platnou vyhlášku tak, jak se vám líbí.

Mimochodem, ten název "řízení rizika" je dost nejapný, a patrně to přeložil někdo, kdo danou normu nepoužíval (určitě se to dalo přeložit výstižněji). Ostatně většina lobbistů, kteří u nás nové předpisy LPS propagují a chválí jim většinou moc nerozumí - je to vidět na textu, který se patrně díky jejich působení dostal až do vyhlášky 268.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #28 kdy: 23.10.2009, 14:00 »


Mimochodem, ten název "řízení rizika" je dost nejapný...
Prosím, prosím přeložte to.

Protection contre la foudre – Partie 2: Evaluation des risques
Protection against lightning – Part 2: Risk management 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #29 kdy: 23.10.2009, 14:20 »

je to vidět na textu, který se patrně díky jejich působení dostal až do vyhlášky 268.
Tuto vyhlášku připomínkovala hlavně ČKAIT, jejíž jste platným členem, prosím projednejte se svou organizací změnu, tady jste zřejmě udělali chybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #30 kdy: 23.10.2009, 14:21 »

Jo,jo anglicky starší generace neumí....
My co jsme se museli nuceně učit rusky....pokud to napíšete rusky, tak my starší pochopíme, ale mladší na to budou hledět jako my na angličtinu... Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 23.10.2009, 14:22 »

Prosím, prosím přeložte to.

Protection contre la foudre – Partie 2: Evaluation des risques
Protection against lightning – Part 2: Risk management 



Já nejsem rodilý mluvčí, takže si osobně netroufám přiřadit správný anglický ekvivalent k obsahu normy IEC 62305-2.
Američané zvolili ve své normě pro podobný případ termín "risk assesment" - ten myslím odpovídá obsahu lépe.

Co se týká českého termínu "řízení rizika",  tak přesto, že mluvím česky docela obstojně, mu poněkud nerozumím. Asi tím autor myslel, že se ta rizika budou nějak řídit, něco jako poručíme větru dešti ? Nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 23.10.2009, 21:52 »

Vy si nemůžete upravovat platnou vyhlášku tak, jak se Vám líbí.

To nemohu (jistě ale mohu působit na to, aby se změnila). Nicméně mi nemůžete upírat právo používat rozum.

Mimochodem, ten název "řízení rizika" je dost nejapný
Co se týká českého termínu "řízení rizika",  tak přesto, že mluvím česky docela obstojně,  mu poněkud nerozumím. Asi tím autor myslel, že se ta rizika budou nějak řídit, něco jako poručíme větru dešti?

Risk management - česky řízení rizik - je naprosto standardní součástí mnoha lidských činností,  např. řízení projektů,  správa investic atd. atd.,  a také součástí projektování LPS. Vámi zmiňovaný risk assessment (vyhodnocení rizik) je jen jeden krok v procesu řízení rizik.

Rizika nejsou jednou provždy daná,  ale dají se taky ovlivňovat. Když si o tom něco přečtete, třeba to pochopíte. Můžete začít třeba tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_rizik
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 24.10.2009, 14:49 »

To nemohu (jistě ale mohu působit na to, aby se změnila). Nicméně mi nemůžete upírat právo používat rozum.

Risk management - česky řízení rizik - je naprosto standardní součástí mnoha lidských činností, např. řízení projektů, správa investic atd. atd.,  a také součástí projektování LPS. Vámi zmiňovaný risk assessment (vyhodnocení rizik) je jen jeden krok v procesu řízení rizik.

Rizika nejsou jednou provždy daná, ale dají se taky ovlivňovat. Když si o tom něco přečtete, třeba to pochopíte. Můžete začít třeba tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_rizik

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odkaz na Wikipedii, prostudoval jsem si jej, a nyní vím, že

- ŘÍZENÍ RIZIK
... "zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a použití logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených s libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým způsobem, který dovolí minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky" ...

Aha, to by tedy znamenalo, že norma ČSN EN 62305-2 slouží k budování jakési infrastruktury pro použití logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí ...

Nikdy bych neřekl, že se dá takto elegantně popsat vymýšlení hausnumer a jejich dosazování do výpočtu, které je nezbytné, aby bylo možné vůbec normu ČSN EN 62305-2 prakticky použít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 24.10.2009, 16:18 »

Nikdy bych neřekl, že se dá takto elegantně popsat vymýšlení hausnumer a jejich dosazování do výpočtu, které je nezbytné, aby bylo možné vůbec normu ČSN EN 62305-2 prakticky použít.

No konečně !   funny
Já už jsem se začínal obávat, že jste řadě 62305-X přišel na chuť.
Takže navážeme na :

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12790.msg90446.html#msg90446
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13008.msg89829.html#msg89829
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12426.msg87775.html#msg87775
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12719.msg87490.html#msg87490
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12707.msg87387.html#msg87387
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12546.msg86059.html#msg86059
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12382.msg84832.html#msg84832
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12382.msg84770.html#msg84770
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12382.msg84709.html#msg84709
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12082.msg84632.html#msg84632
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12082.msg84602.html#msg84602
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12107.msg83497.html#msg83497
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12107.msg83423.html#msg83423
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12082.msg83142.html#msg83142
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12049.msg82802.html#msg82802
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12049.msg82719.html#msg82719

a opět se rozjede kolotoč s příspěvky na téma : "Jak to podle 62305-X nejde" ?  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 25.10.2009, 12:34 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odkaz na Wikipedii, prostudoval jsem si jej, a nyní vím, že

- ŘÍZENÍ RIZIK
... "zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a použití logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených s libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým způsobem, který dovolí minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky" ...


Aha, to by tedy znamenalo, že norma ČSN EN 62305-2 slouží k budování jakési infrastruktury pro použití logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí ...
V té Wiki se nemluví o EN 62305, ale obecněji. Chtěl jsem jen ukázat, že termín "řízení rizik" je obecnější, a autoři normy ho jen použili. Nevynalezli ho. Sám moc dobře víte, že specificky v ČSN EN 62305-2 se řízením rizika rozumí - cituji:

5 Řízení rizika
5.1 Základní postupy
Rozhodnutí o ochraně stavby nebo inženýrské sítě před bleskem, stejně jako výběr ochranných opatření,
musí být provedeno podle IEC 62305-1. Musí být použit následující postup:
– identifikace chráněného objektu a jeho charakteristik y;
– určení všech typů ztrát v objektu a příslušných odpovídajících rizik R (R1 až R4);
– stanovení rizika R pro každý typ ztrát (R1 až R4);
– ocenění potřeby ochrany, porovnáním rizika R1, R2 a R3 pro stavbu a (R’2 pro inženýrskou síť) s přípustným rizikem RT;
– ocenění efektivnosti nákladů na ochranu porovnáním nákladů na celkové ztráty s ochrannými opatřeními a bez nich. Pro ocenění těchto nákladů musí být v tomto případě proveden odhad součásti rizika R4 pro stavbu (R’4 pro inženýrskou síť) (viz příloha G).


a když si to provedete v několika variantách, tak už je to risk management se vším všudy.

Nikdy bych neřekl, že se dá takto elegantně popsat vymýšlení hausnumer a jejich dosazování do výpočtu, které je nezbytné, aby bylo možné vůbec normu ČSN EN 62305-2 prakticky použít.
Jestli se nepletu, tak fa DEHN poskytuje zdarma SW pro podporu risk managementu dle EN 62305-2. Dva večery jsem si s tím hrál, a viděl jsem, že to žádná hausnumera nejsou, ale že to pomůže navrhnout přiměřený LPS. Zkuste to taky, doporučuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA