Autor Téma: Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?  (Přečteno 44845 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 30.09.2009, 21:25 »

Tak tohle je paráda !   funny
ohledně magnetofonu si původ netroufám určit

jasná Tesla řady B4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 01.10.2009, 00:00 »

Magnetofon řekl bych tak B 42, B 46 mám ještě doma.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 01.10.2009, 12:40 »

S Kontaktolem jsem  se také vyřádil.
Po prostříknutí kontaktů se doporučovalo provést jejich očištění pomocí kousku pijáku.(Pro později narozené-do sešitů se vkládal list savého papíru,nejčastěji růžové barvy.Za účelem vysušení inkoustu.V době propisovaček už to nemá význam.)
Pijákem se vyčistil hlavně prach,který stekl po horním kontaktu a pak by zaschl uprostřed kontaktní čočky.
Vzpomínám že existoval Kontaktol a Kontox.Jeden byl mastnější.Obsa hoval nějaké látky na konzervaci kontaktů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 01.10.2009, 15:23 »

V rozvaděči je namontováno množství relé "Rumunské provinience řady CC" jako rezerva.Čas od času potřebuji  tyto relé použít jako náhradu používaných funkčních při poruše (přerušená cívka,unavená pérka,zoxidované kontakty apod)
Máte někdo  zkušenosti jak odstranit na těchto nepoužívaných relé(kontaktech) zoxidovanou vrstvu?Pomoc jemným smirkem a pod. se moc neosvědčuje.

#112#
My už desaťročia používame: na tenkú planžetu obojstranne nalepíme tenkú kožu (Chemoprémom alebo iným vhodným lepidlom) . Túto planžetu je najlepšie navlhčiť izopropilénom,  poprípade aj kontaktolom  alebo iným prostriedkom na čistenie kontaktov. Kožou striebornú vrstvu nepoškodíte, ale kontakt sa dá pekne vyčistiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
raj
« Odpověď #22 kdy: 01.10.2009, 21:38 »

Jelikož tu nejsme v Rusku, tak těžko seženete 100% líh, který je v tamních krajích "osvědčený". My používáme červenou leštěnku na nábytek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #23 kdy: 01.10.2009, 21:46 »

Tak, tak. Tou červenou leštěnkou, která se zove Diava, promazávám "chrchlající" potenciometry zvuku na tranzistoráku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 02.10.2009, 09:45 »

Diava! To ještě existuje? S tím jsem mazal před vystoupením struny na baskytaře, měly potom takový ten mastňácky-kovový tón... To už je let!

Jinak k diskutované problematice. Někde jsem se dozvěděl (prezentace Finger?),  že zlacení kontaktů relé do 5 um je pouze z důvodu ochrany při přepravě a skladování. Funkčně nemá význam, neboť se při prvním rozepnutí opálí a zmizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #25 kdy: 02.10.2009, 12:13 »

 Úsměv    Relátka i struny můžeme mazat furt,  skupinu Revival Vitacit.


* Diava.jpg (229.98 KB, 1024x768 - prohlédnuto 448 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Václav 3
« Odpověď #26 kdy: 03.10.2009, 09:30 »

My už desaťročia používame: na tenkú planžetu obojstranne nalepíme tenkú kožu (Chemoprémom alebo iným vhodným lepidlom) . Túto planžetu je najlepšie navlhčiť izopropilénom,  poprípade aj kontaktolom  alebo iným prostriedkom na čistenie kontaktov. Kožou striebornú vrstvu nepoškodíte, ale kontakt sa dá pekne vyčistiť.

Ta kůžička je perfektní, tou za starých časů a dokonce zasucha čistili technici relátka na telefonních ústřednách a vyčistily se i pecky, které dělá ss proud daleko častěji.  Podobně se chová i na několikrát přeložený novinový (klasický, nekvalitní, hrubý) papír.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 03.10.2009, 21:11 »

"Jelenicí"
samozřejmě kůží, ne že tam proženete celou samici jelena!
To není fór, tím se čistily kontakty (nebo alespoň měly čistit) u sdělovacího a zabezpečovacho zařízení, ČD (ČSD) pro to měly technologické postupy v technických předpisech.
Důležité je, že se z kontaktu setře oxid, ale kontakt se nepoškrábe na povrchu, protože poškrabaný by více oxidoval.

Z praxe - tvrdý papít, protahnout mezi kontakty, dokud "maluje",  je špinavý, po očištění ještě protahnout papír napuštěný nějaký přípavkem, např. Kontoxem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 05.10.2009, 08:48 »

V dřevních dobách jsme v rozhlase čistili při servisech relátka planžetou. Měli jsme dvě. Jedna byla bruskou "líznuta" příčně a druhá podélně. Stačilo ji párkrát protáhnout mezi kontakty  a bylo hotovo. A že těch relátek bylo v pultech opravdu hodně!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #29 kdy: 05.10.2009, 21:31 »

No přiznám se, že mi v dnešní době, připadá poněkud divné, čistit kontakty relátek. Snad jedině tehdy když po ruce není náhradní relé, a linka potřebuje vyrábět.  Smutek
Kolego Schwarzi, pokud si to dobře pamatuju, tak při otevření ruské skříně ŠM III u přejezdu, mě pojem „relátka“ ve skleněném krytu,  Šok o velikosti stykačů nejmíň na 250A, málem vypadly oči z důlků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?