| | |-+  Jak spočítám proud pro nastavení balanční ochrany pro baterii kondenzátorů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak spočítám proud pro nastavení balanční ochrany pro baterii kondenzátorů?  (Přečteno 3838 krát)
Zdeněk Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.07.2006, 09:49 »

Poradí někdo, kde najdu a nebo jak spočítám proud pro nastavení balanční ochrany pro baterii kondenzátorů?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.07.2006, 21:48 »

Možná, že jsem před několika málo sty lety ve škole chyběl, ale nerozumím, co je to balanční ochrana. "Balanční" je podle slovníku cizích slov "rovnovážná". Ani to mi ale není bližší. Máte-li na mysli ochranu proti nadproudu baterie kondenzátorů pro vyrovnávání účiníku, platí Ohmův zákon: I[A]=P[VAr]/U[V]. U závisí na tom, zda jsou kondenzátory zapojeny do hvězdy (400V),  nebo do trojúhelníka (230V)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 31.07.2006, 06:54 »

Možná jde o baterii kondenzátorů, které nejsou zapojeny do Y, ani do D, nýbrž jsou 3 baterie ve 3 fázích společně s tlumivkami jako výhybka pro signál HDO do systému 110 kV. Kdysi jsem to projektoval, ale je to už dlouho a moc si nepamatuji, takže mě berte s rezervou. Mám pocit, že v rámci jedné fáze šlo o sériovo-paralelní zapojení jednotlivých skupin kondenzátorů a balanční ochrana "chytala" rozvážení kapacit větví při poruše (průrazu) i jednoho kondenzátoru. Něco mi jde hlavou, že uprostřed baterie byl PTP, přes který tekl proud jen při nerovnovážném stavu.
Pokud schema zapojení a nastavení není v manuálu ochrany, zkuste oslovit firmy Elektrovod Brno, Regula Praha či několik firem v Českých Budějovicích, vzniklých z EGE. Také je možnost sehnat podklady od jednotlivých RZ, kde již HDO 110 kV existuje. Je otázka, zda vám tyto firmy poradí a nebudou se ohánět "Know-how".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení