Autor Téma: Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?  (Přečteno 21910 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« kdy: 12.10.2009, 20:49 »

Také se musím podělit o jeden ze žážitků z poslední doby (bohužel jich přibývá)

Toto je fotka, kterou mi poslal jeden zákazník s tím abych mu poradil co se stím dá dělat. Ale o předělání elektriky nechce slyšet. Jen jak to opravit a zprovoznit zpět. Nejlépe nesekat a tak podobně.


* P1150007.JPG (39.55 KB, 360x480 - prohlédnuto 3002 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2009, 20:58 »

No comment... Standartní dotaz...
Dotaz: Obrácená fotka, nebo je kolík v zásuvce skutečně dole?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 12.10.2009, 21:00 »

Fotka je správně. Přívod zhora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 12.10.2009, 21:18 »

Koukám že ta zásuvka nemá připojen ochranný kolík  to cumim
No tak to je  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #4 kdy: 12.10.2009, 21:27 »

Takových baráků je ještě hodně.....vodi če z hadráků uložený v asfaltové lepence,nepřipojený ochranný vodič.....to jsou staré klasiky  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.10.2009, 22:29 »

Pokud nechce slyšet o nějaké další úpravě, která se celkem logicky žádá, tak bych šel od toho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
MilanKnop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


TT 00, E1/A


« Odpověď #6 kdy: 13.10.2009, 08:19 »

Zákazníkovi bych poradil ať si zkouší dávat hlínu na prsa, protože jí brzy bude potřebovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 13.10.2009, 08:42 »

"Nádhera" tohoto typu se bohužel vidí v každém druhém domku na našich vsích, bohužel občas i ve starších činžácích ve městech.

 Co s tím? Vysvětlovat, že tohle se už opravit nedá, zdůraznit nebezpečnost elektrickou i požární a upozornit na problémy, které mohou vznikat u moderních spotřebičů a vést k jejich poškození. Mnohdy totiž lidé spíš zareagují na to, že se  jim poškodí TV nebo PC, než na fakt, že mohou být díky své elektroinstala ci mrtví.

 Pokud je obyvatelům nad 70, tak je chápu, protože pro ně je rekonstrukce elektroinstala cí obvykle nezvládnutelná z fyzických důvodů. U mladších je to obvykle lenost nebo snaha ušetřit za každou cenu a zaslouží si ránu do nosu box.

Pokud ovšem dotyční nezareagují správným směrem, tak jediné možné řešení je odejít, žádné rady nedávat ani provizorní opravy neprovádět, protože pak je zodpovědnost na nás elektrikářích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jindra2
« Odpověď #8 kdy: 13.10.2009, 12:24 »

Dovolím si nesouhlasit. Je určitě lepší to zapojit trochu slušně a hlavně bezpečně (připojit kolík),  než od toho utéct.
Jindra
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 13.10.2009, 14:01 »

Dovolím si nesouhlasit. Je určitě lepší to zapojit trochu slušně a hlavně bezpečně (připojit kolík),  než od toho utéct.
Jindra

Nemám rád "provizorní úpravy a opravy" do stavu "mírně bezpečnějšího" než je původní stav.
Buď udělat pořádně, nebo říci jasné NE.
Připojit zde ochranný kolík a tvářit se že jsem tomu nějak výrazněji pomohl, to je jako dát nový lak autu bez brzd!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #10 kdy: 13.10.2009, 16:58 »

Podle mě by v tomto případě propojení středního vodiče s ochranným kolíkem (tedy udělat z N vodič PEN) moc bezpečnost  nezvýšilo,ale naopak by se ještě na kostru připojených spotřebiču zavleklo nějaké napětí.

Předpokládám, že obdobná situace je i u ostatních zásuvek.

Nevidím to jinak než na kompletní rekonstrukci elektřiny a do té doby používat jen spotřebiče s dvojitou izolací
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 13.10.2009, 20:25 »

Po dnešním rozhovoru je jasno.

Zásuvka bude oželena,(hlavně byla na žehličku) a během zimy začínáme s rekonstrukcí. Postupně projdeme celý byt.

Naštěstí tento pán chápal problém a rychle uznal potřebu úprav na instalaci. Kéž by to vždy bylo takto jednoduché.

PS: Pane Táborský. Vy tvrdíte, že než dělat ochranu dle ČSN 34 1010 ,  to znamená připojit PEN na kolík, to raději nic? A že v síti TN-C se dělá z vodiče N vodič PEN ?  bojim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #12 kdy: 13.10.2009, 21:43 »



 Vy tvrdíte, že než dělat ochranu dle ČSN 34 1010 ,  to znamená připojit PEN na kolík, to raději nic?

Jen chci říct,že u těchto starých instalací nerad dodatečně připojuji neidentifikova telný drát na kolík. Kdo ví, proč ho tam elektrikáři v minulosti nepřipojili.

Je-li elektroinstala ce již několik desítek let stará,tak je velká pravděpodobnos t,že dojde v nejbližší době k přerušení vodiče PEN.
Menší pravděpodobnos t je,že se u nových spotřebičů dostane fáze na kostru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #13 kdy: 13.10.2009, 22:44 »

Po dnešním rozhovoru je jasno.

Zásuvka bude oželena,(hlavně byla na žehličku) a během zimy začínáme s rekonstrukcí. Postupně projdeme celý byt.

Naštěstí tento pán chápal problém a rychle uznal potřebu úprav na instalaci. Kéž by to vždy bylo takto jednoduché.

Alespon nekdo ma stesti na rozumne zakazniky Palec vzhůru
Ono se taky nic jineho neda doporucit, nez rekonstrukce Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?