Autor Téma: Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?  (Přečteno 13395 krát)
Marek Balažovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.09.2009, 21:32 »

Po prečítaní niekolkých tém na tomto fore som sa rozhodol, že povodne plánované skryté zvody dám von. Mám novostavbu, hromozvod už hotový osadené aj krabice pre kontrolnú svorku, fasáda ešte nie je hotová. Moj problem spočíva v tom ako ukončiť ten hromozvod od kontrolnej svorky dolu, tak aby  to splnalo aj normy (revizia je hotová) a aj aby to nejako rozumne vyzeralo z hladiska estetiky. Hore je 8mm FeZn, dole 10mm FeZn. Ak by ste niekto mal nejake foto to by mi bodlo.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Machala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.09.2009, 22:18 »

Když to máte už hotové, tak bych to tak nechal .... prošlo i revizí. Předpokládám, že je drát ve zdi uložen v chráničce, tak bych ho zafixoval kousky pásoviny a přivrtal. Ať to pak neodtrhne fasádu. Ještě by se měl zaházet, ať není chránička v přímém kontaktu s polystyrénem kvůli oteplení. Další možnost je použít drát o Dehnu, který je určen pro skryté svody přímo od výrobce. Vyměnit jen drát z krabice na okap. 
 Jestli jste rozhodnut dát svod ven, je to lepší kvůli následné revizi, ale spoustě lidí vadí drát na zdi z estetického hlediska. Už jsem viděl svod veden po fasádě a zaveden nad zemí do krabice. Toto by mohl být váš případ, drát FeZn 10 od zemniče může být zabetonován v základové desce RD a dostat ho ven by bylo o nervy. Jestli je v drážce, tak vytrhnout, vykopat do země a napojit delší. 2násobný počet svorek a zaizolovat proti vodě, to platí i při přechodu ze země na vzduch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2009, 23:33 »

Předpokládám, že je drát ve zdi uložen v chráničce, tak bych ho zafixoval kousky pásoviny a přivrtal. Ať to pak neodtrhne fasádu. Ještě by se měl zaházet, ať není chránička v přímém kontaktu s polystyrénem kvůli oteplení.

Tímhle stylem děláte skryté svody běžně nebo se jedná jen o momentální nápad ?  Šok


TO Balažovič :
Vaše rozhodnutí upustit od skyrtých svodů je rozumné.  Palec vzhůru
Nebylo by lepší, než řešit přechod venkovního svodu do krabice pro SZ (zkušební svorka) tuto krabici zrušit, vyvést vývod od zemniče před fasádu s SZ provést běžným způsobem, tedy vně ?
Jestliže byste chtěl svod přeci jen zakrýt, nešlo by jej upevnit k okapové rouře ? Inspiraci pro toto řešení lze nalézt např. zde, str.63.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2009, 04:59 »

Stačí stékající voda po svodu a po čase způsobí nepěkné fleky a zatékání v místě vstupu do omítky. Použijte klasický způsob upevnění svodu případně kombinovaný s upevněním na okapní rouru, jak již zmínil kolega Novák.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2009, 05:53 »

jo jo skryte svody to je vec. Jsou pekne vetsinou pouze do prvniho primeho zasahu bleskem o trochu vetsi intenzite. To potom leti ven i s kusem fasady. Jinak zkusebku lze umistit i tesne nad zem. Norma dnes neurcuje jak vysoko ma byt umistena ZS cili je to pouze na Vas kam ji date.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Dušan Machala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.09.2009, 00:12 »

Pane Novák, psal jsem předpokládám, že je tak svod udělán. Co jsem viděl, tak skrytý svod byl u RD tak většinou řešen. Ale asi si to myslím špatně, že je tak udělána většina skrytých svodů u nás. Tak mě jistě poučíte....to myslím v dobrém. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Balažovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.09.2009, 10:55 »

Zabudol som sa zmieniť, že tu kontrolnu krabicu chcem zrušiť. Zvod zostane komtletne vonku. Problem je v tom, že 8mmFeZn, je už odstrihnutý
cca 1,6m nad zemou, tak sa kontrolná svorka nedá umiestniť nižšie. Je tam treba dať aj ochranný L profil? Okap mám na opačnom rohu domu, takže to nepripadá do úvahy. ... a prerábať zvod na opačnú stranu to tiež nie. Ja som len chcel, či niekto nemáte foto nového domu s takýmto riešením, aby som to videl skôr ako to celé prerobím na povrch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Mají podle vás vycházet Poučné noviny častěji?
 Mohli byste mi pomoci s odhadem ceny hromosvodu?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům
 Musí mít garáž vedle rodinného domu hromosvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Jak řešit hromosvod na RD na skále?
 Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Navrhujete pro rodinné domy jednoduché nebo složité hromosvodní soustavy?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.