Autor Téma: Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?  (Přečteno 17078 krát)
Radim Dražan
« kdy: 08.09.2009, 15:05 »

Mám podomácku vyrobenou protahovačku s 3kW motorem bez jakékoliv původní elektroinstala ce.
Při nákupu elektromateria lu jsem však byl nemile překvapen vysokými cenami.

Lze použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
(dle mého amatérského a neerudovaného průzkumu je cena motorového spouštěče až dvojnásobně vyšší než je tomu u jističe).
Jedná se mi o co nejjednodušší zapojení

Motor dle štítku při konfiguraci do hvězdy 6,8A
Jistič 6A


#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2009, 07:33 »

Motorový spouštěč vám především hlídá, zda má motor během provozu předepsané a nastavené parametry a na případnou změnu reaguje rychleji a citlivěji než klasický jistič. Mimo jiné hlídá také počet fází a situaci, kdy by mohlo dojít k poškození motoru při jeho sepnutí a výpadku jedné nebo dvou fází. Toto vám jistič nezajistí. Nemá to zásadní vliv na bezpečnost. Pokud chcete podstoupit možná rizika s poškozením motoru, odjistěte ho klidně jenom jističem.
Jinak jistič 6A při proudu motoru 6,8 vám bude pravděpodobně dělat problém, obzvláště při rozběhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
IM
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2009, 12:12 »

Můžete řešit společně s ovládáním stykačem a tepelným relé, s možností nastavení jmenovitého proudu motoru. Stykač s ovládáním dvojtlačítkem vám zajistí vypnutí při ztrátě napětí v síti a zabrání nekontrolovate lnému rozběhu při obnovení napětí. Jištění přívodu proti  nadproudu dle přívodního kabelu např. pojistkami nebo jističem.
(Uvedené  platí pouze u zařízení určeného pro vlastní potřebu, dodavatelsky možno připojovat pouze stroj jako výrobek s odpovídajícím provedením dle předpisů, dodaného návodu apod.,  pouze kabelem na přívodní svorky, bez dalších zásahů do vnitřního zapojení.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Dražan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.09.2009, 00:01 »

Pánové, děkuji vám oboum za objasnění onoho rozdílu a zejména pak za přivedení k myšlence tepelného relé a dvojtlačítka. Mám ale ještě jeden dotaz, v příloze je schematický náčrt, je pro mé domácí účely možné provést zapojení takto?

* motor.pdf (5.15 KB - staženo 898 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2009, 00:09 »

Ten čárkovaný vodič se jmenuje jak ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 11.09.2009, 00:19 »

TO: Radim Dražan
Čistě teoreticky ano, akorát bych doplnil pro tu ovladačku jistič malé proudové hodnoty, a to hřibové tlačítko zapojil hned za ten jistič. U toho teplotního čidla pozor na to jestli snese fázové napětí. Né všechny čidla jsou na to stavěna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
IM
« Odpověď #6 kdy: 11.09.2009, 08:23 »

Ve schéma ovládání chybí vodič N k připojení druhého konce cívky stykače, místo čárkované čáry. Předpokládám, že čárkovaná čára je vodič PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Dražan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.09.2009, 12:29 »

Ano, ten čárkovaný vodič je vodič PE. U mého zaměstnavatele (Švýcarsko) je běžnou praxi zakreslení vodiče PE čárkovaně. Uznávám, že jsem ho řádně neoznačil a že jsem nevyznačil jeho připojení na kostru motoru.

Vodič N pro připojení druhého konce cívky stykače je přesně ten důvod proč se ještě dodatečně vyptávám vás odborníků. Mohu ho odněkud vyvést? Z 3f zásuvky kterou momentálně mám dostanu pouze 4 vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.09.2009, 13:23 »

U starších strojů se toto řešilo transformátore m 380/230V popř. 380/24V, ze kterého bylo napojené ovládání popř. i osvětlení stroje.

Zcela určitě by se to dalo použít i v tomto případě.

Jinou možností je, použít stykač s cívkou na 400V a ovládání zapojit mezi dvě fáze. Samozřejmě, všechny části ovládání musí být určené pro 400V, ale v tom by neměl být problém.

Poslední možností je, zhotovit pro stroj pětižilový přívod (pětipólovou zásuvku) a zapojit to standardním způsobem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radim Dražan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.09.2009, 13:51 »

Ano, ale použitím trafa (tuším, že se mu říká oddělující?),  nebo ovládáním na 400V by se mi zřejmě zvedla cena. V posledním třetím případě bych musel zasahovat do mojí stávající domovní elektroinstala ce.
Nepovažujte mě za hnidopicha, ale co by se přesně mohlo stát kdybych připojil druhou stranu cívky na vodič PE. Je to nebezpečné? Nebo by to nefungovalo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 11.09.2009, 14:21 »

... ale co by se přesně mohlo stát kdybych připojil druhou stranu cívky na vodič PE. Je to nebezpečné? Nebo by to nefungovalo?

Jedna stránka věci je to, že se to takto prostě nesmí dělat, že je to prostě zakázané ... 
Může to být za určitých okolností nebezpečné a také to nemusí fungovat. Pokud bude zásuvka, ze které se hodláte připojit, zapojená přes proudový chránič, bude chránič vypínat.
Kontakt PE v zásuvce také nemusí být nutně spojený s PEN vodičem. Může být připojený jen k nějakému místnímu uzemnění. Potom by v závislosti na kvalitě uzemnění mohlo být nějaké dotykové napětí na kostře toho stroje. Při chybějícím PE by na kostře bylo (naprázdno, bez zatížení) 230V (přes cívku stykače).
Vodič PE prostě nelze využít jako pracovní, musí sloužit čistě pro ochranu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radim Dražan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.09.2009, 23:08 »

Díky vám všem pánové, jsem zase o něco chytřejší  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.