Michal Slánský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.06.2006, 08:35 »

Nedávno jsem koupil starší garáž a udělal jsem si nový rozvod elektřiny (světla, vypínače, zásuvky),  bylo nutné odstranit starou rozvodnou skříňku se starým elektroměrem a vyrobyt novou. Až do teď by nebyl žadný problém, ovšem při pokusu o připojení na přívod do garáže (tři vodiče - černý, modrý a zelený),  černý-fáze, zelený-PEN, modrý nezapojen, jsem zjístil, že mezi černým a zeleným kabelem naměřím 155V, ovšem když jsem si zkoušel najít někde uzemění (dvěře - vrata garáže) a změřil napětí mezi černým vodičem a uzeměním tak ukázal přístroj 246V? Prosím poradtě kde by mohl být problém, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.06.2006, 10:23 »

Problém bude v přívodním kabelu, zřejmě  velký přechodový odpor na připojení PEN. Nechte si to prověřit a proměřit elekrikářem ví co a jak. A přejděte na síť TN-C-S.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.06.2006, 16:38 »

Zavolajte si k tomu elektrikára, asi ste to zvoral.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #3 kdy: 06.06.2006, 17:00 »

Pokud jste si udělal instalaci sám, tak tomu asi trochu rozumíte. Zavolejte si elektrikáře ať vám to zkontroluje. Odstranil jste starou skříňku s elektroměrem. Čí to byl elektroměr? Pokud distributora, tak si koledujete o malér a zjistěte si odkud je to napojeno.
 Není náhodou čtyř žilový?? (ještě červený?)
Těch 246V je zase nějak moc. Pokud to bylo podružné měření, odkud a jak je zapojen přívodní kabel?  Není nic jednoduššího než si zkontrolovat začátek a konec kabelu. Pokud je tam rozdíl - vyměnit! A i přívod mít TN-S.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.06.2006, 18:56 »

To: Slánský
To co popisujete evidentně vyžaduje nástup opravdového elektrikáře.
Pravděpodobně máte vodič PEN úplně přerušený.
Hrozí vám nebezpečí úrazu el. proudem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 07.06.2006, 08:03 »

Skutečně to vypadá na problém s přívodním PEN a skutečně to je velmi nebezpečné, takže dále neváhejte a zajistěte si odbornou pomoc, nejlépe RT. Přes propojky N - PE se kostru spotřebiče dostane fáze (přes spotřebič),  takže všechny spotřebiče tř. I budou "kopat".
K těm naměřeným hodnotám - pokud jste to měřil "naprázdno",  nějakým digitálním multimetrem s vysokým vnitřním odporem, naměříte něco i na nezapojeném vodiči, takže to vaše měření nelze brát úplně vážně. Podstatné bude měření impedance poruchové smyčky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.06.2006, 12:58 »

Cituji : Až do teď by nebyl žadný problém. Při pokusu o připojení na přívod do garáže = (tři vodiče - černý, modrý a zelený),  černý-fáze, zelený-PEN, modrý nezapojen (opravdu nezapojen??!!)Zjístil jsem, že mezi černým a zeleným kabelem naměřím 155V,  A co změřit mezi černým a modrým? Byl učiněn pokus? Ne?  Tak to ještě zkuste. Pak můžete mít "někde špatné propojení země, nedotažený drát, chybně překlemovaný."
Jinak jak píší kolegové - zavolejte elektrikáře. Závada je zřejmě složitější....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.06.2006, 13:59 »

Napětí 246V vodiče L proti zemi a jen 155V L proti PEN? To znamená že je napětí několik desítek voltů mezi PEN a zemí (uzemněním). Věřte těm, kdo vám radí zavolat odborníka. Tohle se dá na dálku těžko přesně určit čím to je, odborník na místě by to měl poznat rychle a je to hodně průserová záležitost! Je to měřeno se zátěží nebo jen tak naprázdno? Napětí 155V možná naměřím citlivým voltmetrem i přes kapacitu kabelu, když něco nebude vůbec zapojeno! A pokud je někde špatně zapojen nebo nezapojen PEN, což by bylo možné podle popisu závady, to je špatná "hračka" i pro zlou tchyni.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)