Autor Téma: Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?  (Přečteno 7588 krát)
Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.09.2009, 15:39 »

Jaký řádný argument použít pro odůvodnění návrhu na celkovou rekonstrukci el.instalace v objektu? Jedná se o dům, který je 6 roků opuštěn, zrušeno odběrné místo. Rozvody 3 PEN AC 50Hz  400/230V  TN-C, kabely AYKY 2x2,5, AYKY 4x4. Nový majitel žádá posouzení provozuschopno sti instalace. Dle dříve platných ČSN by se dala uvedená instalace provozovat do doby rekonstrukce. Jak oficiálně odůvodnit návrh na rekonstrukci? Stačila by nutnost výchozí revize ale jestli se neprovede rekonstrukce zřejmě bude stačit pravidelná revize která se drží ČSN platných v době zřízení instalace. Co navrhujete?

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2009, 22:50 »

Navrhuji ať si nechá majitel vypracovat solidní podrobnou revizní zprávu (Jakou jinou, než precizně provedenou, že páni kolegové?).
Zodpovědný revizní technik zhodnotí skutečný stav instalace a navrhne řešení, v souvislostech s plánovaným užíváním objektu, poradí uživateli se zhodnocením možných rizik.

Neexistují jednoznačné odpovědi, neexistují jednoduchá řešení a na dálku už vůbec ne!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 04.09.2009, 09:09 »

Revizní technik by měl vědět co s instalací udělat....
Obecně řečeno, síť TN-C bez zásahů do ní a po vyhodnocení RT může fungovat dál...../ nepřehlédněte slovíčko "obecně"/...
Pokud RT zjistí nedostatek nebo nedostatky může DOPORUČIT nápravné opatření...jed ním z nich je i doporučená rekonstrukce.. ..
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.09.2009, 13:35 »

Hlavně se nejedná o Výchozí revizní zprávu, ale o periodu ( či mimořádnou ). Hlavně se jedná o posouzení stavu
Argumenty asi neseženete, neboť to musíte revidovat dle tehdy platných norem
Leda podrobně prozkoumat spoje (to by bylo, aby hliník někde nekorodoval),  navrhnout chrániče apod
Jak se říká, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.... Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.09.2009, 08:41 »

Jak oficiálně odůvodnit návrh na rekonstrukci?

Elektroinstala ce buď JE schopna bezpečného provozu nebo NENÍ. Pokud NENÍ (v revizní zprávě bude uvedeno PROČ v závadách) je na majiteli zda se rozhodne investovat do oprav, nebo do celkové rekonstrukce. Majitel může být buď ROZUMNÝ nebo NEROZUMNÝ a to se bohužel žádným, ani "řádným argumentem" nedá ovlivnit  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 23 dotazů.