Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?  (Přečteno 36109 krát)
tomáš štefka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.09.2009, 07:35 »

... myslím především ekonomicky, až do té míry, abych příliš nevybočil z norem a zvyklostí.

V novostavbě domu jest v přízemí hlavní rozvaděč,
v patře podružný se třemi jističi,
v garáži další podružný. (přání majitele).

Chtěl jsem dát čtyřpolový chránič úplně na všechno, včetně podružných.
Mimo pouze osvětlení, lednici, čerpadlo ,  sporák apod.
 
Projektant říká, že s tím budou potíže a tlačí mne k použití tří chráničů.
Tak asi ustoupím a rozvodnici v patře napojím mimo čtyřpolový chránič v přízemí a přidám nahoře chránič na koupelnu.

Pozn:
Ptám se proto, že mne to zajímá.
Na druhé straně, když vidím ty ostatní investice do domu ...


#105# Jedno téma = jeden dotaz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2009, 09:46 »

Určitě dejte na rady projektanta a počkejte si na jeho projekt a podle něho to pak realizujte, 3 chrániče jsou na RD minimum, aby to bylo technicky kavlitní řešení.
P.S. podle vámi popisovaného "ustoupení" radím držte se projektu a nesnažte se vnášet do elektrické instalace vlastní invenci, je třeba se držet platných norem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 05.09.2009, 10:00 »

Myslet ekonomicky je sice hezké, ale časem zjistíte že těch chráničů jste měl dát min. jednou tolik...pak se budete tlouci do hlavy...!!
Nejlepší řešení je na každý zás. obvod samostatný i kdyby byl v projektu jen jeden!!!
Časem na to přijdete...... .
Nikomu nic nevnucuji...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 05.09.2009, 10:21 »

Naprostý souhlas

mohu dodat jen toto. Za ušetřenejch pár korun budete v očích investora polobůch. V okamžiku kdy začnou problémy s padajícím chráničem se Vaše božství změní na blbce a to už vám nikdo neodpáře (tedy u investora a jeho okolí) Veřte, že to není tak vzácné.

PS: a to bude řevu, až bude něco dělat v dílně, vypne chránič a rodina ho ukamenuje, protože se vypne televizor, PC a tak podobně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2009, 11:01 »

Kolegové vám dali vyčerpávající informace. Přesto mi nedá se nezeptat:
Vy se musíte nechat investorem tlačit do použití více chráničů? Vy jste mu toto řešení coby profík sám nenabídl s patřičným výkladem o výhodách tohoto řešení? Anebo jste odkázán pouze na získání zakázky s výhodou nejmenšího rozpočtu a kromě podstřelené ceny už nemáte dál co nabídnout?
Nezlobte se za tyto dotazy, ale na tento druh otázek jsem zvyklý od laiků, nikoliv od lidí od fochu  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2009, 19:23 »

Už jsem to psal v jiných diskuzích, pro RD se dá použít tento model :
První chránič pro kuchyňské spotřebiče.
Druhý chránič pro "bytové" zásuvky - v obývacím pokoji (TV),  v pokojích (PC) atd.
Třetí chránič pro koupelnu a další, méně důležité okruhy, třeba pračka, sušička, garáž, venkovní zásuvky atd.
Pokud je v domě dílna, potom je celkem rozumné udělat pro ni samostatnou rozvodnici, se samostatným chráničem. Také je možné použít zásuvkovou skříň (s chráničem).
Každopádně, základem všeho je dostatečně velká rozvodnice a také dobrý popis vodičů. Osobně jsem si pro RD oblíbil rozvodnice BF-U 3/72 od fy MOELLER (72 modulů). Potom není problém i dodatečně něco změnit, přidat ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.09.2009, 21:55 »

Ja používám pro běžné RD model (když navrhuji z nuly nebo do "neadresných" projektů:
1. chránič technologické věci RD mimo topení (kuchyň, pračky, sušičky, zásuvky venku ...)
2. obytná část (osvětlení (mimo venkovního),  zásuvky TV PC....
3. chráničko jistič pro plynový kotel (jištění dle jiného zdroje tepla na místní dispozice.

4. a dlaší dle potřeby (zahradní domek, dílna, bazén .........)

Pokud reším potom s investorem, navrhuji použití případně více chráničů, při čemž vysvětluji + a - jednotlivých řešení

Pokud dostanu k nacenění projekt s jedních chráničem píšu do poznámky že by bylo vhodné doplnit to a to, abych si nesnižoval šanci na úspěch a přitom investora upozornil na "chybu"....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.09.2009, 23:27 »

např. 1x 3 fázový - motorové zásuvky, sporák
a 3x 1fázové na každou fázi zvlášť při správném rozfázování + některé obvody bez chrániče (dle rozvahy).


* Rozvodnice.JPG (240.56 KB, 960x1280 - prohlédnuto 6458 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pavelcr
« Odpověď #8 kdy: 08.09.2009, 12:25 »

Ja osobne bych nikdy nedaval jeden chranic na cely barak. Je to hlopost a budes ho furt nahazovat. Ostatne pokud ti bude neco ten chranic zhazovat tak to v 90 procentech bude venku voda a nebo to bude kotolna, sklep a zase ti ten chranic zhodi voda. Ktera je vzasuvkach nebo v jinych spotrebicich. Doma ti to zhodi jen neskuseny dite ktery strcilo neco do zasuvky. Tak ze na venek si dej 100 mA a dom kvuly diteti 30 mA. At to prezije. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 08.09.2009, 13:46 »

Ja osobne bych nikdy nedaval jeden chranic na cely barak. Je to hlopost a budes ho furt nahazovat. Ostatne pokud ti bude neco ten chranic zhazovat tak to v 90 procentech bude venku voda a nebo to bude kotolna, sklep a zase ti ten chranic zhodi voda. Ktera je vzasuvkach nebo v jinych spotrebicich. Doma ti to zhodi jen neskuseny dite ktery strcilo neco do zasuvky. Tak ze na venek si dej 100 mA a dom kvuly diteti 30 mA. At to prezije. 
Přečtěte si pravidla diskuzí. Podle Vašeho písemného projevu na vás může být pohlíženo jako na provokujícího nezletilce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.09.2009, 22:44 »

Ja osobne bych nikdy nedaval jeden chranic na cely barak. Je to hlopost a budes ho furt nahazovat. Ostatne pokud ti bude neco ten chranic zhazovat tak to v 90 procentech bude venku voda a nebo to bude kotolna, sklep a zase ti ten chranic zhodi voda. Ktera je vzasuvkach nebo v jinych spotrebicich. Doma ti to zhodi jen neskuseny dite ktery strcilo neco do zasuvky. Tak ze na venek si dej 100 mA a dom kvuly diteti 30 mA. At to prezije. 

Opravdu originální a odborné vysvětlení problematiky. Kolega Illek to podle mne celkem trefil. Řekl bych praxe z psaní SMS zpráv, žádné háčky, žádné čárky, ale tykačka jak vyšitá. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.09.2009, 09:13 »

Ja osobne bych nikdy nedaval jeden chranic na cely barak. Je to hlopost a budes ho furt nahazovat. Ostatne pokud ti bude neco ten chranic zhazovat tak to v 90 procentech bude venku voda a nebo to bude kotolna, sklep a zase ti ten chranic zhodi voda. Ktera je vzasuvkach nebo v jinych spotrebicich. Doma ti to zhodi jen neskuseny dite ktery strcilo neco do zasuvky. Tak ze na venek si dej 100 mA a dom kvuly diteti 30 mA. At to prezije.  
Koplegové výše již tento příspěvek okomentovali, já jen doplním, že pokud má pavelcr stejný vztah k elektřině jako k češtině, tak pak chápu ten chránič 100 mA na venek  Škleb
Ostatně pro tyto jedince je nezbytně nutné v rámci prevence vystupovat pod anonymním nickem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #12 kdy: 09.09.2009, 12:32 »

Trochu OT:

Kam se používají chrániče s reziduálním proudem 100 a 500 mA ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Richard Černý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.09.2009, 12:32 »

Moje zkušenost a rada je asi tato. Na vstup rodinného domu dát chránič 4-pólový o 1 stupeň silnější, tj. pokud mám jištění před elektroměrem 25B/3 tak dát proudový chránič 40A. Proudový chránič bude selektivní a vybavovací proud 100mA. Potom už je jen na každém majiteli domu kolik chráničů použije s vybavovacím proudem 30mA. Pro venkovní prostory by měl být samostatný chránič. Zásuvku pro lednici a mrazák bych nedával přes chránič s vybavovacím proudem 30mA, ale zásuvku pro PC ano, protože mám odzkoušeno...a nejen já, že k PC je nejlepší mít malou UPS, která dokáže případné výkyvy či výpadky napětí eliminovat (za tuto zkušenost jsem zaplatil 2 základními deskami v PC, nyní je klid). Vycházím z toho, že lednice či mrazák se obvykle nepřesouvají, ale PC může být kdykoliv přemístěno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 09.09.2009, 13:09 »

Osobně bych "na vstup" nedával žádný chránič, spíše bych dal více chráničů do podružné rozvodnice.
Pokud je z nějakých důvodů důvodů použitý centrální chránič a za ním jsou instalovány další chrániče 0,03A, ten centrální chránič by měl mít reziduální proud alespoň 0,1A, ale spíše 0,3A a dále by měl mít zpožděné vypínání, min. "G",  ale spíše "S" (selektivní).

Proudový chránič s vypínacím proudem max. 0,3A je použitelný i pro všeobecnou ochranu před požárem, což má svůj význam např. u tzv. "dřevostaveb".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Richard Černý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.09.2009, 13:30 »

reaguji na odpověď pana Hasala. Pokud už vypadne selektivní 100mA chránič tak se děje něco velice vážného. Pokud se v hlavním rozvaděči kde je selektivní chránič vodič PE přizemní do 2300 ohmů tak i když by se mně na přívodu přerušil vodič PEN tak chránič vypne. Předejdeme tak situaci, kdy přerušení vodiče PEN do hlavního rozvaděč by mohlo být na zásuvkách v domě 400V. Také vypínací čas i selektivního proudového chrániče 100mA je mnohem kratší než vypínací čas jističe. Mám s touto kombinací nejlepší zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.